Цитата:
Сообщение от 31sulim99
Я быстренько по простому накидал схему, и у меня опора не проходит, причем сильно. В кратце. Высота колонны 6,8, ветви из двутавра 50Б2, расстояние между ветвями 1000мм по осям. Опирается на нее газоход, горизонтальная нагрузка от него 6т вдоль стенки двутавра, вертикальная 25т.
|
М-да, такую конструкцию считать по программе - это сильно

. Впрочем0 давайте посчитаем прямо тут.
- Продольное усилие в одной ветви: N=0.5*25=12.5 (т)
- Изгибающий момент в одной ветви в плоскости стенки: M= 6*6.8*0.5=20.4 (тм)
- Поперечная сила в каждой ветви: Q=6*0.5=3.0 (т)
- Расчетная длина в плоскости стенки: lef=2*6.8=13.6 (м)
При таком раскладе по прочности и устойчивости коэффициент использования около 55%. Расчёт стойки в целом не требуется.
P.S. посмотрел на картинку - высота опоры 7,35 (м), а не 6,8, но принципиально это на результат не повлияет.