Могут ли стропила быть длиной 10 м, или экономичнее применять заводские готовые деревянные фермы?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Могут ли стропила быть длиной 10 м, или экономичнее применять заводские готовые деревянные фермы?

Могут ли стропила быть длиной 10 м, или экономичнее применять заводские готовые деревянные фермы?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.07.2025, 04:23 #1
Могут ли стропила быть длиной 10 м, или экономичнее применять заводские готовые деревянные фермы?
mitrabota
 
Регистрация: 30.07.2025
Сообщений: 1

Заказчик решил отказаться от деревянных ферм с целью сэкономить, предложил заменить фермы на стропильную систему. Но длина очень существенна, более 6м, понятно, что при такой длине потребуется ни одна стойка и подкос, кто подскажет по опыту, возможна ли такая замена? 3и этаж на который будет опираться стропильная система - из монолита, регион не сейсмический, средняя полоса России. Сечение прикладываю. Заранее благодарю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стропила.jpg
Просмотров: 223
Размер:	68.8 Кб
ID:	268955  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
СТРОПИЛО.dwg (90.8 Кб, 12 просмотров)

Просмотров: 1124
 
Непрочитано 31.07.2025, 09:22
#2
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,827
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mitrabota Посмотреть сообщение
с целью сэкономить
Чтобы сэкономить надо было либо здание не строить, либо (с минимальной экономией) отказаться от скатной кровли в пользу плоской
lee вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2025, 09:22
| 1 #3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,792


Первое, вы должны отталкиваться от длины пиломатериалов. А они длиной 6 м, минус запилы и т.д. Раскладку стропил выполнять с учетом фактической длины после отпиливания, максимум 5,7 м.
Второе, у вас жб перекрытие. На него собирается "табуретка" из стоек и балок. И получаете наслонную систему стропил без распора.
Третье, с учетом жб перекрытия фермы здесь не нужны.
PS размеры плана и разрез не соответствуют друг другу.
Судя по заданным вопросам стропильную кровлю вы не делали еще в необходимом для ее выполнения объеме.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 18.08.2025 в 15:42.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2025, 09:29
| 1 #4
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 426
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от mitrabota Посмотреть сообщение
возможна ли такая замена?
Возможна. Плиту проверить, кинуть лежней и наставить кучу стоек с подкосами в обоих направлениях.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2025, 12:15
#5
shsa


 
Регистрация: 09.07.2020
Сообщений: 74


В серии ТСК-СК-1-1 есть решения для стропильных систем общим пролётом до 14 м и вальм до 10 м. Можно попробовать как-то под свою ситуацию адаптировать. Но 18 м это сомнительная история. Нужен опыт проектирования и строительства таких кровель, чтоб знать где грабли.
shsa вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2025, 11:37
#6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,074
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mitrabota Посмотреть сообщение
Заказчик решил отказаться от деревянных ферм с целью сэкономить, предложил заменить фермы на стропильную систему. Но длина очень существенна, более 6м, понятно, что при такой длине потребуется ни одна стойка и подкос, кто подскажет по опыту, возможна ли такая замена? 3и этаж на который будет опираться стропильная система - из монолита, регион не сейсмический, средняя полоса России. Сечение прикладываю. Заранее благодарю.
По сути, если монолит будет на это просчитан, вы можете сделать как бы не стропильную систему, а деревянные каркасные стены с наклонной верхней обвязкой
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2025, 16:29
#7
ltnchik1405

проектировщик
 
Регистрация: 03.07.2009
Кострома
Сообщений: 1,137
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от mitrabota Посмотреть сообщение
3и этаж на который будет опираться стропильная система - из монолита
А 1-й и 2-й? Внутренние стены толщиной 120 мм железобетонные несущие на все 3 этажа?
ltnchik1405 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Могут ли стропила быть длиной 10 м, или экономичнее применять заводские готовые деревянные фермы?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Могут ли повторные определения конфигурации слоев быть причиной дальнейшей ошибки в файле? Alexei_sozidatel AutoCAD 2 20.03.2021 16:46
Монолитное перекрытие по профлисту в здании с ж/б каркасом. Какие могут быть возражения? AVL2006 Железобетонные конструкции 22 22.02.2014 01:53
Стропила вместо фермы в металлокаркасе WarankoW Металлические конструкции 13 28.12.2010 22:25
Крыша - деревянные фермы. Шаг ферм 3м. Надо ли укладывать стропила под обрешетку? klps Деревянные конструкции 6 23.08.2010 10:14
Могут ли быть торговые павильоны IV степени огнестойкости? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 5 09.07.2009 20:50