ПК ЛИРА-САПР 2021 R2.3.1 x64: Почему отличается нагрузка на фрагмент и усилие в КЭ 57 (одноузловая свая) и какое из них верное?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ПК ЛИРА-САПР 2021 R2.3.1 x64: Почему отличается нагрузка на фрагмент и усилие в КЭ 57 (одноузловая свая) и какое из них верное?

ПК ЛИРА-САПР 2021 R2.3.1 x64: Почему отличается нагрузка на фрагмент и усилие в КЭ 57 (одноузловая свая) и какое из них верное?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано вчера, 10:33 #1
ПК ЛИРА-САПР 2021 R2.3.1 x64: Почему отличается нагрузка на фрагмент и усилие в КЭ 57 (одноузловая свая) и какое из них верное?
cnupT9Ira
 
Регистрация: 07.06.2016
Сообщений: 79

Добрый день.

Проектирую коттедж, замоделировал в Лире для более точной расстановки свай.

Сваю принял КЭ57 (одноузловая свая), задал через диалог жесткость по конструкции и по грунту (без системы ГРУНТ), запустил расчет, получил осадки 2-6 мм, все нормально.

Когда стал анализировать нагрузки на отдельные сваи, нашел отличия между результатами от нагрузки на фрагмент и усилиями в одноузловых КЭ.

Собственно, вопросы: откуда такая разница и какой результат считать верным?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ск1.png
Просмотров: 58
Размер:	61.8 Кб
ID:	269006  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ск 2.png
Просмотров: 56
Размер:	27.6 Кб
ID:	269007  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СК 3.jpg
Просмотров: 58
Размер:	54.2 Кб
ID:	269008  

Вложения
Тип файла: lir яблони 3 весь дом.lir (816.7 Кб, 3 просмотров)

Просмотров: 178
 
Непрочитано вчера, 15:36
#2
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 216


Так на второй картинке у вас четко написано - параметры жесткости свай, т.е. чтобы получилась осадка 1 метр, нужно приложить 2100 тонн. А нагрузка от надземной конструкции - усилие в одноузловом к.э. - может быть 1 килограмм, 1 тонна, и так далее
9.97 / 2124.88 = 0.00469 м. = 4.7 мм.
Извиняюсь. Посмотрел схему - наворочено богато, узел, к которому приурочен одноузловой элемент, входит в группу объединения перемещений. Похоже туда надо копать, я умываю руки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 22
Размер:	19.6 Кб
ID:	269019  

Последний раз редактировалось VitaKo, вчера в 16:05.
VitaKo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ПК ЛИРА-САПР 2021 R2.3.1 x64: Почему отличается нагрузка на фрагмент и усилие в КЭ 57 (одноузловая свая) и какое из них верное?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Кто нибудь пользуется монтажными стадиями из сапфира? Почему они такие корявые? Лира САПР 2020 Rane Лира / Лира-САПР 3 27.11.2021 20:40
ПК для МКЭ расчетов в Лира Сапр. konstryktor Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 7 18.05.2019 15:27
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Усилия от пульсации ветра не больше, чем от стат ветра. Почему? лира сапр 2015 Алексей_308 Лира / Лира-САПР 6 13.04.2017 13:29
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24