Верно ли законструирован узел?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Верно ли законструирован узел?

Верно ли законструирован узел?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.08.2025, 14:21 #1
Верно ли законструирован узел?
student_ex
 
Регистрация: 13.01.2025
Сообщений: 11

Верно ли законструирвоан узел перепада отметок фундаментной плиты?
если да, то как быть с нахлестом поз. 3 в том плане, что нельзя стыковать в одном сечении 100% стержней?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 12.jpg
Просмотров: 342
Размер:	153.1 Кб
ID:	269111  

Просмотров: 1048
 
Непрочитано 13.08.2025, 17:50
#2
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,095
<phrase 1=


Почему нельзя стыковать 100% стержней в одном сечении?
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2025, 18:03
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,523


Как определили, где требуется сжатая анкеровка, а где растянутая?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2025, 01:02
#4
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 692


Цитата:
Сообщение от student_ex Посмотреть сообщение
Верно ли законструирвоан узел...
Так себе решение. Ни один стержень толком не заделан.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2025, 02:45
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,118


А поз. 1 не растянута здесь?
Можно и так, но лучше поз. 2 и 3 объединить в прямоугольный хомут и поставить П-ки в трёх торцах плит.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2025, 10:40
#6
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от student_ex Посмотреть сообщение
Верно ли законструирвоан узел перепада отметок фундаментной плиты?
А почему бы не сделать на перепаде откровенную балку с прямоугольными хомутами и уже в нее анкерить арматуру плиты? Также можно менять уровень плиты вот не скачком, а плавно по уклону 1/3. Тогда и с нижней арматурой плиты нет особых проблем, просто ставите гнутый стержень с нахлесткой в обе стороны. И верхняя арматура нижнего участка спокойно анкерится в толще переходного участка плиты.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2025, 12:37
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Offtop: Экстрасенсы...
Сойдёт.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Верно ли законструирован узел?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Advance Steel 2016. Как собрать расчлененный узел заново с объектом правила ? Nursul85 Advance Steel 3 26.12.2015 10:49
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Правильно ли законструирован узел примыкания арки к колонне DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 7 05.05.2011 23:31
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47