Как проложить два фидера 6кВ при помощи СИП-3 240мм2
Регистрация: 20.08.2025
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 605
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,374
|
А почему не возможен переход подземной КЛ на КЛ 6 кВ 240 мм2 по эстакаде, вместо 3хСИП-3 1х240мм2
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.08.2025
Сообщений: 2
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 343
|
При прокладке кабеля 240мм2 вам не обязателен СИП 240мм2. У СИП длительно-допустимый ток выше.
Не забудьте вставку ВЛЗ защитить разрядниками. И моё отдельное мнение: если кабели взаиморезервирующие, то на располагайте на оной опоре (типа двухцепной) соответствующие участки ВЛЗ. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||