Как проложить два фидера 6кВ при помощи СИП-3 240мм2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как проложить два фидера 6кВ при помощи СИП-3 240мм2

Как проложить два фидера 6кВ при помощи СИП-3 240мм2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2025, 10:46 #1
Как проложить два фидера 6кВ при помощи СИП-3 240мм2
magicsolution
 
Регистрация: 20.08.2025
Сообщений: 2

Всем привет! Требуется проложить два кабеля 6кВ сечением 240мм2 от распределительного пункта завода до ПС 110. Прокладка землей в некоторых местах затруднительна, планируется прокладка воздушным способом.
Возможен ли переход от КЛ на СИП-3 (две траверсы с подвесом 3хСИП-3 1х240мм2) с применением железобетонных стоек и есть ли смысл в разделении ветки 240мм2 на, допустим, два по 120мм2 для удобства монтажа (вместо двух траверс с 240мм2 будет 4 траверсы, на каждой подвес 3хСИП-3 1х120мм2).
Просмотров: 605
 
Непрочитано 21.08.2025, 00:25
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,374


Цитата:
Сообщение от magicsolution Посмотреть сообщение
Возможен ли переход от КЛ на СИП-3 (две траверсы с подвесом 3хСИП-3 1х240мм2)
А почему не возможен переход подземной КЛ на КЛ 6 кВ 240 мм2 по эстакаде, вместо 3хСИП-3 1х240мм2
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2025, 08:21
#3
magicsolution


 
Регистрация: 20.08.2025
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А почему не возможен переход подземной КЛ на КЛ 6 кВ 240 мм2 по эстакаде, вместо 3хСИП-3 1х240мм2
Спасибо за ответ! Такой вариант не исключаю, опять же, при наличии финансовой возможности у Заказчика, т.к. задача по максимуму сэкономить.
magicsolution вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2025, 01:45
#4
Theodor


 
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 343


При прокладке кабеля 240мм2 вам не обязателен СИП 240мм2. У СИП длительно-допустимый ток выше.
Не забудьте вставку ВЛЗ защитить разрядниками.
И моё отдельное мнение: если кабели взаиморезервирующие, то на располагайте на оной опоре (типа двухцепной) соответствующие участки ВЛЗ.
Theodor вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как проложить два фидера 6кВ при помощи СИП-3 240мм2



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прошу помощи в конструировании грузозахватных устроиств Chief440 Машиностроение 15 18.07.2019 11:54
Является ли отапливаемый тамбур для машин скорой помощи встроенной стоянкой для автомобилей Pol8138 Архитектура 28 22.02.2017 22:12
Как сделать разрезы чертежа 3D (сделаного при помощи внешних ссылок) Andriy AutoCAD 4 03.02.2013 21:53
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 06.02.2010 12:33
Подстанция скорой помощи (станция скорой помощи) Андрей kab Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.02.2010 21:08