Оценка несущей способности ж/б плиты при установке оборудования
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оценка несущей способности ж/б плиты при установке оборудования

Оценка несущей способности ж/б плиты при установке оборудования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано вчера, 11:48 #1
Оценка несущей способности ж/б плиты при установке оборудования
0501
 
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 19

Здравствуйте Все,

На ж/б плиту перекрытия существующего здания устанавливается комплект оборудования (несколько отдельных компонентов на рамах)
Здание представляет из себя коридор шириной 6 м
Толщина плиты перекрытия - 400 мм
В проектной документации здания указана допустимая нагрузка на плиту - 1 т/м^2
Оборудование занимает почти все пространство здания (коридора) по ширине, проходы вдоль стен - 0.8...1.0 м

Требуется оценка несущей способности плиты.
Нагрузка от каждого компонента оборудования на площадь, занимаемую его рамой, не превышает 1 т/м^2
Достаточно ли только такой оценки, или, требуется еще расчет плиты перекрытия на изгиб ?

Имеются ли какие-либо нормы, устоявшиеся практики на этот счет ?

Спасибо
Просмотров: 149
 
Непрочитано вчера, 13:14
#2
kopekopa

типа инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 758


Цитата:
Сообщение от 0501 Посмотреть сообщение
Нагрузка (...) на площадь, занимаемую его рамой
Тут кроется "дьявол", т.к. рама наверняка не всей своей проекцией площади опирается на плиту, а только в каких-то точках или вдоль опорных "лыж". Поэтому эта 1т/м2, передающаяся от рамы, не будет в точности эквивалентна полезной нагрузке 1т/м2.

Кроме того, если оборудование настолько тяжелое, что "впритык" совпадает с несущей способностью плит, то эта нагрузка при монтаже (когда ставить будут, заносить, двигать и т.п.) может быть кратковременно выше из-за возможных ударных воздействий
kopekopa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Оценка несущей способности ж/б плиты при установке оборудования



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Расчет несущей способности сваи-стойки на сильнотрещиноватых скальных грунтах qwer Основания и фундаменты 22 09.03.2011 13:22
Оценка технического состояния кирпичных стен и их фактической несущей способности. msv_mnv Каменные и армокаменные конструкции 3 14.11.2010 21:19
Выбор сваебойного оборудования и несущей способности свай sattva Основания и фундаменты 10 06.08.2010 17:07