Как понимать примечание к п. 6.6.12 СП22?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как понимать примечание к п. 6.6.12 СП22?

Как понимать примечание к п. 6.6.12 СП22?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2025, 18:01 #1
Как понимать примечание к п. 6.6.12 СП22?
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,074

Пункт 6.6.12 касается напряжений от насыпных грунтов непосредственно в самой насыпи и подстилающих грунтах

А примечание к нему звучит так:
Цитата:
Примечание - Допускается не учитывать дополнительную осадку подстилающих грунтов при давности отсыпки
насыпей из песков и шлаков более двух лет и из глинистых грунтов, хвостов обогатительных фабрик, зол, золошлаков и
шламов более пяти лет.
И мне непонятна логика примечания. По идее срок доуплотнения подстилающих слоев от дополнительной нагрузки в виде насыпи должен зависеть не от грунтов насыпи, а от грунтов самих подстилающих слоев.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 200
 
Непрочитано 11.09.2025, 18:27
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,498


Всё верно.
Исторически осадки уже случились. Зависит от срока насыпи.

Там ещё есть экстрим с 0,4...0,6 коэф. к истории процесса. Рядом где-то.
Я бы его не брал. Страшно.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как понимать примечание к п. 6.6.12 СП22?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как трактовать примечание 2 к приложению В по выбору группы стальных конструкций СП 16.13330.2011? Maverick Металлические конструкции 10 27.08.2019 15:18
Текстовое примечание не появляется на всех видах сразу, только там где создано. Как изменить это? ArchPavel Revit 8 25.01.2019 11:24
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
Какую информацию приемлимо указывать в графе примечание в таблице группового чертежа D12 Машиностроение 5 06.03.2015 10:25
Помогите понять примечание к пункту 8.12 СниП 2.04.02-84* matfey Водоснабжение и водоотведение 9 27.03.2013 23:47