| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как регулировать подачу воды из приямка
Заказчик
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 8,566
|
||
Просмотров: 237
|
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,509
|
для уменьшения "дерганья" вводят гистерезис в петлю управления - т.е. два контрольных уровня: минимальный и максимальный. Не нужно подкачивать/сливать воду - если ее уровень находится в диапазоне допустимых значений.
----- добавлено через ~10 мин. ----- p.s. Лучше всего со скачками уровня водопотребления справляется гидроаккумулятор в виде водонапорной башни) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,509
|
Цитата:
а приход воды колеблется от куба до 10 в час, то там должны быть достаточно мощные насосы - что бы не "поплыть" в пиках. Здесь вопрос, почему вдруг встал вопрос о Цитата:
----- добавлено через ~16 мин. ----- в принципе, если там не "залповое" поступление воды - 10 кубов/час заполнят 2-кубовый приямок за 1/5 часа, т.е. 10..12 минут, насос выкачивает за минуту и снова ждет наполнения приямка - т.е. насос работает максимум 10% времени. |
|||
![]() |
|
||||
10 кубов, это если все 6 установок работают. Но какие-то могут отключаться. Может и одна работать иногда. Т.е. бОльшую часть времени будет 10 куб.в час. Но иногда и меньше.
Цитата:
Пока видится шкаф управления насосами с частотником. И производительность насосов регулируется в зависимости от уровня воды в приямке.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,076
|
Если по простому можно регулировать производительность задвижкой или краном.
Я так задавливал скважинный насос для создания оптимального потока на фильтры обезжелезивания для очистки воды. Сброс скорости частотником до 31ГЦ (работа насоса допускалась при этой величине) помог, но не сильно. Помогла задвижка. Ну и на каждый насос прописывают, сколько допускается пусков в час.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,509
|
для начала надо посмотреть - насколько вообще изменяется производительность насосов от частоты, очень сильно сомневаюсь - что диапазон регулирования от требуемых вами от куба до 11 кубов в час. Т.е. в любом случае непрерывной работы не получиться, только уменьшиться количество включений насосов в час/сутки.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,076
|
Вот эти шкафчики хорошие. Посмотрите, может Вам поможет. Получше будет чем изобретать. Тоже на тоже и выйдет. Там вообще все просто с программированием. В один день один работает, во второй другой и т.п..
https://water-center.ru/catalog/prod..._5_5_12a/4604/ А если выкинуть поплавки и повесить барометрический датчик уровня один на 2-а насоса вообще песня.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, вчера в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Это понятно, что не получится. Но если чисто поплавок ставить, то будет постоянно старт-стоп. А работа предполагается длительная - годы работы.
__________________
Уголок строительного пессимиста |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,076
|
Все когда то умирает. На скважине стоял грундфос на 65 кубов. Я его задавил до 20 кубов в час. Уволился с гребанной фабрики он отпахал 120000кубов и не собирался уйти на покой))). Так проектировщики подбирают оборудование))) . Классический способ снижения производительности.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как посчитать нагрузку снаружи от воды на подземное сооружение в сейсмике ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 7 | 23.01.2025 19:45 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Устройство лифтового приямка в плите при высоком уровне грунтовых вод | DmitriyAG | Основания и фундаменты | 7 | 22.11.2016 21:44 |
Расчет количества и температуры смешанной воды | Slam41 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 09.09.2013 22:57 |
Контроль уровня воды в колодце. Подскажите. | Valtasar | Водоснабжение и водоотведение | 15 | 28.06.2012 06:17 |