Как регулировать подачу воды из приямка
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как регулировать подачу воды из приямка

Как регулировать подачу воды из приямка

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано вчера, 12:42 #1
Как регулировать подачу воды из приямка
Pavel_V
 
Заказчик
 
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 8,566

Есть приямок объемом +/- 2 куб.м. туда подается вода с расходом 10 куб.м. в час тоже плюс/минус куб, причем иногда этот расход может падать сильно до 1 куба в час. В приямке стоят два насоса (основной и резервный) вопрос - как уменьшить количество пусков насосов?
Т.е. если поплавковым уровнем пускать, то запустится насос, выкачает всю воду за минуту, потом дождется всплытия поплавка и опять выкачает всю воду и так много раз в час.
Если ставить частотник, то непонятно, как регулировать производительность... Ставить датчик уровня и делать зависимость - чем больше уровень, тем больше производительность/обороты?
Хотелось бы постоянной непрерывной работы, причем в оптимальной зоне, чтоб не перегревался.
Есть какое-нибудь стандартное решение под такую логику?
Просмотров: 237
 
Непрочитано вчера, 14:08
#2
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,509


для уменьшения "дерганья" вводят гистерезис в петлю управления - т.е. два контрольных уровня: минимальный и максимальный. Не нужно подкачивать/сливать воду - если ее уровень находится в диапазоне допустимых значений.

----- добавлено через ~10 мин. -----
p.s. Лучше всего со скачками уровня водопотребления справляется гидроаккумулятор в виде водонапорной башни)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано вчера, 15:02
#3
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,764


Если у вас задача стоит в 10 кубов в час, а насос выкачивает ёмкость за минуту - начать с того, чтобы подобрать правильные по производительности насосы?..
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано вчера, 15:25
#4
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,509


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
сли у вас задача стоит в 10 кубов в час, а насос выкачивает ёмкость за минуту - начать с того, чтобы подобрать правильные по производительности насосы?..
ну если емкость водосборного приямка
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
+/- 2 куб.м.
а приход воды колеблется от куба до 10 в час, то там должны быть достаточно мощные насосы - что бы не "поплыть" в пиках. Здесь вопрос, почему вдруг встал вопрос о
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Хотелось бы постоянной непрерывной работы, причем в оптимальной зоне, чтоб не перегревался.
о перегреве насосов... Интервалы включения насосов напрямую от объема приямка зависят, а не от "хитрой" автоматики

----- добавлено через ~16 мин. -----
в принципе, если там не "залповое" поступление воды - 10 кубов/час заполнят 2-кубовый приямок за 1/5 часа, т.е. 10..12 минут, насос выкачивает за минуту и снова ждет наполнения приямка - т.е. насос работает максимум 10% времени.
Сергей812 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 15:42
#5
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,566


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Если у вас задача стоит в 10 кубов в час
10 кубов, это если все 6 установок работают. Но какие-то могут отключаться. Может и одна работать иногда. Т.е. бОльшую часть времени будет 10 куб.в час. Но иногда и меньше.

Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Интервалы включения насосов напрямую от объема приямка зависят, а не от "хитрой" автоматики
Приямок и так сделали насколько возможно большим. Там всё очень тесно. Внутри здания это.

Пока видится шкаф управления насосами с частотником. И производительность насосов регулируется в зависимости от уровня воды в приямке.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано вчера, 15:50
#6
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,076


Если по простому можно регулировать производительность задвижкой или краном.
Я так задавливал скважинный насос для создания оптимального потока на фильтры обезжелезивания для очистки воды. Сброс скорости частотником до 31ГЦ (работа насоса допускалась при этой величине) помог, но не сильно. Помогла задвижка.
Ну и на каждый насос прописывают, сколько допускается пусков в час.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано вчера, 16:03
#7
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,509


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
И производительность насосов регулируется в зависимости от уровня воды в приямке.
для начала надо посмотреть - насколько вообще изменяется производительность насосов от частоты, очень сильно сомневаюсь - что диапазон регулирования от требуемых вами от куба до 11 кубов в час. Т.е. в любом случае непрерывной работы не получиться, только уменьшиться количество включений насосов в час/сутки.
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано вчера, 16:09
#8
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,076


Вот эти шкафчики хорошие. Посмотрите, может Вам поможет. Получше будет чем изобретать. Тоже на тоже и выйдет. Там вообще все просто с программированием. В один день один работает, во второй другой и т.п..
https://water-center.ru/catalog/prod..._5_5_12a/4604/
А если выкинуть поплавки и повесить барометрический датчик уровня один на 2-а насоса вообще песня.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.

Последний раз редактировалось Podpolie, вчера в 16:15.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано вчера, 16:30
#9
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,566


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Если по простому можно регулировать производительность задвижкой или краном.
Насколько "полезно" работать насосу на закрытую задвижку?

Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
Т.е. в любом случае непрерывной работы не получиться, только уменьшиться количество включений насосов в час/сутки.
Это понятно, что не получится. Но если чисто поплавок ставить, то будет постоянно старт-стоп. А работа предполагается длительная - годы работы.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано вчера, 16:53
#10
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,076


Все когда то умирает. На скважине стоял грундфос на 65 кубов. Я его задавил до 20 кубов в час. Уволился с гребанной фабрики он отпахал 120000кубов и не собирался уйти на покой))). Так проектировщики подбирают оборудование))) . Классический способ снижения производительности.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как регулировать подачу воды из приямка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как посчитать нагрузку снаружи от воды на подземное сооружение в сейсмике ? Tyhig Основания и фундаменты 7 23.01.2025 19:45
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Устройство лифтового приямка в плите при высоком уровне грунтовых вод DmitriyAG Основания и фундаменты 7 22.11.2016 21:44
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57
Контроль уровня воды в колодце. Подскажите. Valtasar Водоснабжение и водоотведение 15 28.06.2012 06:17