Добрый день всем.

Не знаю как быть. 9-ти этажное каркасное здание. Заказчик не хочет свайное основание. Грунты позволяют сделать стаканы,
но в торце здания образовалась такая кучка колонн, ну так оси архитектор разбил, что не умещаются стаканы, может кто подскажет выход из ситуации.
Красным на картинке выделена требуемая площадь подошвы стакана, которая не убирается. Может стоит объеденить все 2 стакана, но нагрузка разная?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 135253596.jpg
Просмотров: 238
Размер:	19.5 Кб
ID:	4393  

Просмотров: 2476
 
Непрочитано 18.03.2008, 14:13
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Вовка7 Посмотреть сообщение
не умещаются стаканы, может кто подскажет выход из ситуации.
Фундаменты сборные чтоль? Можешь сделать монолитный фундамент требуемого размера. Одну такую монолитную плиту сразу под 3 колонны. Форму плиты в зависимости от нагрузок
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 14:53
#3
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


Конечно фундаменты монолитные, просто нагрузки разные с трех колонн, как бы не появился крен или я зря боюсь.
Вовка7 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 15:34
#4
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Если архитектурные решения позволяют, сделайте на некоторую высоту жб стену, на которой будут эти 3 колонны. Стена распределит нагрузку равномерно.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 17:29
#5
Vladfile

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
 
Регистрация: 20.12.2007
Ташкент ТЭП
Сообщений: 204


Делайте общий монолитный фундамент. Изгибающий момент очень не большой, крена большого быть не должно. Но это только слова, надо подробно смотреть геологию, а также результаты расчета общего фундамента.
Судя по данным (M,Q,N) район не сейсмический?
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 17:38
#6
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Если архитектурные решения позволяют, сделайте на некоторую высоту жб стену, на которой будут эти 3 колонны. Стена распределит нагрузку равномерно.

Стремно как то колонны на стены.


to Vladfile

Да район строительства не сейсмичен.

Может высоту фундамента увеличить? Или удлинить подошву фундамента, сделав их отдельными. Сделав нестандартную 6,8х2,4м и 5х1,8м. Так допускается делать?
Вовка7 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 17:43
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


такие вытянутые фундаменты - фигня на масле.
делайте уж лучше общий фундамент...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 17:46
#8
favorite

инженер
 
Регистрация: 05.12.2005
Москва
Сообщений: 425


Однозначно, объединить фундамент в один. Другие варианты не рассматриваются.
favorite вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 18:03
#9
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


дорогой Опус, не мешай молодым (?! это про Вовка7) насладиться ручным счетом. не приставай со своей программулькой.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2008, 18:26
#10
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


Каким образом размещать колонны на одном фундаменте? Типа как у деформационных швов? Какие ньюансы?
Вовка7 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 18:42
#11
AF9999

тракторист
 
Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Сообщений: 279


Какие могут быть нюансы? Считай плиту с тремя колоннами, определяй осадку и крен и сравнивай с другими фундаментами. Плиту под колонны всегда можно увеличить как в толщину так и в плане.
__________________
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 20:59
#12
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Наиболее оптимальным вариантом здесь действительно будет устройство единой прямоугольной фундаментной плиты. Основная проблема, возникающая при этом - крен от внецентренного загружения, нагрузки уж очень разные.
Для того, чтобы крен был нулевой необходимо разместить геометрический центр фундаментной плиты в точке, где сумма моментов от нагрузок будет равна нулю. Как это сделать - решить простую задачку, суть которой в следующем.
Условие Рср=Рмах=Рмин = N/A +(-) M/W будет выполняться при М=0, т.е. когда сумма моментов сил относительно ц.т. плиты будет равна нулю.
Обозначим нагрузки от колонн (слева направо) Р1,Р2,Р3. Расстояния между нагрузками (осями колонн) принимаем фиксированными - между Р1 и Р2 = а,между Р2 и Р3 = b. Если обозначим Х - расстояние от Р1 до ц.т. фундаментной плиты, то получим уравнение:
Р1Х=Р2(а-х)+Р3(а-х+b). Из уравнения и найдете Х - положение ц.т. подошвы относительно Р1.
На равном от него расстянии размещайте края плиты. После конструирования ц.т. можно уточнить с учетом фактической геометрии плиты в вертикальном сечении (толщины).
Посчитаете осадку плиты и смежных с ней фундаментов. Выравнивайте неравномерные осадки до допустимых значений, изменяя размеры подошвы.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2008, 21:51
#13
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
А так можно и не цетрировать фундамент, задать смещение оси подколонника относительно фундаментой плиты, задать ограничение по развитию одной или двух сторон.
А это, между прочим, если нарисовать, то будет то-же самое, но только это смещение будет вычислено .
Так-же поступают, когда выравнивают нагрузки на сваи в равномерном свайном поле.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2008, 15:41 1
#14
serserserserser

проектрировщик
 
Регистрация: 28.02.2008
валдай
Сообщений: 100


нахрена вы крен считаете для столбчатых фундаментов каркаса?
__________________
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2008, 16:58
#15
Вовка7

Инженер
 
Регистрация: 01.12.2005
Провинция
Сообщений: 168


Спасибо всем.
Разбираюсь.

А крена боюсь локально одной плиты, на акоторую опираться будет 3 колонны. Может действительно зря боюсь
Вовка7 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2008, 21:13
#16
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от serserserserser Посмотреть сообщение
нахрена вы крен считаете для столбчатых фундаментов каркаса?
При чем здесь крен столбчатых фундаментов? - этот вариант по определению не надежен прежде всего по неравномерности осадок отдельных под каждую нагрузку фундаментов - осадка зависит не только от дополнительного давления на грунт, но и ширины подошвы. От варианта раздельных фундаментов необходимо отказаться - посмотрите внимательно на схему.
Цитата:
Сообщение от Вовка7 Посмотреть сообщение
Спасибо всем.
Разбираюсь.
А крена боюсь локально одной плиты, на акоторую опираться будет 3 колонны. Может действительно зря боюсь
Крен прямоугольной плиты, если расположить геометрию плиты и нагрузки по #13 будет НУЛЕВОЙ. Проверьте расчетом по формуле внецентренного нагруженного фундамента по СНиП с конкретными размерами и получите момент (соответственно и крен) фундаментной плиты равным нулю.
Цитата:
Сообщение от опус Посмотреть сообщение
Крен в программульке "ФОК" считается автоматически, а так он стратегически важен в основном для высотных конструкций.
Щас будут спорить, так говорю сразу, согласен со всеми предложениями и замечаниями по крену- все индивидуально.
Опус - зачем здесь иметь заданный крен, вычислять его автоматически и подгонять его в пределы допустимого. Нарисуйте схему как в #13, посчитайте крен в любой программульке и получите его равным 0.00.
Вопрос остается с неравномерными осадками смежных с рассматриваемым фундаментами. Но этот вопрос в принципе решаем и не так уж сложен.
И еще - при чем здесь высотные здания. От неравномерных осадок смежных фундаментов и в одноэтажном здании - каркасном, кирпичном несущие конструкции могут прийти в запредельное, непригодное к эксплуатации аварийное состояние и обрушаются не редко так, что мало не покажется...
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Не умещаются фундаменты.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ФОК – ПК ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ Катерина Половникова Прочее. Программное обеспечение 20 14.12.2015 10:36
фундаменты в Якутии rodent Основания и фундаменты 9 20.02.2009 19:49
Фундаменты! Michail Основания и фундаменты 24 22.02.2008 03:45
Фундаменты на буроинъекционных сваях Bogdanus1 Основания и фундаменты 17 28.01.2008 12:17
ФОК-ПК или Project Studio Фундаменты? Aleks Основания и фундаменты 4 07.10.2004 13:07