ВЛЗ-10 кВ на центрифугованных Ж/Б опорах
Ведущий инженер-проектировщик систем электроснабжения
Владимир
Регистрация: 13.03.2008
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 3497
|
|
||||
проектировщик Регистрация: 30.01.2008
Поволжье
Сообщений: 195
|
ГОСТ 22687.0-85
ГОСТ 22687.1-85 ГОСТ 22687.2-85 ГОСТ 22687.3-85 В даунлоаде, вроде, встречал когда-то. Изучал в свое время серию по монтажу этих стоек, но сейчас её найти уже не смогу. Вкратце: - бурят яму под диаметр стойки грубиной до 4м; - фрезой делают траншеи для установки ригелей (крест на крест); - хомутами крепят ригели к стойке и опускают в траншеи; - производят обратную засыпку. Глубину установки стойки и ригелей, тип ригелей принимают по расчету. Как вариант видел, что вместо бурения скважины рыли котлован, устанавливали все, что надо, засыпали котлован только песком, тщательно утрамбовывая. Объяснили, что родной грунт слабый и его необходимо заменить песком. Надеюсь, не опоздал с советами... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||