Добрый день.

Такая проблема. Заказчик выполнил балконную плиту перекрытия из керамзито-бетона. Плита лежит на консольных балках с шагом 6000 мм.
Наша задача сделать остекление фасада лоджий. Чертежи шифра КЖ нам не передавались, как следствие о керамзито-бетоне узнали от монтажников по факту установки первых секций витража. Нагрузка от витража составляет 125 кг/м. Витраж предполагалось навешивать с торца перекрытий на консольные кронштейны с вылетом до 200 мм.

Вопрос: Можно ли нагружать такие плиты? Если можно то как и с использованием какого крепежа?
Просмотров: 2264
 
Непрочитано 07.04.2008, 15:31
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а кто его знает.
без армирования ваще ничего конкретного сказать нельзя...
пинайте своего заказчика - пусть чертежи КЖ поднимает
P.S. у меня вообще впречатление, что эти балконные плиты без чертежей отливали...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2008, 15:40
#3
batart

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.02.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 24


Цитата:
у меня вообще впречатление, что эти балконные плиты без чертежей отливали...
Все может быть, все может быть... По обработанному объму геодезии уже были найдены погрешности в 309 мм.!!!
batart вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2008, 14:32
#4
Фоса

Главный инженер
 
Регистрация: 16.02.2008
Красноярск
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от batart Посмотреть сообщение
По обработанному объму геодезии уже были найдены погрешности в 309 мм.!!!
Это как?
Фоса вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Керамзито-бетоннная плита



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плита. Зоны дополнительного армирования Антон Чехов Расчетные программы 19 04.03.2015 12:17
Монолитная плита 7.2х9м Dmitrii Железобетонные конструкции 49 13.02.2014 07:14
Плита перекрытия Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 20 27.04.2008 05:05
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
Плита на разнородном грунте nalivai Основания и фундаменты 25 07.03.2006 02:48