Builder's Maker
 
Инженер
 
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86

Вопрос такой:КМщики предлагают крепит сэндвичи не на фахверк а на колонны. Возможно ли крепить сэндвич панель непосредственно к колонне, т.е. к полке колонны на саморезы. Как это ослабляет конструкцию?
Просмотров: 31902
 
Непрочитано 18.04.2008, 14:28
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Для крепления сендвич панелей дополнительный фахверк в Вашем случае делать не требуется.
 
 
Непрочитано 18.04.2008, 15:06
#3
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Я думаю, фахверк это технологичней и проще.
Можно легко обойти окна и любые отверстия, а также раскладывать панели в любом направлении.
Конечно в каждом конкретном случае свое решение.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2008, 15:21
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Я думаю, фахверк это технологичней и проще.
Можно легко обойти окна и любые отверстия, а также раскладывать панели в любом направлении.
Конечно в каждом конкретном случае свое решение.
Разумеется, элементы фахверка для выполнения ворот, дверей, а, возможно, и окон придется вводить. Но городить еще фахверк для того, чтобы не крепить сендвич-панели непосредственно к колоннам, нет никакой необходимости.
 
 
Непрочитано 18.04.2008, 17:07
#5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


уважаемые конструкторы.
Фахверк в металлокаркасе под сендвич панели делается ТОЛЬКО под ворота и двери. при горизонтальной раскладке. Окна делаются высотой 1,2 метра и ставятся в панель на гнутых элементах. Панель крепиться к каркасу саморезами.
Зайдите на сайт любого производителя панелей и посмотрите узлы.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2008, 17:15 Надежность
#6
andre_alex_stru


 
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 44


Фахверк это тоже колонна, какой шаг колонн? Если 6 метров, то сэндвич будет парусить. У Вас, что горизонтальные прогоны по колоннам для крепления панелей сэдвич не предусмотрены. Потом не забывайте о проемах, как будете их выписывать? Умные европейцы, эти прогоны ставят на болты внутри колонн, чтобы сэндвич внутренней стороной касался колонн. И крепите эти сэдвичи хоть вертикально, хоть горизонтально на самонарезных болтах.
andre_alex_stru вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2008, 17:42
#7
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


От 200 мм и более толщиной сендвичи можно без прогонов. Менее 200, да, будут болтаться. Проверено опытом.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2008, 17:55
#8
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
От 200 мм и более толщиной сендвичи можно без прогонов. Менее 200, да, будут болтаться. Проверено опытом.
Не совсем так. Зависимость между допустимой длиной панели и ее толщиной определяется по ТУ заводов-изготовителей панелей. В моих проектах были и панели толщиной 100мм, устанавливаемые без дополнительных элементов фахверка. В натуре получилось вполне прилично, без болтания и больших прогибов.
 
 
Непрочитано 30.07.2009, 13:00
#9
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Builder's Maker Посмотреть сообщение
Вопрос такой:КМщики предлагают крепит сэндвичи не на фахверк а на колонны. Возможно ли крепить сэндвич панель непосредственно к колонне, т.е. к полке колонны на саморезы. Как это ослабляет конструкцию?
Хочу поднять тему,но с другого ракурса.
Конструктор крепит сэндвич(горизонтальный) к колонне саморезами. Максимальная толщина полки,которую возьмёт спецсаморез, 12 мм.Как раз наш случай.Производство встало на дыбы,говорят,что крепить на колонну это о-о-о-очень тудоёмкое занятие.Предлагают дополнительные прогоны.Но борьба за лишние граммы металла не очень к этому распологает.Кризис однако...
Поделитесь мнением.
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 16:22
#10
Yucca

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.06.2006
Харьков
Сообщений: 106
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Andr65 Посмотреть сообщение
Хочу поднять тему,но с другого ракурса.
Конструктор крепит сэндвич(горизонтальный) к колонне саморезами. Максимальная толщина полки,которую возьмёт спецсаморез, 12 мм.Как раз наш случай.Производство встало на дыбы,говорят,что крепить на колонну это о-о-о-очень тудоёмкое занятие.Предлагают дополнительные прогоны.Но борьба за лишние граммы металла не очень к этому распологает.Кризис однако...
Поделитесь мнением.
"Очень трудоемкое занятие" - это предварительно сверлить дырки под саморез, больше проблем нет
Yucca вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 16:58
#11
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Цитата:
Очень трудоемкое занятие" - это предварительно сверлить дырки под саморез, больше проблем нет
если не ошибаюсь есть специальные саморезы
например, не сочтите за рекламу http://www.metiz-dvor.ru/tehnicheska...h-panelej.html
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 17:12
#12
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Я к полке колонн доваривал квадратную трубу 50х50х2, с шагом 300 мм.
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 17:17
#13
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


понятное дело, никто не хочет лишний раз напрягаться. предложите им дополнительные прогоны за свои деньги купить
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 17:20
#14
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Крепить можно, никак не ослабляется сечение отверстие слишком маленькое. В этом случае подконструкция фасада будет идти в теле колонны, там проблема начинается когда делают обход верхней пластины на которую опирается несущая ферма покрытия.
Если хотите легкий монтаж панелей, рекомендую ставить подконструкцию - фахверки и горизонтальные ригели.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 20:27
#15
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Все конечно же зависит от схемы раскладки панелей и профиля к которому будут крепится панели.
Сейчас применяю горизонтальную раскладку панелей, с установкой гнутого швеллера для крепления панелей, т.к. толщина профиля колонны довольно большая.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2009, 09:40
#16
Andr65

Руками вожу...
 
Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143


Цитата:
Сообщение от Yucca Посмотреть сообщение
"Очень трудоемкое занятие" - это предварительно сверлить дырки под саморез, больше проблем нет
Вопрос именно в том,чтобы без сверления, саморезами.

Цитата:
Сообщение от Антон 1970 Посмотреть сообщение
Я к полке колонн доваривал квадратную трубу 50х50х2, с шагом 300 мм.
Читай внимательно: лишнего металла не хочется.

Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
...Если хотите легкий монтаж панелей, рекомендую ставить подконструкцию - фахверки и горизонтальные ригели.
Понятно,что с фахверками прблем не будет,но вопрос то в другом.Если производительвыпускает саморезы и он декларирует,что они берут металл до 14!!! мм, значит это практикуется.Просто видно нужно знать как.Вот и хочется понять,была ли у кого такая практика.

Последний раз редактировалось Andr65, 31.07.2009 в 09:57.
Andr65 вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2009, 11:21
#17
Шандор

инженер
 
Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
<phrase 1=


Обратите внимание на выполнение цокольного и парапетного узла - возможно, фахверк прийдётся ставить, чтобы "пройти" ферму и фундамент - сам на такой мелочи попёкся Плюс решение угла здания - те жепроблемы плюс изменения габарита колонны (если двутавр)
Шандор вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2009, 11:24
#18
Yucca

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.06.2006
Харьков
Сообщений: 106
<phrase 1=


Самый дешевый и эффективный прием - это предварительно засверливать отверстие в колонне, через сэндвич-панель, длинным сверлом - уже испытано на объекте, толщина поясов колонн была 25 мм.
Нарезка саморезом резьбы проблем не создавало.
Использование "хитрых" саморезов или дополнительного металла - дорого
Yucca вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2009, 22:05
#19
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


для панелей все равно крепится к фахверку или основным колоннам, главное с каким шагом. но фахверк обычно толщина металла 3-4 мм, колонны обычно толще, а если еще из низколегированной стали, то монтажникам придется несладко. саморезы не всякие подойдут, сверла хватает на несколько отверстий - экономии в результате никакой
viqa вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2009, 23:52
#20
Metalist

конструктор
 
Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107


Ничего не надо сверлить, берете саморез и прикручиваете панель. Никакой особой трудоемкости нет. Прикручивали панели к колонне 35Ш1, никаких проблем. Пусть сначало попробуют прикрутить, а потом панику поднимают, и вместо аккамуляторных шуруповертов пусть используют шуруповерты от сети. Кстати а сталь какая?
Metalist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление сандвич-панелей к стальной колонне



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Крепление опорного столика(Me) к Ж/б колонне Sumist Железобетонные конструкции 48 23.04.2018 09:44
крепление связи к колонне str02 Конструкции зданий и сооружений 14 01.08.2013 07:11
Как крепится подкрановая балка(стальная) к стальной колонне? Zagon Металлические конструкции 11 05.09.2007 00:47
Возможно-ли крепление расчалки к колонне? Владимир Егорьев Конструкции зданий и сооружений 2 06.04.2007 10:18