Крепление сандвич-панелей к стальной колонне
Инженер
Регистрация: 06.11.2007
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 31902
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Разумеется, элементы фахверка для выполнения ворот, дверей, а, возможно, и окон придется вводить. Но городить еще фахверк для того, чтобы не крепить сендвич-панели непосредственно к колоннам, нет никакой необходимости.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
уважаемые конструкторы.
Фахверк в металлокаркасе под сендвич панели делается ТОЛЬКО под ворота и двери. при горизонтальной раскладке. Окна делаются высотой 1,2 метра и ставятся в панель на гнутых элементах. Панель крепиться к каркасу саморезами. Зайдите на сайт любого производителя панелей и посмотрите узлы.
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 44
|
Фахверк это тоже колонна, какой шаг колонн? Если 6 метров, то сэндвич будет парусить. У Вас, что горизонтальные прогоны по колоннам для крепления панелей сэдвич не предусмотрены. Потом не забывайте о проемах, как будете их выписывать? Умные европейцы, эти прогоны ставят на болты внутри колонн, чтобы сэндвич внутренней стороной касался колонн. И крепите эти сэдвичи хоть вертикально, хоть горизонтально на самонарезных болтах.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не совсем так. Зависимость между допустимой длиной панели и ее толщиной определяется по ТУ заводов-изготовителей панелей. В моих проектах были и панели толщиной 100мм, устанавливаемые без дополнительных элементов фахверка. В натуре получилось вполне прилично, без болтания и больших прогибов.
|
|||
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Цитата:
Конструктор крепит сэндвич(горизонтальный) к колонне саморезами. Максимальная толщина полки,которую возьмёт спецсаморез, 12 мм.Как раз наш случай.Производство встало на дыбы,говорят,что крепить на колонну это о-о-о-очень тудоёмкое занятие.Предлагают дополнительные прогоны.Но борьба за лишние граммы металла не очень к этому распологает.Кризис однако... Поделитесь мнением. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.06.2006
Харьков
Сообщений: 106
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
![]() |
Цитата:
например, не сочтите за рекламу http://www.metiz-dvor.ru/tehnicheska...h-panelej.html |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Крепить можно, никак не ослабляется сечение отверстие слишком маленькое. В этом случае подконструкция фасада будет идти в теле колонны, там проблема начинается когда делают обход верхней пластины на которую опирается несущая ферма покрытия.
Если хотите легкий монтаж панелей, рекомендую ставить подконструкцию - фахверки и горизонтальные ригели.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Все конечно же зависит от схемы раскладки панелей и профиля к которому будут крепится панели.
Сейчас применяю горизонтальную раскладку панелей, с установкой гнутого швеллера для крепления панелей, т.к. толщина профиля колонны довольно большая.....
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Руками вожу... Регистрация: 23.01.2007
Москва
Сообщений: 143
|
Цитата:
Цитата:
Понятно,что с фахверками прблем не будет,но вопрос то в другом.Если производительвыпускает саморезы и он декларирует,что они берут металл до 14!!! мм, значит это практикуется.Просто видно нужно знать как.Вот и хочется понять,была ли у кого такая практика. Последний раз редактировалось Andr65, 31.07.2009 в 09:57. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 02.08.2007
Львов
Сообщений: 174
![]() |
Обратите внимание на выполнение цокольного и парапетного узла - возможно, фахверк прийдётся ставить, чтобы "пройти" ферму и фундамент - сам на такой мелочи попёкся
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.06.2006
Харьков
Сообщений: 106
![]() |
Самый дешевый и эффективный прием - это предварительно засверливать отверстие в колонне, через сэндвич-панель, длинным сверлом - уже испытано на объекте, толщина поясов колонн была 25 мм.
Нарезка саморезом резьбы проблем не создавало. Использование "хитрых" саморезов или дополнительного металла - дорого |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
для панелей все равно крепится к фахверку или основным колоннам, главное с каким шагом. но фахверк обычно толщина металла 3-4 мм, колонны обычно толще, а если еще из низколегированной стали, то монтажникам придется несладко. саморезы не всякие подойдут, сверла хватает на несколько отверстий - экономии в результате никакой
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.10.2008
Тюмень
Сообщений: 107
|
Ничего не надо сверлить, берете саморез и прикручиваете панель. Никакой особой трудоемкости нет. Прикручивали панели к колонне 35Ш1, никаких проблем. Пусть сначало попробуют прикрутить, а потом панику поднимают, и вместо аккамуляторных шуруповертов пусть используют шуруповерты от сети. Кстати а сталь какая?
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Крепление сэндвич панелей саморезами | DEM | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 11.04.2019 16:06 |
Крепление опорного столика(Me) к Ж/б колонне | Sumist | Железобетонные конструкции | 48 | 23.04.2018 09:44 |
крепление связи к колонне | str02 | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 01.08.2013 07:11 |
Как крепится подкрановая балка(стальная) к стальной колонне? | Zagon | Металлические конструкции | 11 | 05.09.2007 00:47 |