Опорный узел фермы
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опорный узел фермы

Опорный узел фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.04.2008, 00:50 #1
Опорный узел фермы
kRAN
 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92

Всем Здрасьте! Имеется металлическая ферма, пролетом 21м из спаренного уголка, операющаяся на кирпичные стены через ж/б опорные подушки. Суть вопроса такая: смущает опорная фасонка, изначально на месте фасонки был запроектирован раскос(в приложенном файле на расчетной схеме это видно), но из условия размещения сварных швов фасонка(t=10мм) получилась сплошной и от раскоса пришлось отказаться. Как просчитать фасонку на усилие -34,7т, какую площадь поперечного сечения и расчетную длину принять, или в этом нет необходимости(в литературе по МК, фасонка принимается конструктивно, взависимости от усилий возникающих в раскосах и поясах фермы, если так, то она проходит)? Есть у кого-нибудь мысли по-этомому поводу? Кто сталкивался, поделитись мыслями!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 346
Размер:	80.1 Кб
ID:	5656  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Ферма.dwg (255.4 Кб, 645 просмотров)

Просмотров: 3762
 
Непрочитано 22.04.2008, 01:58
#2
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Фасонку подкрепить диагональными ребрами жесткости из листовой (полосовой) стали...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 08:32
#3
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Можно там же уголок поставить.
И не забывайте про горизонтальную составляющую опорной реакции.
При опирании на кирпичную стену, особенно в карнизной части, может потребоваться монолитный пояс.
Вложения
Тип файла: pdf uzl.pdf (36.9 Кб, 273 просмотров)
Aндрeй вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 21:00
#4
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Все-таки фасонку можно как-нибудь просчитать, или она ставиться конструктивно?
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 21:41
#5
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Все-таки фасонку можно как-нибудь просчитать, или она ставиться конструктивно?
Нет. Конструктивно из условий сварки решетки фермы
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 22.04.2008, 21:47
#6
Дмитрий 287


 
Регистрация: 03.01.2008
Сообщений: 83


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Можно там же уголок поставить.
И не забывайте про горизонтальную составляющую опорной реакции.
При опирании на кирпичную стену, особенно в карнизной части, может потребоваться монолитный пояс.
Была аналогичная ситуация с фермой 24 м. Фасонку принимал конструктивно, учитывая рекомендации принятия толщины листа в зависимости от усилия.
Согласен с Андреем, но форму фасонки лучше оставить, как в первоначальном варианте.
Дмитрий 287 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опорный узел фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Опорный узел фермы Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 14 15.02.2008 11:50
Опорный узел фермы. Как улучшить? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 5 06.02.2008 08:24
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы студент Конструкции зданий и сооружений 27 24.03.2006 23:27