Гидроизоляция подземных частей здания.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гидроизоляция подземных частей здания.

Гидроизоляция подземных частей здания.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2008, 16:13 #1
Гидроизоляция подземных частей здания.
zodchey
 
Архитектор
 
Регистрация: 19.05.2008
Сообщений: 3

Господа. Участвую в проекте многофункционального комплекса повышеной этажности. Вода -2, основание ростверка -7. Серьезно стоит вопрос гидроизоляции основания. Особенно гидроизоляция оголовков свай. Прошу консультаций по теме.
Просмотров: 3315
 
Непрочитано 19.05.2008, 16:28
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от zodchey Посмотреть сообщение
Вода -2, основание ростверка -7.
А почему ростверки а не плита?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 16:34 Зодчему
#3
andre_alex_stru


 
Регистрация: 27.03.2008
Сообщений: 44


Первый вопрос? Водопонижение, невозможно погружать сваи в водонасыщенный грунт. Второй- агрессивность воды по отношению к бетонам и металлу? Оголовок сваи вообще-то будет замоноличен в ростверк. Поэтому вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию применить как к сваям, так и к ростверкам, исходя из агрессивности окружения
andre_alex_stru вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 17:05 Поправка.
#4
zodchey

Архитектор
 
Регистрация: 19.05.2008
Сообщений: 3
<phrase 1=


Прошу прощения. Не ростверк, а плита.
zodchey вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.05.2008, 17:22
#5
zodchey

Архитектор
 
Регистрация: 19.05.2008
Сообщений: 3
<phrase 1=


Между плитой и сваей образуется холодный шов. Варианты решения данного узла существуют. Но, какие решения применялись Вами и прошли проверку временем.
zodchey вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 17:38
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от zodchey Посмотреть сообщение
Господа. Участвую в проекте многофункционального комплекса повышеной этажности. Вода -2, основание ростверка -7. Серьезно стоит вопрос гидроизоляции основания. Особенно гидроизоляция оголовков свай. Прошу консультаций по теме.
А зачем объясните мне????
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 17:45
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Тут гораздо сложнее решить вопрос с производством работ и удалением воды с напором в 5 метров из котлована. Если грунты с очень большим коэффициентом фильтрации и уровень воды гидростатически связан с протекающей по соседству рекой, вот это задачка.
А как сделать гидроизоляцию плиты это просто. Забить сваи, поверх свай выполнить монолитную ж.б плиту толщиной 250-300 мм (толщина в зависимости от усилия в свае и допускаемой сжимающей нагрузкой на гидроизоляционный ковер) Потом сверху клеится гидроизоляция, потом защитная стяжка и собственно сама фундаментная плита.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2008, 18:59
#8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ХММММ
Задача до конца не ясна
Во первых есть бетоны с хорошим уровнем W
Какой зададите в проекте такой и будут держать.
Во вторых есть хорошие решения по строительным швам, принятые в гидротехнике.
В третих самое главное чтобы чаша не всплыла.
Ну а в четвертых уже производство работ.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гидроизоляция подземных частей здания.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Температурные (климатические) нагрузки на конструкции здания p_sh Конструкции зданий и сооружений 84 04.03.2025 00:49
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Гидроизоляция подземных частей зданий. Emperor Прочее. Архитектура и строительство 15 12.11.2007 20:38
Осадка разновысоких частей здания nikcher Прочее. Архитектура и строительство 16 27.03.2006 01:04