Непрочитано 21.05.2008, 07:41 #1
Свайные ф-ты в IL=0.79(или Я туплю)
DEM
 
YngIngKllr
 
СПб
Регистрация: 29.03.2005
Сообщений: 12,968

Попался на глаза проект Паркинга в Питере.
Что поразило меня то, что нижний конец сваи погружается в Слой №7 - суглинки пылеватые тяжелые, текучепластичные, тиксотропные, слоистые (Е=7МПа, с=0,016МПа, φ=18°, ρ=1,9 г/см³, IL=0,79).
Неужели СНиПом подобное предусматривается, даже по результатам статического зондирования.
Насколько Я знаю таблица заканчивается на IL=0.6
Но хотя бы порадовал п. 7 о статических испытаниях свай.
Если бы они решили обойтись динамическими испытаниями то Я бы наверное по советавал бы всем своим знакомым объезжать этот паркинг стороной.Надеюсь ошибку обнаружат на стадии статического испытания свай.
PS. Проект прошел экспертизу

Вложения
Тип файла: pdf сваи забивные сваи (1).pdf (243.4 Кб, 349 просмотров)
Тип файла: pdf сваи забивные сваи (2).pdf (65.1 Кб, 500 просмотров)

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

Последний раз редактировалось DEM, 21.05.2008 в 08:27. Причина: теги не работають
Просмотров: 6221
 
Непрочитано 21.05.2008, 08:40
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А мне вообще эта система кажется весьма странной... уж больно она теоретическая. Ведь фактически свая понесет столько в данном грунте, сколько она понесет, а не столько сколько насчитаешь... тем более цифры СНиП-а слишком уж обобщены, независимо от местности, независимо от характеристик грунта. Динамические и статические испытания все таки (на мой взгляд) должны быть приоритетными, а еще лучше обязательными в любом проекте, как наиболее верно отражающие действительность. Сейчас СНиП-а под рукой нет, но насколько помню там написано что если IL>0.6 то несущая способность назначается по результатам исптаний.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 08:49
#3
iness


 
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 44


СП 50-102-2003 П. 7.2.3 Для забивных и вдавливаемых свай, опирающихся нижним концом на рыхлые пески или на глинистые грунты с показателем текучести более 0,6 , несущую способность следует определять по результатам статических испытаний свай.
iness вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 09:30
#4
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Хммм
Так это понятно, но ведь сразу можно было сваи забить в пески или гравелистые грунты.
Причем длина сваи при этом увеличилась бы не на много.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 10:38
#5
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


А какая нагрузка на сваю? Несущая способность не более 30тс.
GAS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 10:58
#6
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
А какая нагрузка на сваю? Несущая способность не более 30тс.
Паркинг многоэтажный
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 11:02
#7
_Oleg_


 
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683


Интересно.
Я не знаю ИГ условий СПб, но смущает то, что проектировщик заложил забивные сваи, которые скорее всего с трудом пройдут слои песка 1,2,4 и тут же остановил их в мачмале)) слои 8 и 7, хотя до хорошего грунта "рукой подать".
Возможно и будет расчетная 58 тс, но я имею право в этом сомневаться.
_Oleg_ вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 11:02
#8
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Это будет КСП фундамент?
GAS вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 11:05
#9
GAS

проектировщик (строитель)
 
Регистрация: 24.10.2007
Ижевск
Сообщений: 197


Да и ИГЭ 4 бурить может придется - а это ослабление работы боковой поверхности. Точно 30тс не более (теоретически). В реале, когда "обсасет" будет 40-50тс
GAS вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 13:09
#10
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Если сваи по серии 1.011-6, то стандартные длины для сечения 30х30 от 6 до 12 м идут с шагом 1 м (каким образом в проекте 9.4 м? Индивидуальный заказ?), а сваи сечением 40х40 стартуют от 14 м с ненапрягаемой арматурой и от 13 м с напрягаемой (тоже индивидуальное изготовление?). Не проще ли было бы сделать все из 14-метровых 35х35 с опиранием на песок и гравий?
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 13:35
#11
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от sudakov Посмотреть сообщение
Если сваи по серии 1.011-6, то стандартные длины для сечения 30х30 от 6 до 12 м идут с шагом 1 м (каким образом в проекте 9.4 м? Индивидуальный заказ?)
Нет, скорее всего расчитывают длинной на 10 м, а 0,6- срубают.
Скорее всего запроектировал это недавний студент, ну ничего , грамотные люди (в том числе из экспертизы) поправят. Да и солидная сваебойная фирма не будет оставлять острие сваи в таком грунте. А этому "пректировщику" надо просто показать и рассказать, как садились жилые дома недалеко от этого участка (1988-1995 гг), когда их рац предложением пересадили с 24 м свай на более короткие
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 13:44
#12
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Нет, скорее всего расчитывают длинной на 10 м, а 0,6- срубают.
Скорее всего запроектировал это недавний студент, ну ничего , грамотные люди (в том числе из экспертизы) поправят. Да и солидная сваебойная фирма не будет оставлять острие сваи в таком грунте. А этому "пректировщику" надо просто показать и рассказать, как садились жилые дома недалеко от этого участка (1988-1995 гг), когда их рац предложением пересадили с 24 м свай на более короткие
какие эксперты? написано же что прошли экспертизу уже...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 15:07
#13
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Значит такие были эксперты На большинстве новых объектов вне центра города у нас экспертиза бывает и не смотрит фундаменты. ИГ отчет есть со штампом геослужбы и ладно, а фундамент на совести заказчика. Паркинги смотрят обычно на пожарные требования, ну еще КЖ.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2008, 15:22
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вот отправлю пареньку ссылочку на эту тему вот обрадуется.
sudakov
Если сваи по серии 1.011-6, то стандартные длины для сечения 30х30 от 6 до 12 м идут с шагом 1 м (каким образом в проекте 9.4 м? Индивидуальный заказ?), а сваи сечением 40х40 стартуют от 14 м с ненапрягаемой арматурой и от 13 м с напрягаемой (тоже индивидуальное изготовление?). Не проще ли было бы сделать все из 14-метровых 35х35 с опиранием на песок и гравий?
Ок.
Совершенно верное решение на мой взгляд
topos2
Нет, скорее всего расчитывают длинной на 10 м, а 0,6- срубают.
Скорее всего запроектировал это недавний студент, ну ничего , грамотные люди (в том числе из экспертизы) поправят. Да и солидная сваебойная фирма не будет оставлять острие сваи в таком грунте. А этому "пректировщику" надо просто показать и рассказать, как садились жилые дома недалеко от этого участка (1988-1995 гг), когда их рац предложением пересадили с 24 м свай на более короткие
Хм а я разве там участок застройки показал????
PS. Приятно что большинство Питерцев поддержало.
Токма один Regby считать не хочет и геологию читать, ну видать такая склочная натура у него, даже опус обиделся
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2008, 23:32
#15
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Гасим эмоции и личные разборки убираем из форума. Договорились?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 00:03
#16
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


По несущей способности сваи, может, и пройдут. Самый большой бред в этом проекте - местами сваи в слое 8, а местами -в слое 7 (8 - это морена, как правило, сильно лучше озерно-ледниковых суглинков 7). Изначально задаем паркингу неравномерные осадки. Машина, конечно, в горку въедет... По району участок несложно вычислить. Там действительно есть дом в котором сваи 21 м заменили на 7 м (при этом оставили часть забитых свай 21 м). Дом получил осадку 50 см и крен 1%. В коридоре можно под горку кататься!
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 00:45
#17
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Токма один Regby считать не хочет и геологию читать, ну видать такая склочная натура у него, даже опус обиделся
DEM геологю я смотрел, что там считать? Я бы упирал сваи в песок т.е. получил бы бОльшую несущую способность, но поставил бы с бОльшим шагом. Тем паче насколько я понял по разным скважинам отметки слоев грунта на разных отметках, поэтому возможно сваи пришлоь бы использовать разной длины... но в то же время надо следить чтобы здание крен не дало.
но это все лирика потому что
во первых: об этом уже без меня написали
во вторых: непонятно к чему тут "глубокие вникания" (я к примеру просто "удивился" - мне хватило) ведь проект просто "попался на глаза"
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 08:18
#18
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


DEM!
Концы свай должны быть на отметке -10.8м в слоях №9 и 10.
Тогда можно спать спокойно (проектировщикам).
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2008, 08:25
#19
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Lev_37 Посмотреть сообщение
DEM!
Концы свай должны быть на отметке -10.8м в слоях №9 и 10.
Тогда можно спать спокойно (проектировщикам).
Хм
Грю же приятно встречать грамотных проектировщиков
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2008, 10:46
#20
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Забивными сваями в ИГЭ 10 на проектную отметку не выйти... Я бы оставил острие на -10,300. (основание п. 12.6а ТСН 50-302-2004)
__________________
:diablo: Truth is out there

Последний раз редактировалось X-DeViL, 22.05.2008 в 11:22.
X-DeViL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайные ф-ты в IL=0.79(или Я туплю)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Свайные ф-ты в просадочных грунтах DEM Основания и фундаменты 25 19.02.2017 07:50
Свайные фундаменты alex-alex Основания и фундаменты 12 22.01.2013 09:30
Чем пользоваться СП или СНиП свайные фундаменты? sanndima Основания и фундаменты 10 29.02.2008 20:37
Влияние сейсмики на свайные фундаменты PS EPC Основания и фундаменты 2 30.05.2007 16:57
Техкарта на свайные работы Олененок Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2005 11:44