неразрушающие методы контроля
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408
|
||
Просмотров: 3023
|
|
||||
Регистрация: 14.03.2006
Москва
Сообщений: 108
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А вы читали такой документ как СП 13-102-2003 и другие документы(рекомендации и пособия) по обследованию конструкций? там практически в каждом есть приложение: СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ БЕТОНА. Это во первых. А во вторых хоть инструкцию к прибору почитайте - там все сказано и про возраст бетона и направление удара тоже имеет значение и т.п. Уверяю вас то что вы получали 35МПа на приборе - после ввода всех требуемых коэфициентов окажется В15-В17 ![]() много уже наобследовали то??? |
|||
|
||||
Статистика не причем, только для диссертаций. У этого прибора очень маленькая энергия удара, то есть по паспорту она больше чем необходима по ГОСТ 22690, но диаметр бойка намного меньше, чем в ГОСТ этим и вытаскивают необходимые джоули. А природу не обманешь если удар слабый то и бьешь только самую поверхность, и получаешь не то, что надо. По бетонным заводам Сп-б коэффициент поправочный колеблется от 0,65 до 1,3
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
про энергию удара согласен. а вот про поправочные коэффициенты - не совсем понятно. Мы сравнивали в лаборатории с испытаниями кубиков на прессе - сходимость результатов 5-15%. |
|||
|
||||
По поводу соответствия классам бетона, так необходимо кроме фактической прочности знать еще и требуемую прочность для данного класса ГОСТ 18105, да еще и коэфф. вариации который указывает БСУ. А если без демагогий в ГОСТ22690 есть приложение, где четко написано как определяется поправочный коэффициент по -3 отрывам со скалыванием прибором ОНИКС - ОС.
Кубики это для технадзора и то если не опытный. Только керны и из той же точки. Про различные коэффициенты молчу. В эту зиму мерили стену поверхность изумительная в одном месте 32,МПа а в другом через 5 метров на той же стене 12 МПа, причина на 3 день поставили тепловую пушку которая дула прямо на стену бетон в этом месте не затвердел ,а высох. По керна внутри те же 32 МПа, и не какой мистики. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Есть ли методы повышения прочности готовых бетонных конструкций? | Che Kaa | Железобетонные конструкции | 8 | 11.06.2009 01:21 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
вероятностные методы расчета | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 09.11.2005 06:10 |