учёт отпора грунта
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > учёт отпора грунта

учёт отпора грунта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2008, 14:52 #1
учёт отпора грунта
Саша1983
 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408

Как при расчётах конструкций (монолитная плита по сваям, ростверк) учитывается отпор грунта? подскажите методики, если кто знает
Просмотров: 2283
 
Непрочитано 19.06.2008, 15:20
#2
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Что подразумевается под отпором?
Учитывается по правилу:допускаемый отпор должен быть не больше чем вертикальное давление под подошвой иначе все рухнет.
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 20:47
#3
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


Sergo, допустим что например ростверк (балка) лежит на 2 опорах (сваях). При нагружении ростверка нагрузками происходит осадка свай, а также ростверк преобретает прогиб (хоть и незначительный) в середине своего пролёта. Ростверк в результате этих вертикальных перемещений соприкасается с грунтом, чем вызывает отпор грунта. Т.е отпор грунта - реакция грунта на давление сверху. Теоретически от составляет какую то часть от давления сверху, но не может быть равен ему. Тут от много зависит-от грунта, от свай, нагрузки... Хотелось бы знать какую часть. А то при поверочных расчётах выясняется допустим двухкратная перегрузка ростверка, а он стоит, и все смотрят большими глазами и думают как бы всё это объяснить
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 20:48
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


балка на упругом основании по Вам плачет...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 20:57
#5
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Не просто будет просчитать, но можно.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 21:38
#6
опус


 
Сообщений: n/a


Forrest_Gump!
Дело плохо, кажется, балка плачет аж два раза!
 
 
Непрочитано 19.06.2008, 22:06
#7
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Саша1983
Цитата:
Как при расчётах конструкций (монолитная плита по сваям, ростверк) учитывается отпор грунта? подскажите методики, если кто знает
Вопрос сложный со многими неизвестными. Наиболее близкие нормативные методики расчетов - см. [FONT=Arial]СП 50-102-2003 [/FONT]- комбинированные плитно-свайные фундаменты КСП. На форуме были обсуждения. По экспериментальным данным - до 30% нагрузок могут быть восприняты ростверком. Но как верно было замечено выше, все зависит от "грунта, от свай, нагрузки", от жесткости и размеров ростверка и т.д. и т.п.
К сожалению, сегодня подобными экспериментами никто не занимается, а чистым моделированием на компьютере можно получить ложные результаты.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2008, 06:31
#8
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


alektich, как же быть, стоит вопрос усиления фундаментов какими то дикими по объёму подушками между сваями под ростверком (и несущую способность фундаментов надо увеличить и пролёт ростверка уменьшить) ?
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2008, 20:55
#9
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Саша1983
У нас были два больших объекта, где пришлось усиливать свайный фундамент существующих зданий. Были отработаны несколько различных вариантов, включая закрепление грунтов под сваями и в межсвайном пространстве, додавливание свай, более полное включение в работу ростверков и т.д. Окончательно пришли к выводу, что свайные фундаменты эффективнее всего усиливать сваями. А покрыть дефицит несущей способности свай за счет уширения ростверков - не надежный вариант. Уверенности в том, что ростверк включиться в работу равномерно и не возникнут при этом неравномерные деформации фундаментов - нет никакой.
Усиление свайных фундаментов выполнили буроинъекционными сваями. В соседней ветке ЛИС как-раз о них и написал.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2008, 20:57
#10
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Удалено

Последний раз редактировалось alektich, 20.06.2008 в 21:09. Причина: Повторение
alektich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > учёт отпора грунта



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей способности грунта (экспресс-методы) гелО Основания и фундаменты 9 27.10.2015 18:25
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Колебения грунта от динамических воздействий Ильнар Основания и фундаменты 14 10.01.2009 06:37
Расчет монолитной стены от давления грунта GAS Основания и фундаменты 3 06.04.2008 08:29
Расчет отпора грунта shnn Основания и фундаменты 7 14.05.2007 19:19