Схема расположения свай
1er.n
 
Конструктор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 01.10.2007
Сообщений: 15

Здание подъемной машины.
Размер в плане 12х12м.
Высота - до низа фермы +4.800.
Оборудование - подъемная машина.
Расположение ферм - вдоль буквенных осей.
Снеговой район - ll.
Ветровой район - lll.
Грунтовые условия: ИГЭ-1 Суглинок желто-бурый легкий пылеватый, незасоленный, просадочный;
ИГЭ-2 Суглинок коричневато-бурый тяжелый пылеватый, твердый, незасоленный, непросадочный.
Глубина просадочных свойств - до 9.2м.
Тип просадочности- l.
Грунтовые воды не встречены.
Несущая способность сваи по грунту - 5.3т.
Нагрузка на сваю - 8т.
Каркас здания металлический. Затруднения возникают в том, что при двойном расположении свай коэффициент использования относительно оси Х равен 0, а так как есть ветер, следовательно присутсвует горизонтальная сила......Хочется уйти от куста в 3 сваи....Можно ли под фахверк одну сваю ?( на нее также горизонтальная нагрузка действует).

Вопрос - можно ли использовать данную схему расположения свай?
Схему прилогаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.JPG
Просмотров: 439
Размер:	25.2 Кб
ID:	8143  


Последний раз редактировалось 1er.n, 05.07.2008 в 09:55.
Просмотров: 3903
 
Непрочитано 04.07.2008, 23:23
#2
Oleshka


 
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 38


вы низ сваи в просадочных грунтах осавили? несущая способность по грунту 5,3т.
по поводу одной сваи под ростверк, если армирования достаточно то почему бы и нет
Oleshka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2008, 00:37
#3
1er.n

Конструктор
 
Регистрация: 01.10.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 15
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Oleshka Посмотреть сообщение
вы низ сваи в просадочных грунтах осавили? несущая способность по грунту 5,3т.
по поводу одной сваи под ростверк, если армирования достаточно то почему бы и нет
))) нет, естественно, я заглубил ее на 3.2м в непросадочный суглинок.
Седгодня пришли к такому же выводу вместо 250 мы взяли 450, 6 стержней 16 диаметра. Дело в том, что были сомнения брать одну сваю и чтоб она воспринимала и момент и горизонтальную силу....По всем правилам мы должны были брать куст свай миниму из 3. Просадочный грунт я вообще не учитывал по боковой поверхности (в запас). Ростверка нет, ростверк бы представлял бы собой балку длиной в сумме 48м - не вариант.Спасибо за отклик!
1er.n вне форума  
 
Непрочитано 05.07.2008, 13:20
#4
Oleshka


 
Регистрация: 15.04.2008
Сообщений: 38


не забудте на случайный эксцентриситет проверить, его величину надо принять по СниПу производства работ, на возможные смещения свай в плане, если память не изменяет = 450*0,02=9см
Oleshka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.07.2008, 13:30
#5
1er.n

Конструктор
 
Регистрация: 01.10.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 15
<phrase 1=


Спасибо за совет, я че то об этом нюансе и не знал...Седня почитаю...
1er.n вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Схема расположения свай



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Отклонения буровых свай от проектного положения Bogdanus1 Основания и фундаменты 5 27.01.2014 10:43
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
Список чертежей по проекту здания с безбалочным каркасом Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 2 30.04.2006 15:19