Пол под стеллаж 100т?
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69
|
||
Просмотров: 3418
|
|
||||
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69
|
Vitok, Да но заказчик округлил до 200.floorman, Стойки там виде двутавра их 4 шт.,двутавры с полкоми по 130 мм и длинной 6000мм.Стелажжи сами 4000х6000 на них будут скаладироваться листы стекла как я правильно понял поэтому и нагрузка такая.Решил считать это дела по МДС 31-1.98 к СНиП 2.03.13-88 как сложную нагрузку.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
плиту надо считать на продавливание - для этого надо знать размеры пяты стеллажа (хотя по интуиции - будь неладен dextron3 - не пройдет по прочности на продавливание).
судя по фото погрузчика (мощь - красота) - лучше увеличить толщину щебеночной подготовки до 350 мм, да толщину пола до 300 мм. P.S. на самом деле все равно не верится в такую нагрузку от стеллажа |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||