Анкерный фундамент под башню связи
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 11059
|
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
skvios!
Для того чтобы дать подсказку недостаточно исходных данных: - усилие, передаваемое на анкерный болт? - физико-механические характеристики скалы? Материал болта - сталь 09Г2С, диаметр подбираеся по растягивающему усилию. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
skvios!
Для Мурманска допустимо применение стали класса С285 по ГОСТ 380-71*. Усилия приведены на один из 4-х опорных узлов? Число анкерных болтов на одну опору и межосевые расстояния? Межосевые расстояния опор башни? Какая скала: гранит, долерит, базальт или иной? Сложения скального основания: массив, массивные блоки, трещиноватые породы? Предлагаемая технология устройства опор: 1. Бурение скважин диаметром 100мм (можно меньше) в скале на глубину 2м. 2. Заливка мелкозернистым бетоном класса В25 с осадкой конуса 15см; 3. Немедленная установка арматурных стержней D=36мм длиной 2.5м с ударным уплотнением бетона. 4. Объединение арматурных стержней стальной рамой. 5. Установка анкерных болтов и их закрепление на стальной раме. 6. Бетонирование монолитного ж/б фундамента опоры. Некоторые детали могут быть уточнены при получении ответов на мои вопросы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 10
|
Усилия приведены на один из 4-х опорных узлов? - усилия на один из трех опорных узлов.
Число анкерных болтов на одну опору и межосевые расстояния? принимаем 4 анкерных болта на одну опору. Посмотри рисунок...... Почему в скалу буримся на 2 м , а не на 1,5, 1,7 м или не на 2,5 м????? Почему диаметр стержня 36, а не 30, или 48 мм?????????? КАК Посчитать????7 Думаю вместо бетона использовать HILTI, говорят есть в наличие, и использовались раньше. Посмотри прикрепленный рисунок... |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
skvios!
На какую скалу закрепляете башню? Нельзя ли получить геометрию башни? Предельная нагрузка на болт М42 всего-то 14.6т при действующей нагрузке 109/4=27т. Последний раз редактировалось Lev_37, 31.07.2008 в 16:52. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
skvios!
Анкерный болт М56 из стали Ст3сп5 выдерживает нагрузку 28.7т по Справочнику проектировщика "Металлические конструкции", 1980г. Скальник добротный, прочный! Можно приравнять к бетону марки 400. Анкеровка арматуры будет надежной. Какие диаметры шпуров можете просверлить и на какую глубину? Все остальное до завтра. Пора спать. День был напряженным. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
skvios!
Мне кажется, что нагрузка на башмак определена неверно. Какой вес башни? Опорная ветвь башни из трубы 219х8 при расчетной длине 10м не выдерживает нагрузку сжатия в 120т. Стойка выдержит нагрузку в 38т. Кто разрабатывал проект? Последний раз редактировалось Lev_37, 01.08.2008 в 05:54. Причина: Дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 10
|
Проект разрабатывал ООО "АНТ" г.В. Новгород, но таких башен уже стоит не один десяток, и не один год, мы покупаем готовые башни и мачты, сами не делаем и не считаем. Массы у меня пока нет, только листочек, который уже видел. Придет только вместе с башней, момент попытаюсь узнать сегодня и, может быть и вес...
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
skvios!
Пардон, посмотрел схему - она не в масштабе, правда. Но точно похоже у Вас там 10м, но Лев-37 правду говорит - не выдержит сечение такую нагрузку! Может быть у Вас они даны в килоньютоннах? По болтам СНиП 2.09.03-85 приложение 2 гляньте - может полягчает! Хотя опять же посмотрел свою у меня 2 ветровой район , 70м - усилие - 54т. Похож на правду - Ваш "случай", но ноги коряво развязаны 10м эфто очень много! Больше 4м обычно не делаем и при введении ромбической решетки можно было бы "поэкономить" (но эфто уже не Вам). П.С. Вызывает большие сомнения правильный расчет башни, так к верхушке приложили почти полтонны ветровой нагрузки - с какого "рояля"? Если у Вас 4 ветровой район (и я не ошибаюсь) то собрать полтонны нагрузки на верхушке башни надо парус поставить 3.5мх3.5м - впечатляеть! ![]() Ставьте болты по максимуму не ошибетесь, тут ноги (Ваши проблемы) видимо растут из В.Новгорода! Последний раз редактировалось опус, 01.08.2008 в 10:31. Причина: схему не увидел сначала! |
|||
|
||||
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
![]() |
skvios!
То, что десятки таких мачт стоят на земле новгородской вполне понятно, т.к. там расчетная ветровая нагрузка 24-32кг/м2, а у вас в Мурманске и на побережье - 67-84кг/м2. Разница в 2.6-2.7раза. К вопросу назначения болтов можно вернуться после того как вы определите какого "кота в мешке" приобрели. Опус! В вашем климатическом районе расчетная ветровая нагрузка 42кг/м2. Сравните с мурманской. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь | &Rey | Основания и фундаменты | 25 | 27.08.2010 19:53 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 | ХОТЯБЫЧ | Основания и фундаменты | 5 | 06.06.2008 10:49 |
Фундамент свайный с ростверком под коттедж | arkansasovich | Основания и фундаменты | 33 | 23.01.2007 22:57 |