Анкерный фундамент под башню связи
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкерный фундамент под башню связи

Анкерный фундамент под башню связи

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.07.2008, 17:55 #1
Анкерный фундамент под башню связи
skvios
 
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 10

Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста, как посчитать материал и диаметр анкера в скале под башню связи 60 м 4 ветровой...
Просмотров: 11059
 
Непрочитано 30.07.2008, 18:28
#2
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


skvios!
Для того чтобы дать подсказку недостаточно исходных данных:
- усилие, передаваемое на анкерный болт?
- физико-механические характеристики скалы?
Материал болта - сталь 09Г2С, диаметр подбираеся по растягивающему усилию.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2008, 20:31
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Мурманск - город портовый, корабельные якоря наверно везде валяются. Попробуйте использовать
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 09:15 Анкерный фундамент под башню связи
#4
skvios


 
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 10


Nсжим=120,01 т.с., Nрастяг.=109,4 т.с., Q=13,86 т.с., не могу найти методики расчета.
skvios вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 09:19
#5
skvios


 
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 10


09Г2С в городе не найти, можно ли использовать Ст20 или Ст3сп или пс, с увеличением диаметра анкера??? Глубина бурения в скалу ???
skvios вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 13:27
#6
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


skvios!
Для Мурманска допустимо применение стали класса С285 по ГОСТ 380-71*.
Усилия приведены на один из 4-х опорных узлов?
Число анкерных болтов на одну опору и межосевые расстояния?
Межосевые расстояния опор башни?
Какая скала: гранит, долерит, базальт или иной?
Сложения скального основания: массив, массивные блоки, трещиноватые породы?
Предлагаемая технология устройства опор:
1. Бурение скважин диаметром 100мм (можно меньше) в скале на глубину 2м.
2. Заливка мелкозернистым бетоном класса В25 с осадкой конуса 15см; 3. Немедленная установка арматурных стержней D=36мм длиной 2.5м с ударным уплотнением бетона.
4. Объединение арматурных стержней стальной рамой.
5. Установка анкерных болтов и их закрепление на стальной раме.
6. Бетонирование монолитного ж/б фундамента опоры.

Некоторые детали могут быть уточнены при получении ответов на мои вопросы.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 15:01
#7
skvios


 
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 10


Усилия приведены на один из 4-х опорных узлов? - усилия на один из трех опорных узлов.

Число анкерных болтов на одну опору и межосевые расстояния?
принимаем 4 анкерных болта на одну опору.
Посмотри рисунок......
Почему в скалу буримся на 2 м , а не на 1,5, 1,7 м или не на 2,5 м?????
Почему диаметр стержня 36, а не 30, или 48 мм?????????? КАК Посчитать????7
Думаю вместо бетона использовать HILTI, говорят есть в наличие, и использовались раньше.
Посмотри прикрепленный рисунок...
skvios вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 15:07
#8
skvios


 
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 10


Башня
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Башня 60 м.dwg (123.0 Кб, 2926 просмотров)
skvios вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 16:46
#9
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


skvios!
На какую скалу закрепляете башню?
Нельзя ли получить геометрию башни?
Предельная нагрузка на болт М42 всего-то 14.6т при действующей нагрузке 109/4=27т.

Последний раз редактировалось Lev_37, 31.07.2008 в 16:52.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 17:10
#10
skvios


 
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 10


Скальный грунт: ориентировачно габбро-диабаз, массив
На основании каких расчетов нагрузка на разрыв?? на болт 42 - 14,6 т??
тогда может быть пятьдесят-какой-то взять (опять-же сетодика расчета?)
Вложения
Тип файла: doc Башня конструкция.doc (89.0 Кб, 519 просмотров)
skvios вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 17:48
#11
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


skvios!
Анкерный болт М56 из стали Ст3сп5 выдерживает нагрузку 28.7т по Справочнику проектировщика "Металлические конструкции", 1980г.
Скальник добротный, прочный! Можно приравнять к бетону марки 400. Анкеровка арматуры будет надежной.
Какие диаметры шпуров можете просверлить и на какую глубину?
Все остальное до завтра. Пора спать. День был напряженным.
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 17:55
#12
skvios


 
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 10


Шпуры можем сверлить 52 мм и 56 мм, глубина до 2 м. 48 мм анкер не подойдет??? Ст3, Ст20???
skvios вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 18:00
#13
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


skvios!
Вдогонку к предыдущему:
какой изгибающий момент в башне в уровне обреза фундаментов?
Анкерный болт М48 несет 20.7т.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 05:05
#14
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


skvios!
Мне кажется, что нагрузка на башмак определена неверно.
Какой вес башни?
Опорная ветвь башни из трубы 219х8 при расчетной длине 10м не выдерживает нагрузку сжатия в 120т.
Стойка выдержит нагрузку в 38т.
Кто разрабатывал проект?

Последний раз редактировалось Lev_37, 01.08.2008 в 05:54. Причина: Дополнение
Lev_37 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 09:19
#15
skvios


 
Регистрация: 30.07.2008
Сообщений: 10


Проект разрабатывал ООО "АНТ" г.В. Новгород, но таких башен уже стоит не один десяток, и не один год, мы покупаем готовые башни и мачты, сами не делаем и не считаем. Массы у меня пока нет, только листочек, который уже видел. Придет только вместе с башней, момент попытаюсь узнать сегодня и, может быть и вес...
skvios вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 09:55
#16
опус


 
Сообщений: n/a


skvios!
Пардон, посмотрел схему - она не в масштабе, правда.
Но точно похоже у Вас там 10м, но Лев-37 правду говорит - не выдержит сечение такую нагрузку!
Может быть у Вас они даны в килоньютоннах?


По болтам СНиП 2.09.03-85 приложение 2 гляньте - может полягчает!

Хотя опять же посмотрел свою у меня 2 ветровой район , 70м - усилие - 54т. Похож на правду - Ваш "случай", но ноги коряво развязаны 10м эфто очень много! Больше 4м обычно не делаем и при введении ромбической решетки можно было бы "поэкономить" (но эфто уже не Вам).

П.С.
Вызывает большие сомнения правильный расчет башни, так к верхушке приложили почти полтонны ветровой нагрузки - с какого "рояля"?

Если у Вас 4 ветровой район (и я не ошибаюсь) то собрать полтонны нагрузки на верхушке башни надо парус поставить 3.5мх3.5м - впечатляеть!

Ставьте болты по максимуму не ошибетесь, тут ноги (Ваши проблемы) видимо растут из В.Новгорода!

Последний раз редактировалось опус, 01.08.2008 в 10:31. Причина: схему не увидел сначала!
 
 
Непрочитано 01.08.2008, 10:53
#17
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


skvios!
То, что десятки таких мачт стоят на земле новгородской вполне понятно, т.к. там расчетная ветровая нагрузка 24-32кг/м2, а у вас в Мурманске и на побережье - 67-84кг/м2. Разница в 2.6-2.7раза.
К вопросу назначения болтов можно вернуться после того как вы определите какого "кота в мешке" приобрели.
Опус!
В вашем климатическом районе расчетная ветровая нагрузка 42кг/м2.
Сравните с мурманской.
Lev_37 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 10:56
#18
опус


 
Сообщений: n/a


Lev_37
У нас 2 ветровой район - нормативная 30кг/м2!
 
 
Непрочитано 01.08.2008, 11:14
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


skvios, при назначении болтов и деталей анкера применяйте "гамма" не менее 2-х. Марка стали 09Г2С.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 11:49
#20
Lev_37

Проектирование ПГС
 
Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Сообщений: 584
<phrase 1=


Опус!
Расчетная ветровая нагрузка для II района w=30х1.4=42кг/м2.
Lev_37 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Анкерный фундамент под башню связи



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &amp;Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Фундамент под группу резервуаров 200 м3 ХОТЯБЫЧ Основания и фундаменты 5 06.06.2008 10:49
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57