Не слишком ли громоздко?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не слишком ли громоздко?

Не слишком ли громоздко?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.08.2008, 15:55 #1
Не слишком ли громоздко?
dermoon
 
Россия, Красноярск
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 1,252

Надо поставить стойки каркаса новой крыши на существующие ребристые плиты покрытия 6х3 м. Попадают они как раз на углы 4 плит. Я сразу не захотел бурить в местах утолщения, рассуждал так: там анкерная зона преднапряженной арматуры, куча железа, обязательно попадем на армирование, будем искать свободное от арматурин место, расковыряем весь вут. Да и не рекомедуют эти "сорматы" и "хилти" пихать в растянутый бетон. А когда нарисовал рамку, что-то она показалась мне громоздкой. Да и монтировать ее - снизу изнутри к потолку (10 м) надо подниматься. Что еще можно придумать?

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (27.3 Кб, 216 просмотров)

__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
Просмотров: 2924
 
Непрочитано 17.08.2008, 15:59
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


какая нагрузка на стойку?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.08.2008, 16:39
#3
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


5 т - вертикальная, 1 т - горизонтальная (кратковременная). Да тут не в смысле "выдержит-не выдержит", а в смысле - как надежно прикрепить стойку к плитам, не повредив сами плиты?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2008, 17:22
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


может немного приблизить болты к стойке и раздвинуть - чтоб примерно в углах квадрата получились..
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 06:41
#5
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


dermoon, ну можешь крест накрест попробывать, тоже вариант, будет одинаково устойчива в обеих плоскостях
Саша1983 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 10:00
#6
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Устойчивость, она связями в каркасе крыши реализована, сам узел принимался шарнирный в обоих направлениях. Есть мысль раздолбить шов между плитами и как нибудь туда вставить, или на тех же хилтах в шов, но швы разные, где-то широко, а где-то впритык. И бетон там какой - неизвестно, может, вообще труха.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 10:05
#7
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


а в плитной части отверстия, крепить анкер к балкам(или что там есть), устраивать траверсу по верху плит??..
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 15:13
#8
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


недавно был похожий узел на форуме, там разбивали шов между плитами там где четыре плиты углами сходятся и ставили "крестовину" - два уголка крестиком - между четырьмя плитами на растовр, сверху опорная пластина и дальше..
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 20:19
#9
zai

внс
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
Да и монтировать ее - снизу изнутри к потолку (10 м) надо подниматься.
Если болт вставлять снизу, то его можно поднять в отверстие в плите снизу по типу "зимней ловли рыбы" на нетолстой проволоке. На чертеже площадь нижней подкладной шайбы не кажется очень большой.
zai вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Не слишком ли громоздко?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сетка слишком плотна для отображения на мониторе Natashechka AutoCAD 8 20.04.2011 13:43
Слишком много аргументов Джек AutoCAD 24 05.09.2006 08:15
Сетка слишком плотна для отображения на мониторе DDlis AutoCAD 11 22.02.2006 16:10