| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Не слишком ли громоздко?
Россия, Красноярск
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 1,252
|
||
Просмотров: 2924
|
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
5 т - вертикальная, 1 т - горизонтальная (кратковременная). Да тут не в смысле "выдержит-не выдержит", а в смысле - как надежно прикрепить стойку к плитам, не повредив сами плиты?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Устойчивость, она связями в каркасе крыши реализована, сам узел принимался шарнирный в обоих направлениях. Есть мысль раздолбить шов между плитами и как нибудь туда вставить, или на тех же хилтах в шов, но швы разные, где-то широко, а где-то впритык. И бетон там какой - неизвестно, может, вообще труха.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
недавно был похожий узел на форуме, там разбивали шов между плитами там где четыре плиты углами сходятся и ставили "крестовину" - два уголка крестиком - между четырьмя плитами на растовр, сверху опорная пластина и дальше..
|
|||
![]() |
|
||||
внс Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 136
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||