Проходит ли жесткий узел?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проходит ли жесткий узел?

Проходит ли жесткий узел?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.08.2008, 19:04 #1
Проходит ли жесткий узел?
Mikhailka
 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 40

Покритикуйте если что не так, масштаб 1:1.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рамный узел.dwg (295.5 Кб, 353 просмотров)

Просмотров: 2869
 
Непрочитано 21.08.2008, 19:31
#2
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Что за оформление, что за кружочки? Зачем три болта? Из каких соображений назначены размеры вута? Почему не указаны тип и катеты швов? Тем с жесткими узлами за последний месяц пробежало полно, если есть конкретные непонятки, не освещенные в них, то спрашивайте сразу. А так это не узел а схема, поэтому критика не может присутствовать. Например ширина и толщина рыбок совпадает с полками, похоже что балка работает не на пределе...
Сколько у вас этажей?
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 20:16
#3
Mikhailka


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 40


Катет шва 8 мм, 3 этажа. Три болта для лучшего прижима фасонки, это плохо?
Mikhailka вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 20:23
#4
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Действительно, Sergo правильно говорит, надо набрать в поиске "рамный узел" и почитать. На эту тему тут уже целую диссертацию написали.
Так на вскидку: сечение верхней поясной накладки недостаточно. 3 болта не нужны потому что они монтажные, опирание без возможности выверки и вообще ни одна серия даже не пролистана и по диагонали не просмотрена.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 20:34
#5
Хворобьев

make love not war
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681


Offtop - сегодня просматривал на работе рамный узел и задался вопросом - а как он работает, к примеру, с кручением. Свободным депланациям он препятствует к тому же. Получается в отдельных случаях, что должна работать не вся ширина накладки, а лишь ее часть, плюс швы с одной стороны перегружаются. Может по этой причине они и трещали "у тех парней" - проектировщики-строители то сей фактор в основном не замечают.
__________________
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 20:47
#6
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Mikhailka3 этажа, а колонны как у 16-ти этажного здания...
Хворобьев, а откуда кручению взяться, вот и не замечают его.
Sergo вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 20:53
#7
Хворобьев

make love not war
 
Регистрация: 22.05.2008
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
Хворобьев, а откуда кручению взяться, вот и не замечают его.
В плоско-работающих системах разве что для крайних рам или при неравномерном нагружении перекрытий. А в пространственных оно четко- наличествует при деформациях каркаса.
__________________
РАМА и MaXiMa
Хворобьев вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 20:53
#8
Mikhailka


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 40


Это производственное здание. Этажерки под какое-то мощное оборудование.
Mikhailka вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2008, 21:07
#9
Sergo

Проектирование МК
 
Регистрация: 13.08.2005
Москва
Сообщений: 358


Цитата:
Это производственное здание. Этажерки под какое-то мощное оборудование.
Тогда не бъется с балками-они явно не под мощное оборудование. Что за оборудование дает 600т на колонну?
Sergo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 21:13
#10
Mikhailka


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 40


Имеешь в виду, что колонна с таким сечением на 600 тонн пройдет? Что за оборудование я не в курсе.
Mikhailka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2008, 21:18
#11
Mikhailka


 
Регистрация: 21.08.2008
Сообщений: 40


На счет не бьётся, так проектанты такие, вот и не бьётся. Напроектировали такой узел, вот пришлось переделывать по проще.
Mikhailka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проходит ли жесткий узел?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Жесткий узел метал. колонны и жб плиты Liam Железобетонные конструкции 22 28.03.2008 17:53
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23