катет углового шва 1,2t и узел 20 серии 2.440-2.1
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > катет углового шва 1,2t и узел 20 серии 2.440-2.1

катет углового шва 1,2t и узел 20 серии 2.440-2.1

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.09.2008, 13:59 #1
катет углового шва 1,2t и узел 20 серии 2.440-2.1
and.rey
 
инженер
 
Новосибирск
Регистрация: 22.11.2007
Сообщений: 551

Здравствуйте!
Прошу помощи! Разъясните мне, как рассчитать шов по узлу 20 серии 2.440-2.1-17КМ.
Дело в том, что по примечанию к узлу
"... при S<Kf катет шва по торцу стенки балки принимается равным толщине стенки балки, в формулах п."Ж" в этом случае площадь и момент сопротивления обоих швов принимаются равными сумме площадей и моментов сопротивления швов по торцу балки и по торцу планки".

По п. 12.8 (а) СНиПа: "катеты угловых швов Kf должны быть не более 1.2t, где t- наименьшая толщина соединяемых элементов."

Учебник под редакцей Горева В.В., раздел 4.2.2: "по форме поперечного сечения швы подразделяют на стыковые и угловые. Стыковые швы выполняют в сварных стыковых соединениях, угловые швы используют в угловых, тавровых и нахлесточных соединениях"

Получается, что шов по торцу балки и по торцу планки относится к угловым швам в нахлесточном соединении. Возникает вопрос: правомерно ли накладывать шов 8мм на торец планки?

Мой конкретный узел чуть-чуть отличается положением балки по высоте, прилагаю. Серию, надеюсь, все знают.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Узел_1.dwg (88.1 Кб, 2144 просмотров)

__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Просмотров: 7924
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2008, 07:26
#2
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Ну неужели никто не знает, можно ли считать эти швы угловыми? И если шов по торцу планки угловой, то почему в серии катет этого шва 8мм больше, чем 1.2t ?
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2008, 08:39
1 | #3
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


and.rey, это условие соблюдается для всех угловых швов. Вы внимательнее посмотрите узел 13 лист 10 и узел 12. Там есть обозначения катетов швов. Те которые 10мм - приваривают либо уголок к колонне (толщина уголка 10мм), либо пластину к колонне (толщина позволяет). А вот швы крепления стенки балки с накладкой - четко подписанно kf=s...... Поэтому не парьтесь, а полностью в этом случае полагайтесь на СНиП. Учитывайте для угловых швов kf<=1.2t, где t - наименьшая толщина свариваемых элементов.
Не обратил внимания на ваш узел сразу, то бишь узел 17......Действительно в данном узле катеты швов больше правил.....Не понятно почему такое требование. Но швы там угловые (точно). Я думаю условие СНиП всё равно надо соблюдать...а узел посчитать руками.....а те 2 шва на балке (соединяя с накладкой) может и хватить для нормального катета шва. В сериях запасы должны быть хорошие. Думаю вам нужно обратить внимание на узлы 12 и 13 этой серии.. Катеты швов принять для балки 6мм....Вам это позволяет правило.....А 2 шва с катетом 6мм выдержут поперечную силу в 2,6тс. (1см шва дердит 0,5тс)

Последний раз редактировалось Andrei 1777, 02.09.2008 в 08:58.
Andrei 1777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.09.2008, 11:12
#4
and.rey

инженер
 
Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551


Очень дельное замечание про узлы 12 и 13! Спасибо. Сейчас делаю так - катет 6мм по торцу планки, 5мм - по торцу стенки балки. В расчете кроме поперечной учитываю еще и продольную силу. На пределе проходит.
В будущем всегда буду пересчитывать узлы, катеты назначать по правилу Kf<1,2t. Спасибо! Тема закрыта.
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2008, 11:13
#5
DMI

конструктор
 
Регистрация: 19.07.2006
Омск
Сообщений: 142


ну можно выйти вот так:
выполнить подрезку полок балки с закруглением (чтобы не приваривать доплнительную планку) и выполнить в стенке 2 отв. 19 поб болты М16

Последний раз редактировалось DMI, 02.09.2008 в 11:20. Причина: хотел добавить файлик, но не выходит
DMI вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > катет углового шва 1,2t и узел 20 серии 2.440-2.1



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Катет сварного шва Koker Прочее. Архитектура и строительство 24 01.11.2013 10:04
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34