Класс бетона жб плиты 3-х эт таунхауза
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона жб плиты 3-х эт таунхауза

Класс бетона жб плиты 3-х эт таунхауза

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.09.2008, 16:43 #1
Класс бетона жб плиты 3-х эт таунхауза
Павел114
 
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 39

Как подобрать класс бетона по прочности для жб плиты под 3-х эт. дом 25х25 метров? Как обосновать его? Спасибо
Просмотров: 1922
 
Непрочитано 03.09.2008, 16:46
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Подбирать по расчету, обосновывать расчетом. Других вариантов нет.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 17:00
#3
Павел114


 
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 39


Заказчик просит обосновать принятый мной ранее класс В25. Я ему планирую ответить следующее: "Бетон класса В25 принят исходя из опыта проектирования, основанного на технико-экономических соображениях". Чтобы доказать данное утверждение требуется произвести аналогичный расчет при бетоне В20 и В30. Произвести сметный расчет. Такая работа выходит за рамки проектирования. Все ли я правильно делаю?
Павел114 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 17:10
#4
triangylator

Конструктор
 
Регистрация: 20.11.2007
Геленджик
Сообщений: 58


Скажи, В25 по умолчанию стоял, а вообще договора составлять нужно и учитывать в них все ньюансы, а так же просить задание на проектирование у заказчика перед началом работ.
Он попросит представить "технико-экономические соображения" для анализа принятых решений это логично, стало быть, придется обосновывать расчетами.

Последний раз редактировалось triangylator, 03.09.2008 в 17:16. Причина: не закончил мысль
triangylator вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 17:18
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


все-таки назначение класса бетона - несколько волюнтаристское решение, и в случае невозможности проектирования конструкции при заданной геометрии и арматуре меняют класс бетона на более высокий. А вариантное проектирование стоит других денег.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.09.2008, 17:24
#6
Павел114


 
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 39


Бетон В25 принял я на основе интуиции и опыта. 30 - дорого, редко применяется. 20 - дохленько. Вот как я думаю.

Но я же не могу так написать. Думаю ответить так: "Бетон класса В25 принят исходя из опыта проектирования подобных сооружений".
Павел114 вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 17:37
#7
Алекс


 
Регистрация: 10.12.2004
Сообщений: 636


Сделай ему прикидочный расчет на 1п.м. плиты при бетоне В15 и В25. Зависимость толщины плиты от пролета известна. Факт, что чем меньше класс бетона, тем больше арматуры, тоже. И сравни цены.
Алекс вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2008, 17:54
#8
DK


 
Сообщений: n/a


На мой взгляд, в этой ситуации нужно неформально поговорить с Заказчиком и выяснить, почему у него возникают такие вопросы и какой ответ его удовлетворит.
 
 
Непрочитано 03.09.2008, 18:57
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Павел114 Посмотреть сообщение
Как обосновать его?
В каких-то нормах есть, что для каркаса следует принимать бетон марки не ниже В20. Можешь объяснить это так, что если принял В25 и по результатам испытаний образцов прочность окажется ниже, то вписываешься в эту норму, а если принять В20 изначально и прочность бетона вдруг окажется ниже, то придется ломать дом. (припугнуть-то надо)
MasterZim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона жб плиты 3-х эт таунхауза



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Усадка бетона в жб стене, или нет? Builder's Maker Железобетонные конструкции 30 23.03.2011 18:14
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом ilka_t Железобетонные конструкции 30 31.05.2007 20:27