Класс бетона жб плиты 3-х эт таунхауза
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 1922
|
|
||||
Регистрация: 16.05.2008
Сообщений: 39
|
Заказчик просит обосновать принятый мной ранее класс В25. Я ему планирую ответить следующее: "Бетон класса В25 принят исходя из опыта проектирования, основанного на технико-экономических соображениях". Чтобы доказать данное утверждение требуется произвести аналогичный расчет при бетоне В20 и В30. Произвести сметный расчет. Такая работа выходит за рамки проектирования. Все ли я правильно делаю?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 20.11.2007
Геленджик
Сообщений: 58
|
Скажи, В25 по умолчанию стоял, а вообще договора составлять нужно и учитывать в них все ньюансы, а так же просить задание на проектирование у заказчика перед началом работ.
Он попросит представить "технико-экономические соображения" для анализа принятых решений это логично, стало быть, придется обосновывать расчетами. Последний раз редактировалось triangylator, 03.09.2008 в 17:16. Причина: не закончил мысль |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
все-таки назначение класса бетона - несколько волюнтаристское решение, и в случае невозможности проектирования конструкции при заданной геометрии и арматуре меняют класс бетона на более высокий. А вариантное проектирование стоит других денег.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
В каких-то нормах есть, что для каркаса следует принимать бетон марки не ниже В20. Можешь объяснить это так, что если принял В25 и по результатам испытаний образцов прочность окажется ниже, то вписываешься в эту норму, а если принять В20 изначально и прочность бетона вдруг окажется ниже, то придется ломать дом. (припугнуть-то надо)
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
класс и марка бетона | Net | Железобетонные конструкции | 139 | 19.02.2015 11:46 |
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен | Piton | Основания и фундаменты | 11 | 01.02.2013 11:42 |
Усадка бетона в жб стене, или нет? | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 30 | 23.03.2011 18:14 |
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом | ilka_t | Железобетонные конструкции | 30 | 31.05.2007 20:27 |