Общая фундаментная плита
kiraa
 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87

Подскажите пожалуйста можно сделать общую фундаментную плиту под колонны и под оборудование? У меня здание быстровозводимое металлическое..внутри очень много очистного оборудования под который нужен фундамент. Так вот можно совместную плиту сделать под все оборудование и сразу же под колонны?
Просмотров: 1741
 
Непрочитано 13.09.2008, 13:36
#2
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


А Вы кто в этом пректе? ГИП, конструктор, гл спец? А почему бы и нет ! Можно. Надо сомтреть что дешевле. Какие грунты. Какая нагрузка от колонн и оборудования. Вообще плита - дорогое удовольствие ! Но если др выхода нет, то делают ее.
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2008, 13:58
#3
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Такое бывает если например размеры здания в плане небольшие и отсутвует геология. Примерное представление о грунтах есть (они не являются проблемными), но заказывать изыскания инвестор не хочет - они выйдут дороже, чем перерасход на единую плиту. Так конечно делать нельзя, но делают.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2008, 15:57
#4
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Как я сразу не сообразил. Это все тот же обект? http://dwg.ru/f/showthread.php?t=235...t=kiraa&page=1
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.09.2008, 19:16
#5
kiraa


 
Регистрация: 12.08.2008
Сообщений: 87


Да..уже надо сдавать, осталось сделать фундамент...геологию мне так и не дали...вернее дали с соседней стройки....которая идет где-то за киллометр.
kiraa вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2008, 19:50
#6
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Так сказано же - делайте плиту потолще и арматуры побольше
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2008, 20:46
#7
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от kiraa Посмотреть сообщение
Да..уже надо сдавать, осталось сделать фундамент...
А есть задание от смежников на отверстия в плите, приямки, подпольные каналы, места установки закладных под оборудование, если таковые имеются и много еще, что может тормозить выдачу КЖ. Да и плиту в конечном итоге могут изрезать так, что в результате получится не понятно что. Риторический вопрос - кто будет крайним, если из за задержек с решением этих вопросов придется все же заливать по зиме и как всегда обязательно найдуться дырки, про которые забыли или не там показали, не так трубу под плитой проложили ?. Смежники, технологи или конструктор ?
Назначать отметку верха плиты и толщину подсыпки под полы с учетом возможности прокладки в ней сетей так, что бы при необходимости был обеспечен доступ к ним в подпольных каналах, имелось как можно меньше отверстий в плите и не делать их там, где это не желательно с точки зрения работы плиты - здесь необходимо находить оптимальное решение, устраивающее и конструкторов и технологов . Возможно, часть работ по сетям, установке для них гильз придется выполнять под плитой, до ее устройства и ошибки здесь безусловно должны быть исключены. Вопросов много и на них так же необходимо обращать внимание.
Думаю, в этом с практической точки зрения основные сложности и подводные камни с фундаментными плитами под промздания.

Последний раз редактировалось AMS, 13.09.2008 в 23:02.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2008, 21:54
#8
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Не рекомендую делать единый фундамент под каркас и оборудование. Очень много подводных камней - тут уже писали.
Проще выполнить отдельный фундамент под каркас(тем более шаг колонн и пролет приличный), а под оборудование отдельные фундаменты.
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Общая фундаментная плита



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундаментная плита на пучинистых грунтах. Bagira Основания и фундаменты 7 10.09.2008 12:07
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
Фундаментная плита Парадоксы расчета. RomaNN Основания и фундаменты 8 09.10.2006 19:11
Фундаментная плита в Лире Net Лира / Лира-САПР 1 30.03.2004 11:30