| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Максимальный процент армирования?
Киев
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 86210
|
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
![]() |
Максимальный процент армирования установиться из условия недопустимости хрубкого разрушения Кси(относ.выс.сж.зоны)<КсиR. А также нужно учесть тот факт что бетон должен заполнить полости между стержнями (чтобы он провибрировался). См. Рукоодство по конструированию п.3,95.
__________________
dmtools.ru |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,605
|
1. Разберитесь с запятой
![]() 2. Вы может хотели воспользоваться макс. проц. (в случае их существования ![]() 3. Вы боитесь выйти за рамки среднестатистического расхода? Тогда надо описать конструкцию сооружения. Некоторая статистика имеется.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.11.2008 в 10:51. Причина: статически- статистически |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Насчет минимального - советую изучить вопрос повнимательнее...
О максимуме: Я тоже когда-то задавался этим вопросом. В открытом виде в нормах об ЭТОМ нигде не сказано. Есть указание о том, что при 2% содержании сжатой арматуры для ВЦС элементов рекомендуется уменьшать сжатую зону. Если не сильно сдаваться есть еще литература, где рекомендованы некоторые показатели: колонны - 3..5%, изгибаемые элементы с одиночной арматурой - 1,6...2,7%. Для изгибаемых элементов ( в основном) не следует забывать о "переармировании". А вообще у Залесова об этом довольно подробно сказано (есть в Лоаде) У Голышева вычислен максимальный процент при превышении которого от усадки в бетоне (или снятии нагрузки) возникнут трещины...например. Я однажды получил интересный результат при армировании "максимально" колонны - несущая способность даже снизилась! ![]()
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Начинающий проектировщик Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
![]() |
Sober
Цитата:
![]()
__________________
dmtools.ru |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
Цитата:
А максимальный процент армирования - это процент армирования, при котором применима теория расчета ж.б. конструкций СП 52-101. Но тем не менее, приведенные вами данные любопытны) |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Виталий Михайлович Бондаренко получил похожие цифири и ничтоже сумнявшись обозвал их предельным процентом армирования. А у оптимальности могут существовать и другие критерии окромя одновременного достижения предельных состояний в бетоне и арматуре. Та же экономика, как вариант.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 13.12.2010 в 11:15. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Приведу в данном сообщении пару табличек с максимальными процентами армирования. Пусть всё будет в одной теме, а не разбросано по разным.
Источники: 1) Бондаренко В.М. Суворкин Д.Г. "Железобетонные и каменные конструкции" Москва, "Высшая школа", 1987 год стр. 123 таблица 13 2) Лопатто А.Э. "Расчет сечений и конструирование элементов железобетонных конструкций" (издание третье) Киев, "Будiвельник", 1971 год стр. 30 таблица 7 Предложение к вам коллеги такое. Давайте в данной теме делиться ссылками на источники, где упоминается про максимальные проценты армирования (наподобии того, как я в темке про температурные воздействия делаю).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Для арматуры в сжатой зоне у Залесова указано про необходимость устанавливать дополнительные хомуты при армировании в сжатой зоне более 1,5%. чтобы сжатую арматуру не выперло.
В справочнике "Строительные конструкции. Основания и фундаменты" Б.А.Ягупов 1991г Москва-Стройиздат на стр 125 указано: Цитата:
Последний раз редактировалось ЛИС, 07.02.2012 в 16:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
ахахах ... а вы точно в СНиПе нашли??))). байкова смотрите, эта величина считается кабэ ... лично я на практике обычно больше 3% не принимаю - дабы потом при конструировании моск не парить с размещением арматуры в сечении ... если ну ооочень припрет принимаю 5%
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Процент армирования ж/б элемента | B@tman | Железобетонные конструкции | 29 | 13.03.2020 08:36 |
Процент армирования | FRANC | Железобетонные конструкции | 10 | 04.09.2010 02:53 |
Какой максимальный процент армирования? | sys81 | Железобетонные конструкции | 55 | 10.04.2009 14:56 |
Процент армирования в Лир-АРМе | Yamb | Расчетные программы | 11 | 10.09.2006 18:25 |