Моделирование плиты на свайном поле с подколонниками.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование плиты на свайном поле с подколонниками.

Моделирование плиты на свайном поле с подколонниками.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.11.2008, 12:03 #1
Моделирование плиты на свайном поле с подколонниками.
Ратмир
 
Уфа
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 92

Фундамент промздания - предположительно плита на свайном неравномерном поле.

Есть идея замоделировать ее с помощью плиты (без жесткости основания) закрепленной связями с заданной жесткостью согласно схеме расположения свай (несущую способность/S-сваи). Причем было желание нагрузку от двухветвевых колонн передавать на плиту (оболочку) с помощью объемных элементов (тумбы 2.2м х 0.9м х 1.2м(h)).

Сложность для меня представляет объемный элемент, так как впервые буду его применять. Но думаю так более реалистично можно передать усилия и моменты от колонны (порядка 700 т и 450т*м). Будет ли корректной данная схема?
Просмотров: 3161
 
Непрочитано 20.11.2008, 14:40
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


И расчетная программа = :?:
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2008, 15:18
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Прочитал 4 раза но так и не понял зачем нужен объемный конечный элемент...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 05:22
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


да, в принципе, для увеличения площади контакта можно использовать жесткие вставки и АЖТ, что больше подходит.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 06:35
#5
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


ander согласен, возможно так даже лучше будет, попробую и так и так.

2Кулик Алексей - все равно по двум программам считать
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 08:36
#6
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


Ратмир, а что, программ только две в мире существует?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 09:12
#7
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Ратмир, а что, программ только две в мире существует?
Алексей, не надо передергивать Я специально не указываю конкретную программу, потому как речь идет о расчетной модели. Я всего лишь спросил - будет ли данная модель адекватной ander правильно, как я считаю, указал мне что можно использовать для моих целей АЖТ, в принципе подобный ответ мне и был нужен. А уже в чем вести расчет модели - не принципиально.
Если это принципиально - то Лира и Скад. Микрофе к сожалению еще не купили.
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 15:52
#8
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ратмир Посмотреть сообщение
...то Лира и Скад...
Очень, очень оригинально
И надо было секретничать?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2008, 08:30
#9
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


Ну я не со зла))
Ратмир вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 12:30
#10
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


Кстати насчет расчетной программы - в скаде 7.31 нет АТЖ. Как поступить?
Ратмир вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 12:35
#11
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Ратмир Посмотреть сообщение
Кстати насчет расчетной программы - в скаде 7.31 нет АТЖ. Как поступить?
АЖТ это те же самые стержни просто большой жесткости. Так же и поступай. Делай "паука" из стержней и присваивай им бОльшую жесткость (на несколько порядков)
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 13:00
#12
Ратмир


 
Регистрация: 24.01.2007
Уфа
Сообщений: 92
<phrase 1=


Еще один вариант в голову вбрел - нагрузку задавать не точечно на паук, а распределенную нагрузку на плиту непосредственно ( с учетом перераспределения от воздействия момента, и с учетом расширения зоны воздействия нагрузки на среднюю зону плиты).
Ратмир вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование плиты на свайном поле с подколонниками.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование опирания плиты в Лире finn Лира / Лира-САПР 30 09.04.2015 17:47
Моделирование стыка плиты и колонны в Scad Лена SCAD 114 26.11.2008 15:32
моделирование пространственной плиты в Лире finn Лира / Лира-САПР 4 18.08.2008 22:02
Распределние усилий между сваями в свайном поле Romka Основания и фундаменты 23 28.01.2008 21:49
моделирование шарнирного операния плиты перекрытия gvs Конструкции зданий и сооружений 6 26.03.2007 12:37