Какова расчетная длинна прогона?
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
||
Просмотров: 7667
|
|
||||
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344
|
на судя по всему как балка. На него опираются монолитные плиты с профлистом в виде опалубки.
коэффициент из табл 21 из пособия по проектированию стальных конструкций. Вобщем не по той таблице даже определяю. НИкто не скажет по какой таблице определять расчетную длинну балки нагруженной равномерно-ракспределенной нагрузкой? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.11.2008 в 08:56. |
|||
![]() |
|
||||
ломаю больше, чем строю Регистрация: 28.02.2007
Чебоксары
Сообщений: 31
|
Нет проблем, если у тебя шарнирное крепление прогона к балке - то расчетная длина = 1 в плоскости действия нагрузки;
если у тебя жесткое крепление - то = 0.5, в плоскости действия нагрузки. Коэффициент из плоскости действия нагрузки - зависит от способа профилированного листа к прогону, и его (листа) жесткости. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
Челябинск
Сообщений: 403
|
Может быть все таки стоит почитать СНиП, книги всякие по металлическим конструкциям
![]() фраза "да схемы то толком и нету. Я вот просто сейчас КМ делаю. Мне дали результаты расчета. По расчетам проходит швеллер 10П, но как то мне кажется что он слабоват" - сразила наповал. Если нет схемы как выполнили расчеты? Как делаете КМ если даже не представляете где какие элементы расположены? А если представляете то сформулируйте вопрос внятно и логично. Иначе это мозгоделание получается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
![]() ![]() Как вы вообще соединения рассчитываете? если расчетную схему конструкции не представляете?
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ваш случай подпадает под формулу (28) СНиП II-23-81. Под ф. (34) не подпадает, см.п.5.16.
При расчете учитываете ВСЕ нагрузки с полными значениями в сумме, со всеми коэфф. В КМ даете примечания о совместной работе балки и перекрытя для КЖ или же сами в КМ крепите профнастил (несъемную опалубку).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46
|
Не понятно при чем тут расчетная длина, в вашем случае пролет будет равен расстоянию между опорами, собираете нагрузки на кв.м перекрытия, переводите ее в погонную, умножая квадратную на шаг балок, затем находите момент M=qXl2/8, затем определяете требуемый момент сопр, по сортаменту требуемый профиль, далее проверяете по второй группе (по жесткости). Конечно принятый профиль вызывает сомнение, соберите нормально нагрузки. Там же должен быть и пол, возможно, что будут перегородки, а где временная нагрузка?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Цитата:
5.15. Расчет на устойчивость балок, изгибаемых в плоскости стенки и удовлетворяющих требованиям пп. 5.12 и 5.14*, следует выполнять по формуле (34) где Wc – следует определять для сжатого пояса; b – коэффициент, определяемый по прил. 7*. При определении значения b за расчетную длину балки lef следует принимать расстояние между точками закреплений сжатого пояса от поперечных смещений (узлами продольных или поперечных связей, точками крепления жесткого настила); при отсутствии связей lef = l (где l – пролет балки) за расчетную длину консоли следует принимать: lef = l при отсутствии закрепления сжатого пояса на конце консоли в горизонтальной плоскости (здесь l – длина консоли); расстояние между точками закреплений сжатого пояса в горизонтальной плоскости при закреплении пояса на конце и по длине консоли. 5.16*. Устойчивость балок не требуется проверять: а) при передаче нагрузки через сплошной жесткий настил, непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и надежно с ним связанный (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистую сталь и т. п.); б) при отношении расчетной длины балки lef к ширине сжатого пояса b, не превышающем значений, определяемых по формулам табл. 8* для балок симметричного двутаврового сечения и с более развитым сжатым поясом, для которых ширина растянутого пояса составляет не менее 0,75 ширины сжатого пояса. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длинна сваи | Jonny17 | Расчетные программы | 9 | 19.10.2014 17:02 |
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Расчетная длинна колонн (опять :) | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 06.11.2009 11:24 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Расчетная длинна колонны | Jonny17 | Расчетные программы | 1 | 14.11.2008 04:59 |