Отклонение сваи
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Отклонение сваи

Отклонение сваи

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.11.2008, 21:07 #1
Отклонение сваи
VladL
 
студент
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92

Ув. форумчане. Подскажите где можно узнать нормативное отклонение сваи от проектного положения. Раньше был СНиП III-9-74. Сейчас, как я понял, он отменен. В СНиПе "Основания и фундаменты" и "Свайные фундаменты" не нашел...
Просмотров: 5655
 
Непрочитано 21.11.2008, 21:23
#2
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


СНиП 3.02.01-87 "ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ", табл. 18.
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 21:23
#3
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Плохо искал, в свайных СниПе и СП все досконально расписано.
alektich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 21:37
#4
VladL

студент
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92


Спасибо огромное. Не там искал...
Скажите, пожалуйста, а СП действуют на территории Украины?
VladL вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2008, 21:42
#5
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Вот выдержка из СНиП 3.02.01-87, что касается свай и их отклонений.
На територии Украины - только ДБНы.
Вложения
Тип файла: doc СНиП 3.02.01-87 (отклонение свай).doc (161.0 Кб, 4276 просмотров)

Последний раз редактировалось playgamer, 21.11.2008 в 21:47. Причина: не заметил вопрос
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2008, 22:17
#6
VladL

студент
 
Регистрация: 16.11.2007
Сообщений: 92


playgamer, спасибо огромное,разобрался. ДБН по фундаментам не встречал...
VladL вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2011, 00:03
#7
topkon


 
Регистрация: 29.01.2011
Сообщений: 2


Э...... нет. В СНиПах одно,а в Госте другое, в одних правилах оговаривается в милимах,а в других в санимах.... .
topkon вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2011, 17:39
#8
pbko

Алмазная резка, алмазное бурение
 
Регистрация: 17.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 74


В СНиПе и СП точно есть!
pbko вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2011, 12:15
#9
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
21.11.2008,
Некрофилы
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 09:10
#10
KLONDIKE


 
Регистрация: 28.05.2015
Сообщений: 1


Добрый день. Интересует вопрос возможно ли заделывать сваи в тело ростверка, как указано на схеме или ростверк необходимо уширять в любом случае? Сваю с полкой можно оставить? Не хочется заморачиваться с уширением или усилением, объект бюджетный, косяки сваебойщиков.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянны2323й.jpg
Просмотров: 518
Размер:	55.5 Кб
ID:	150662  
KLONDIKE вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2015, 15:52
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392


KLONDIKE, будет большой эксцентриситет 60-80 мм, видимо, не учтённый в расчётах в ПД.
Это добавит балке кручение. Балка может пройти, а может и не пройти. ?Кручение воспринимается вроде бы как поперечной арматурой и крайними 4 продольными арматуринами?

Надо отдать решение авторскому надзору. Если вы он и есть, то нужен расчёт ростверка. В МКЭ схеме смоделировать эксцентриситет.
В принципе, подобные небольшие эксцентриситеты часто игнорируются в расчётах, из-за незначительности. Но кто ж вас знает чего вы там строите и какие усилия. Может балка проходит с Коэф. использования 0,99 с запасом 1%. И упадёт всё.
Вообще проблема на грани - отдать расчётчику или решить на месте. Не знаю. Я, если б вдруг был бы АН, испугался бы рисковать. Наверное. Или наделал бы там арматуры немеряно сверх РД, после долгих баталий.

Тут ещё будет проблема с защитным слоем. Предлагаю в любом случае ещё + расширить ширину балки по всей длине.


Это известная проблема 1 свай. Всегда стараются делать сваи кустом, чтобы не пересчитывать потом здание с эксцентриситетами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 28.05.2015, 16:27
#12
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023


Цитата:
Сообщение от KLONDIKE Посмотреть сообщение
объект бюджетный, косяки сваебойщиков.
1. Это не только их косяк, но и "косяк" чертил)))), т.е. ПроектЪТантов. Посмотрите СНиП 3.02.01-87 табличку 18 п.4. - допускаемые отклонения. Свесы ростверка надо нормально назначать, а не экономить бюджетные деньги)))).
2. Куда вы тогда арматурку, ту что на углу сваи запихаете - срежете)))). Или она не нужна - опирание в ростверке шарнирное? Решайте с авторами - может этот фундамент под сарай и уширение там не нужно. Где то это можно, а где то и нет....
Podpolie вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Отклонение сваи



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Цена буронабивной сваи Ron Основания и фундаменты 27 27.01.2019 13:58
Заделка сваи в плиту Андрей С Основания и фундаменты 27 16.08.2017 19:31
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Расчет буроинъекционной сваи T.B.A. Основания и фундаменты 8 31.03.2007 19:55
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54