Добрый день. Интересует вопрос возможно ли заделывать сваи в тело ростверка, как указано на схеме или ростверк необходимо уширять в любом случае? Сваю с полкой можно оставить? Не хочется заморачиваться с уширением или усилением, объект бюджетный, косяки сваебойщиков.
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,392
|
KLONDIKE, будет большой эксцентриситет 60-80 мм, видимо, не учтённый в расчётах в ПД.
Это добавит балке кручение. Балка может пройти, а может и не пройти. ?Кручение воспринимается вроде бы как поперечной арматурой и крайними 4 продольными арматуринами? Надо отдать решение авторскому надзору. Если вы он и есть, то нужен расчёт ростверка. В МКЭ схеме смоделировать эксцентриситет. В принципе, подобные небольшие эксцентриситеты часто игнорируются в расчётах, из-за незначительности. Но кто ж вас знает чего вы там строите и какие усилия. Может балка проходит с Коэф. использования 0,99 с запасом 1%. И упадёт всё. ![]() Вообще проблема на грани - отдать расчётчику или решить на месте. Не знаю. Я, если б вдруг был бы АН, испугался бы рисковать. Наверное. Или наделал бы там арматуры немеряно сверх РД, после долгих баталий. Тут ещё будет проблема с защитным слоем. Предлагаю в любом случае ещё + расширить ширину балки по всей длине. Это известная проблема 1 свай. Всегда стараются делать сваи кустом, чтобы не пересчитывать потом здание с эксцентриситетами.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,023
|
1. Это не только их косяк, но и "косяк" чертил)))), т.е. ПроектЪТантов. Посмотрите СНиП 3.02.01-87 табличку 18 п.4. - допускаемые отклонения. Свесы ростверка надо нормально назначать, а не экономить бюджетные деньги)))).
2. Куда вы тогда арматурку, ту что на углу сваи запихаете - срежете)))). Или она не нужна - опирание в ростверке шарнирное? Решайте с авторами - может этот фундамент под сарай и уширение там не нужно. Где то это можно, а где то и нет.... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Цена буронабивной сваи | Ron | Основания и фундаменты | 27 | 27.01.2019 13:58 |
Заделка сваи в плиту | Андрей С | Основания и фундаменты | 27 | 16.08.2017 19:31 |
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания | alexroot | Программирование | 3 | 18.02.2010 08:51 |
Расчет буроинъекционной сваи | T.B.A. | Основания и фундаменты | 8 | 31.03.2007 19:55 |