| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Учет Максимального УГВ?
Петербург
Регистрация: 03.11.2006
Сообщений: 868
|
||
Просмотров: 4574
|
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
На кафедре механики грунтов нашего МГСУ (МИСИ) нас учили, что считать нужно не только на максимальный УГВ, но и с учётом возможного подъёма УГВ в будущем, в следствии, например, протечек канализации.
Правда как спрогнозировать возможный подъём УГВ нам не объясняли... Но статистическая подоплёка этого вопроса весьма суровая. Один из профессоров кафедры серьёзно занимался этим вопросом, и в его статьях приведены данные о многочисленных аварийных зданиях, причиной разрушения которых стали именно неравномерные осадки в следствии того, что изначально фундаменты считались на "сухое" состояние, а реально - через какое-то время грунтовые воды поднялись и несущая способность основания уменьшилась. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Несущая способность, расчет по I предельному.
Да, прогноз осадок от подтопления территории необходим обязательно и это заложено в п.5.4.13 СП50-101 (хотя подъем на 0.5 м – это величина погрешности расчета). Осадки у нас развиваются от давления, дополнительного к природному напряжению. Но на территориях с периодическим подтоплением осадки должны затухнуть, так как первоначальные длительные природные напряжения в водопроницаемых грунтах были больше, чем при кратковременном взвешивании водой. Однако, нам необходимо учитывать это и при определении расчетного сопротивления грунта. Не буду входить в краткий курс механики грунтов, но тут получается вот какая штука. Уже не раз мне приносят отчеты по обследованию фундаментов с таким «заскоком». Например для Москвы: центр города, Кремль, дом в 2 этажа стоит более 80 лет. Фундамент шириной в 1 м, заглублен на 2 м (классика) , стоит на слежавшимся насыпном грунте. Для того, что бы обосновать старые трещины выполняется определение расчетного сопротивления при Мах УГВ за 100 лет (хотя среднегодовой в уровне подошвы). и оно оказывается 0.47 кг/см2 Все, фундамент не проходит (хотя СНиП это не запрещает), дом аварийный и фундамент надо усиливать. Таким манером списываются, или подводятся под усиления множество домов и в Питере (знаете как можно играть R при колебаниях воды в 1 м). |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Для Ваших условий наверное правильный- максимальный, но, может быть, учитывать временной фактор (затопления они ведь не постоянны) путем оценки консолидации??
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Цитата:
PS. Обычно колебания УГВ учитывают как приращение бытового давления взванного потоком воды и изменением высоты слоя подвешанной влаги, но это не имеет отношение например к R/ |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Если вопрос об R, то с учетом консолидации вводить коректировку- как-?, но где-то встречал публикации на эту тему.
Насчет водохраилища- соласен, ...на ум (..)))))..) приходит только эксперементальный путь- моделируйте в лотках...или мониторинг..думаю второе более обосновано при выдаче Заключений на необходимость усиления....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
уважаемый Гоша, моделировали уже и до нас. В том числе и Пузыревский (после наводнения в Питере 1924 г).
Я же спрашиваю о другом. Вот Вы обследуете. У вас фундамент в песках и заглублен на 2 м. Среднегодовой уровень воды в уровнь с подошвой. Но по длительным наблюдениям вам дают справку, что раз в 20 лет вода поднимается на 1.5 м. А сезонные годовые колебания в +/- 30 см. При каком УГВ вы будете считать например R? |
|||
![]() |
|
||||
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791
|
Исходя из оценки насколько во времени вода будет влиять на деформации (и будет влиять вообще..). Как это сделать?. Как Вы заметели -1)еще раз штудируя классиков ( и не только); 2)мониторинг- установка маяков и тп.; 3)Для чего считать R?- цель?..но если учитывать, то максимум- КСС срабатывает..
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя | _Oleg_ | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 19.11.2008 09:28 |
Фундаментеая плита ниже УГВ | VadimVG | Основания и фундаменты | 26 | 27.10.2008 19:18 |
Приму в дар проект понижения УГВ | rust-resisting | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.07.2008 18:23 |
Оптимальный фундамент для котеджа при высоком УГВ | Atos | Основания и фундаменты | 29 | 07.06.2008 22:52 |
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона | veritas | SCAD | 2 | 13.02.2006 19:14 |