Учет Максимального УГВ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет Максимального УГВ?

Учет Максимального УГВ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.12.2008, 15:55 #1
Учет Максимального УГВ?
topos2
 
Петербург
Регистрация: 03.11.2006
Сообщений: 868

Я прошу рассматривать данный вопрос только к проектированию фундаментов на обычных грунтах по II группе (расчет по деформациям).

Вопрос состоит вот в чем. При определении R и расчете осадок требуется учитывать взвешивающее действие воды.
PS. Учет взвешивающего воздействия основан на законе гидростатики (закон Архимеда, закон Плавания тел). В глинистых грунтах с IL<0.6 в порах нет свободной воды, и взвешивающее воздействие не учитывается.
Есть районы где УГВ не постоянен, следовательно и меняется R. Для Мостовых опор четко указано – от меженного горизонта. А СНиП 2.02.01, СП и пособия это не уточняют. Тут есть два варианта ответа:
1) БИ Далматов (Расчет оснований зданий и сооружений по предельным состояниям 1968 г стр. 37-38 (на dwg есть). Он основывается на том, что повышение УГВ – есть кратковременное воздействие, надо брать от среднегодового. Хотя СНиП 2.01.87 относит изменение влажности к длительной нагрузке (п.1.7н).
2) Есть ответ НИИОСП на письмо Питерской Вневедомственной экспертизы, где прописано – Максимальный. Исходя их этого, например, для центра Питера, Взвешивающее воздействие нужно учитывать с самой поверхности, так как он изредка, с периодичностью в 20 лет на 0.5 дня подтапливается и 1 раз в 100 лет затапливается.

Вопрос – к какому варианту вы более близки, но какой вы выполняете?
Просмотров: 4574
 
Непрочитано 07.12.2008, 20:13
#2
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


На кафедре механики грунтов нашего МГСУ (МИСИ) нас учили, что считать нужно не только на максимальный УГВ, но и с учётом возможного подъёма УГВ в будущем, в следствии, например, протечек канализации.
Правда как спрогнозировать возможный подъём УГВ нам не объясняли... Но статистическая подоплёка этого вопроса весьма суровая. Один из профессоров кафедры серьёзно занимался этим вопросом, и в его статьях приведены данные о многочисленных аварийных зданиях, причиной разрушения которых стали именно неравномерные осадки в следствии того, что изначально фундаменты считались на "сухое" состояние, а реально - через какое-то время грунтовые воды поднялись и несущая способность основания уменьшилась.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 09:48
#3
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
.....несущая способность основания уменьшилась.
Несущая способность, расчет по I предельному.

Да, прогноз осадок от подтопления территории необходим обязательно и это заложено в п.5.4.13 СП50-101 (хотя подъем на 0.5 м – это величина погрешности расчета).
Осадки у нас развиваются от давления, дополнительного к природному напряжению. Но на территориях с периодическим подтоплением осадки должны затухнуть, так как первоначальные длительные природные напряжения в водопроницаемых грунтах были больше, чем при кратковременном взвешивании водой.
Однако, нам необходимо учитывать это и при определении расчетного сопротивления грунта. Не буду входить в краткий курс механики грунтов, но тут получается вот какая штука.
Уже не раз мне приносят отчеты по обследованию фундаментов с таким «заскоком». Например для Москвы: центр города, Кремль, дом в 2 этажа стоит более 80 лет. Фундамент шириной в 1 м, заглублен на 2 м (классика) , стоит на слежавшимся насыпном грунте. Для того, что бы обосновать старые трещины выполняется определение расчетного сопротивления при Мах УГВ за 100 лет (хотя среднегодовой в уровне подошвы). и оно оказывается 0.47 кг/см2 Все, фундамент не проходит (хотя СНиП это не запрещает), дом аварийный и фундамент надо усиливать. Таким манером списываются, или подводятся под усиления множество домов и в Питере (знаете как можно играть R при колебаниях воды в 1 м).
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 10:51
#4
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Для Ваших условий наверное правильный- максимальный, но, может быть, учитывать временной фактор (затопления они ведь не постоянны) путем оценки консолидации??
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 19:40
#5
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
...Таким манером списываются, или подводятся под усиления множество домов и в Питере (знаете как можно играть R при колебаниях воды в 1 м).
плавали - знаем
Серёга - Bilder вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 20:35
#6
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Для Ваших условий наверное правильный- максимальный, но, может быть, учитывать временной фактор (затопления они ведь не постоянны) путем оценки консолидации??
Гоша, обоснуйте. Снижение удельного веса при колебаниях УГВ - это временная нагрузка. По СНиП - осадки определяются от длительного нагружения. А консолидация происходит от чего? Мы же не устраиваем водохранилище?

PS. Обычно колебания УГВ учитывают как приращение бытового давления взванного потоком воды и изменением высоты слоя подвешанной влаги, но это не имеет отношение например к R/
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 09:04
#7
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Если вопрос об R, то с учетом консолидации вводить коректировку- как-?, но где-то встречал публикации на эту тему.
Насчет водохраилища- соласен, ...на ум (..)))))..) приходит только эксперементальный путь- моделируйте в лотках...или мониторинг..думаю второе более обосновано при выдаче Заключений на необходимость усиления....
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 16:34
#8
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


уважаемый Гоша, моделировали уже и до нас. В том числе и Пузыревский (после наводнения в Питере 1924 г).
Я же спрашиваю о другом. Вот Вы обследуете. У вас фундамент в песках и заглублен на 2 м. Среднегодовой уровень воды в уровнь с подошвой. Но по длительным наблюдениям вам дают справку, что раз в 20 лет вода поднимается на 1.5 м. А сезонные годовые колебания в +/- 30 см.
При каком УГВ вы будете считать например R?
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2008, 03:37
#9
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Исходя из оценки насколько во времени вода будет влиять на деформации (и будет влиять вообще..). Как это сделать?. Как Вы заметели -1)еще раз штудируя классиков ( и не только); 2)мониторинг- установка маяков и тп.; 3)Для чего считать R?- цель?..но если учитывать, то максимум- КСС срабатывает..
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2008, 14:55
#10
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Гоша, вот вы практик-обследователь. У вас надстройка дома. Вы считаете R (во всяком случае обязаны). Какой УГВ вы примете из предложенного и почему?
Мониторинги и т.п. это потом и в рекомендациях.
topos2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Учет Максимального УГВ?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет влияющих нагрузок при расчете осадок по схеме линейно-деформируемого слоя _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 6 19.11.2008 09:28
Фундаментеая плита ниже УГВ VadimVG Основания и фундаменты 26 27.10.2008 19:18
Приму в дар проект понижения УГВ rust-resisting Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.07.2008 18:23
Оптимальный фундамент для котеджа при высоком УГВ Atos Основания и фундаменты 29 07.06.2008 22:52
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14