SCAD. Проем в плите.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Проем в плите.

SCAD. Проем в плите.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2008, 10:49 #1
SCAD. Проем в плите.
Lirick
 
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 10

Уважаемые! Подскажите как задать КРУГЛЫЙ проем в плите перекрытия.
Просмотров: 3698
 
Непрочитано 08.12.2008, 10:53
#2
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Реально круглый не задашь, только как многогранник с мелким шагом.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 10:54
#3
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Если проем небольшой, то нужно армировать его конструктивно. Арматуру, разрезанную проемом поставить по его бокам. Моделирование в данном случае смысла не имеет.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 11:07
#4
Lirick


 
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 10


Проем D2860 мм. Дело в том что в проем устанавливается вентилятор(P=8т).
Lirick вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 11:10
#5
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Тогда, надо полагать большой. Нужно задавать ответстие - например сделать плиту с дыркой отдельно, а потом вставить ее в модель.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 11:20
#6
Lirick


 
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Patrick Henry Посмотреть сообщение
Нужно задавать ответстие - например сделать плиту с дыркой отдельно.
Отдельно - это где? Графическом редакторе?
Lirick вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 11:29
#7
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Можно в генерации сеток. Задать предварительно внешний контур, внутренний - в ввиде узлов по радису, потом генерировать сетку. Только под такой вентилятор, пожалуй, надо будет какую усиливающую обечайку еще делать. Он на виброгасителях?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 11:30
#8
Илья Екатеринбург

Расчёт и конструирование частей гражданских зданий (строго по Линовичу)
 
Регистрация: 05.12.2008
от туда же, откуда и Armin
Сообщений: 18


Вот вам статейка по теме.

Булычев ГГ - Эмуляция отверстий в задачах моделирования динамики и разрушения плоских тел.

Нарыл, недавно, в своём любимом журнальчике "Строительная механика и расчёт сооружений".
__________________
Многое в проектирование черпается из творчества Клиффорда Саймака.
Илья Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 11:34
#9
Lirick


 
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Он на виброгасителях?
Да фиг знает. Задания еще конкретного по вентиляторам не было. Сказали только про массу его.
Lirick вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 11:39
#10
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Да, от вентилятора динамика, может быть вообще его стоит разместить на балках.
 
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 11:41
#11
Lirick


 
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Илья Екатеринбург Посмотреть сообщение
Вот вам статейка по теме.
За статью спасибо. Дам гл.спецу своему почитать. Че-то сложно как-то для меня. Интересно, а если взять вместо круга D2860, прямоугольный проем со стороной 2860? Будет ли результат соответствовать действительности? Есть мысли по этому поводу?
Lirick вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 12:00
#12
Илья Екатеринбург

Расчёт и конструирование частей гражданских зданий (строго по Линовичу)
 
Регистрация: 05.12.2008
от туда же, откуда и Armin
Сообщений: 18


Есть мнение, что словите чрезмерные напряжения в углах проема.
Как вариант Qx, Qy (сам ориентируюсь на Лиру, думаю таже тема в Скаде).

По этому, по поводу соответствия результатов действительности - большой вопрос.
__________________
Многое в проектирование черпается из творчества Клиффорда Саймака.
Илья Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 12:07
#13
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Квадратное отверстие без скруглений даст сингулярность и бесконечные (бессмысленные) напряжения в углах.
Но при таком здоровом вентиляторе я бы на вашем месте вообще балки сделал. А если плиту то отверстие в любом случае окантовать придется.
 
 
Непрочитано 08.12.2008, 16:54
#14
Tandr

конструктор
 
Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138


1. Круглые проемы в перекрытии чертил в ACADе многогранниками и импортировал в scad через графический редактор, это очень просто.
2. А что такого большого в нагрузке в 8 т., это же всего 0,89 т/м равномерно распределенной? По моему не такая уж большая нагрузка.
Хотя не разу таких тяжелых вентиляторров не видел.
Tandr вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 17:20
#15
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Делать проем в генерации сеток, как Португалец в п. 7 написал. СКАД это очень неплохо делает, можно даже сетку автоматом сгущать. Можно делать так как Tandr, но это больше для ЛИРЫ нужно так как генерация сеток у нее до одного места.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 06:24
#16
Lirick


 
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 10


Задал проем, как и было предложено. Загрузил плиту равномернораспр. нагрузкой 0,4 т/м(ну и собств. вес добавил). Вентиляторы не задавал. Вот что получил по армированию(нижняя арм. по Х)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 184
Размер:	176.3 Кб
ID:	13245  
Lirick вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2008, 09:45
#17
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


А опоры или законтурные элементы у плиты где?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.12.2008, 10:04
#18
Lirick


 
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 10


Плита опирается на консоли стен, т.е шарнирно закреплена по большим сторонам.
Lirick вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2008, 16:29
#19
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Похоже на правду, только как бы наоборот. Может, просто оси развернуты...
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD. Проем в плите.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Карст , как задать в плите фундамента при расчёте в SCAD FREE_RAIDER SCAD 22 17.05.2023 17:55
SCAD: не устанавливается HASP драйвер koks SCAD 13 16.10.2015 21:16
Стержни нулевой длинны в SCAD Ashfall SCAD 5 04.08.2008 03:00
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41
SCAD не сетрифицирован в Украине EUDGEN SCAD 3 25.11.2005 14:31