| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
SCAD. Проем в плите.
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 3698
|
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Можно в генерации сеток. Задать предварительно внешний контур, внутренний - в ввиде узлов по радису, потом генерировать сетку. Только под такой вентилятор, пожалуй, надо будет какую усиливающую обечайку еще делать. Он на виброгасителях?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Расчёт и конструирование частей гражданских зданий (строго по Линовичу) Регистрация: 05.12.2008
от туда же, откуда и Armin
Сообщений: 18
|
Вот вам статейка по теме.
Булычев ГГ - Эмуляция отверстий в задачах моделирования динамики и разрушения плоских тел. Нарыл, недавно, в своём любимом журнальчике "Строительная механика и расчёт сооружений".
__________________
Многое в проектирование черпается из творчества Клиффорда Саймака. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.12.2008
Сообщений: 10
|
За статью спасибо. Дам гл.спецу своему почитать. Че-то сложно как-то для меня. Интересно, а если взять вместо круга D2860, прямоугольный проем со стороной 2860? Будет ли результат соответствовать действительности? Есть мысли по этому поводу?
|
|||
![]() |
|
||||
Расчёт и конструирование частей гражданских зданий (строго по Линовичу) Регистрация: 05.12.2008
от туда же, откуда и Armin
Сообщений: 18
|
Есть мнение, что словите чрезмерные напряжения в углах проема.
Как вариант Qx, Qy (сам ориентируюсь на Лиру, думаю таже тема в Скаде). По этому, по поводу соответствия результатов действительности - большой вопрос.
__________________
Многое в проектирование черпается из творчества Клиффорда Саймака. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Квадратное отверстие без скруглений даст сингулярность и бесконечные (бессмысленные) напряжения в углах.
Но при таком здоровом вентиляторе я бы на вашем месте вообще балки сделал. А если плиту то отверстие в любом случае окантовать придется. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
1. Круглые проемы в перекрытии чертил в ACADе многогранниками и импортировал в scad через графический редактор, это очень просто.
2. А что такого большого в нагрузке в 8 т., это же всего 0,89 т/м равномерно распределенной? По моему не такая уж большая нагрузка. Хотя не разу таких тяжелых вентиляторров не видел. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Делать проем в генерации сеток, как Португалец в п. 7 написал. СКАД это очень неплохо делает, можно даже сетку автоматом сгущать. Можно делать так как Tandr, но это больше для ЛИРЫ нужно так как генерация сеток у нее до одного места.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Карст , как задать в плите фундамента при расчёте в SCAD | FREE_RAIDER | SCAD | 22 | 17.05.2023 17:55 |
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
Стержни нулевой длинны в SCAD | Ashfall | SCAD | 5 | 04.08.2008 03:00 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |
SCAD не сетрифицирован в Украине | EUDGEN | SCAD | 3 | 25.11.2005 14:31 |