Распределение нагрузки от чилера на плиту перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распределение нагрузки от чилера на плиту перекрытия

Распределение нагрузки от чилера на плиту перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.12.2008, 11:24 #1
Распределение нагрузки от чилера на плиту перекрытия
Teddy
 
Москва
Регистрация: 24.02.2008
Сообщений: 39

всем доброго дня!

подскажите мне,пожалуйста...вопрос в следующем
на перекрытие устанавливают чилер весом 3 тонны.Габариты в плане 4750х1300 мм.

я склоняюсь к распределительной раме под чилер,но мне говорят что нужна только опорные подушки под ноги.
Подскажите,как мне запроектировать подушки

спасибо
Просмотров: 4564
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 13:33
#2
Teddy


 
Регистрация: 24.02.2008
Москва
Сообщений: 39


...получается на одну ногу чиллера (как опорная реакция) приходится 0,7 т.
это какую же подушку нужно создавать чтобы обеспечить допустимую в 0,4 т/м ((( как мне быть а?
Teddy вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 13:43
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


А если между ногами чиллера (что это кстати) после установки исключается равном.-распр. нагрузка? Т.е. плита нагружена только (или частично) чиллером? 0,4 - это же не на продавливание...а допустимая полезная нагрузка при полном приложении.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 14:04
#4
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


согласен с Ильнуром, распеределительная рама я бы к такому решению стремился
__________________
Ясно лошадь раз рога :crazy:
jie6e9b вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 14:20
#5
Teddy


 
Регистрация: 24.02.2008
Москва
Сообщений: 39


не дают раму ставить
говорят делай подушки
Teddy вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 14:35
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Я вообще-то наоборот говорю - см. вним. п.3. Другими словами, Вы размер подушки определяете 0,7/0,4 - это неправильно. 0,4 - это....а 0,7 это...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 15:12
#7
Teddy


 
Регистрация: 24.02.2008
Москва
Сообщений: 39


я запуталась окончательно...расскажите мне как правильно расчитать мою конструкцию
Teddy вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 15:18
#8
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


а перекрытие-то какое?
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 15:26
#9
Teddy


 
Регистрация: 24.02.2008
Москва
Сообщений: 39


монолитное
толщина 300 мм. шаг колонн 6х6
Teddy вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 16:09
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


не обязательно выполнение рамы, достаточно столбиков (опорных подушек). тут больше внимания должен вызывать вопрос гидроизоляции прохождение опор через утеплитель.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 16:38
#11
Teddy


 
Регистрация: 24.02.2008
Москва
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
не обязательно выполнение рамы, достаточно столбиков (опорных подушек). тут больше внимания должен вызывать вопрос гидроизоляции прохождение опор через утеплитель.
...и как же мне их запроектировать??? какие принять размеры в плане
Teddy вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 16:48
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


нужно задание от смежников, они же подбирают конкретную модель чилера, вот у них и возьмите данные по габаритам и количеству опор.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 16:48
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Скажите пожалуйста, будьте любезны, если не трудно, что такое чиллер? Спасибо...
Чиллер - это холодильная машина, используемая в центральных системах кондиционирования. Она охлаждает или подогревает теплоноситель (тосол, вода) и подает его по системе трубопроводов в фанкойлы (или другие теплообменники). Чиллеры охватывают большой диапазон мощностей: от нескольких единиц до нескольких тысяч киловатт. Спасибо...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 16:50
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


поиск рулеззз - Что такое чилер
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.12.2008, 17:02
#15
Teddy


 
Регистрация: 24.02.2008
Москва
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
нужно задание от смежников, они же подбирают конкретную модель чилера, вот у них и возьмите данные по габаритам и количеству опор.
...всё есть вес 3 тонны,габариты в плане 4,75х1,3 ,количество ног (4)

что мне нужно сделать для того чтобы рассчитать эти опорные подушки? расчёт на продавливание?
Teddy вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2008, 17:05
#16
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


разумеется надо выполнить расчет на продавливание, а также расчет на прочность собственно плиты и на трещиностойкость. неплохо учесть особенности монтажа (не всегда получается краном закинуть сразу на место установки).
Forrest_Gump вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распределение нагрузки от чилера на плиту перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
опирание трех стоек на плиту перекрытия _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 5 12.11.2008 09:37
Как в SCAD расчитать преднапряженную плиту перекрытия. Bagira SCAD 12 08.10.2008 23:37
Плита перекрытия для нагрузки от груз.машины Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 30 15.05.2008 09:19
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. GEORGIJ Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 12:53
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32