Распределение нагрузки от чилера на плиту перекрытия
Москва
Регистрация: 24.02.2008
Сообщений: 39
|
||
Просмотров: 4564
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
А если между ногами чиллера (что это кстати) после установки исключается равном.-распр. нагрузка? Т.е. плита нагружена только (или частично) чиллером? 0,4 - это же не на продавливание...а допустимая полезная нагрузка при полном приложении.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2008
Москва
Сообщений: 39
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Скажите пожалуйста, будьте любезны, если не трудно, что такое чиллер? Спасибо...
Чиллер - это холодильная машина, используемая в центральных системах кондиционирования. Она охлаждает или подогревает теплоноситель (тосол, вода) и подает его по системе трубопроводов в фанкойлы (или другие теплообменники). Чиллеры охватывают большой диапазон мощностей: от нескольких единиц до нескольких тысяч киловатт. Спасибо...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
поиск рулеззз - Что такое чилер
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.02.2008
Москва
Сообщений: 39
|
Цитата:
![]() что мне нужно сделать для того чтобы рассчитать эти опорные подушки? расчёт на продавливание? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
разумеется надо выполнить расчет на продавливание, а также расчет на прочность собственно плиты и на трещиностойкость. неплохо учесть особенности монтажа (не всегда получается краном закинуть сразу на место установки).
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опирание трех стоек на плиту перекрытия | _Nikita_ | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.11.2008 09:37 |
Как в SCAD расчитать преднапряженную плиту перекрытия. | Bagira | SCAD | 12 | 08.10.2008 23:37 |
Плита перекрытия для нагрузки от груз.машины | Builder's Maker | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 15.05.2008 09:19 |
Максимальный размер ячейки из арматуры 10мм на плиту перекрытия 9м. | GEORGIJ | Железобетонные конструкции | 16 | 28.11.2007 12:53 |
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия | feddy | Разное | 8 | 09.04.2007 20:32 |