Лестничные клетки 3-го типа
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лестничные клетки 3-го типа

Лестничные клетки 3-го типа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.12.2008, 10:40 #1
Лестничные клетки 3-го типа
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316

по п.6.30 СНИП 21-01-97 говорится:

Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать, как правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже RЕI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от оконных проемов.

Помогите понять, как я понял здесь 2-а случая:
1. либо глухая стена

2. либо стена с окнами, но лестница от окон должна быть на расстоянии 1 м

так? правильно я понял?

или как мне сказали глухая стена по любому, а 1 м это расстояние от лестнице до окна:
Просмотров: 4401
 
Непрочитано 17.12.2008, 10:50
#2
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


1 и 3 - верно. Во втором случае пламя, вырывающееся из окна, не даст людям эвакуироваться по этой лестнице. Но можно поставить противопожарные окна, тогда лестницу можно и вдоль стены с окнами расположить.
keil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2008, 12:57
#3
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 316


спасибо! а какой степени и что это за окна?
Route вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2008, 13:48
#4
keil


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 120


EI 30 (исходя из предела огнестойкости стены) и обязательно неоткрывающиеся. Но неоткрывающиеся окна бывает неудобно эксплуатировать и часто вообще не допускаются, кроме того, противопожарные окна дорогие. Поэтому этот вариант мы использовали только один раз, когда совсем некуда было ставить лестницу и планировку по-другому не решить (это было не новое строительство). Про противопожарные окна можно поискать в интернете, их сейчас не одна фирма делает (обязательно должен быть пожарный сертификат).
keil вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лестничные клетки 3-го типа



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
незадымляемые лестничные клетки Хоня Архитектура 15 17.02.2016 08:48
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53