Проект усиления сборного перекрытия
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проект усиления сборного перекрытия

Проект усиления сборного перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2009, 13:33 #1
Проект усиления сборного перекрытия
_andrey52
 
проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137

Всем доброго времени суток!

Ситуация такова: объект-2-х этажный детский сад, при проведении канализации в перекрытии над подвалом (сверху расположены санузлы и помещения персонала) пробиты отверстия в пустотных 6-метровых плитах, причем безграмотно (схемка во вложенном файле) в 2-х плитах перерезана рабочая арматура. Мало того, в свое время труба начала течь, арматура проржавела, по всему помещению потваливался защитный слой, в некоторых местах арматура проржавела полностью, вобщем ужас
Одна из плит прогнулась на 4см, относительно соседних.
А нагрузка немалая, так как наверху много кирпичных перегородок.

В следующий раз как буду на объекте, захвачу фотоаппарат, выложу фотки.( их место в строительных идиотизмах)

Необходимо разработать какое-то усиление.
К примеру вопрос такой, надо ли поддомкрачивать прогнувшуюся плиту? Мне кажется что ее лучше не трогать, рассыпется нафиг.
Прораб на объекте предлагает подвести одну или две металлические рамы в подвале, поперек плит, прогнувшуюся плиту не трогать, а контакт с остальными плитами обеспечить какими-либо подкладками.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Детский сад_плиты_2004.dwg (157.0 Кб, 2038 просмотров)


Последний раз редактировалось _andrey52, 13.01.2009 в 12:35. Причина: пересохранил файл в 2004 акаде
Просмотров: 8889
 
Непрочитано 10.01.2009, 13:45
#2
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Нормальное явление ... А было ли обследование, там должны быть рекомендации по усилению.

А что касается усилиний, поищите здесь http://dwg.ru/dnl/4568
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 13:49
#3
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


При наличии средств и желания я бы демонтировал деформированные пустотные плиты и заменил эти участки на монолитные по балкам и профнастилу.
studioserg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2009, 13:57
#4
_andrey52

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137


В том то и дело что нет средств на обследование или замену перекрытия. И спасибо за ссылку!
_andrey52 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 19:01
#5
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
В том то и дело что нет средств на обследование или замену перекрытия.
Тогда ничего не трогать и ждать когда само рухнет. Тут уж средства сразу найдутся.
 
 
Непрочитано 10.01.2009, 19:21
#6
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
В том то и дело что нет средств на обследование или замену перекрытия. И спасибо за ссылку!
А разве на Украине еще строят? У вас же вроде совсем все плохо(как нам говорят)?...
А по поводу плит поддерживаю DK - из кала конфетку не сделать
Ведь если что крайним Вас оставят
 
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2009, 20:39
#7
_andrey52

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
А разве на Украине еще строят? У вас же вроде совсем все плохо(как нам говорят)?...
Ладно-ладно, ненадо тут на Украину гнать!
_andrey52 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 20:44
#8
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
Ладно-ладно, ненадо тут на Украину гнать!
да не, яя не гоню а искренне интересуюсь. К....с у всех и мне казалось что малые страны это больше задевает... Вот например у нас в городе по проектной части работа встала почти.
 
 
Непрочитано 10.01.2009, 20:48
#9
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
Необходимо разработать какое-то усиление.
аварийные плиты разломать и заменить монолитными участками
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 21:42
#10
Мирн


 
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 6


Прогиб выше нормативного, арматура корродирована, гидроизоляции видимо нет, согласно ВСН 57-88(р) только замена.
Мирн вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.01.2009, 21:47
#11
_andrey52

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
да не, яя не гоню а искренне интересуюсь. К....с у всех и мне казалось что малые страны это больше задевает... Вот например у нас в городе по проектной части работа встала почти.
Конечно задело!.. говорят дальше еще хуже будет
_andrey52 вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 22:42
#12
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,409


Про табу, политику и правила надо каждый раз напоминать, что ли??
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2009, 22:51
#13
Ksedin


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 21


хм...я, конечно, не профессионал в данном вопросе, но ведь есть усиление плиты подращиванием и наращиванием. Так как повреждена существующая арматура, то наиболее рациональным будет усиление подращиванием: под плитой "подращивается" не большой толщиной слой бетона (например, B15), который армируется арматурными стержнями по расчету. Такой слой толщиной 40-60мм увеличит несущую способность, грубо говоря, в 2 раза. Впрочем, если это не возможно по каким-нибудь технологическим соображениям, то можно усилить плиту наращиванием.
Ksedin вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 00:03
#14
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Увеличение сжатой зоны здесь может помочь если только растянутая арматура еще в состоянии что то нести. А вариант с набетонкой может не пройти. Арматура наверняка преднапр. и приварить к ней новую будет сложно, только под флюсом или инерт газ. Да технологически очень сложно. Торкрет бетон и все такое. Мне кажется здесь нужно действительно или монолит. Участок или металлом. Я бы прокинул мет. Балки на плиты которые в норм состоянии и притянул прогнув-ся плиту шпильками. И налил стяжку. Увеличивая сжат. зону соответственно и несущ. способность остальных плит.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2009, 00:16
#15
Ksedin


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 21


ну, есть еще вариант усиления плиты с изменением расчетной схемы и напряженно-деформационного состояния, например, подвести балку(правда тогда произойдет перераспределение моментов и нужно будет подумать об арматуре в верхней части сечения плиты). К сожалению, мой кад слишком стар, чтобы открыть приложенный чертеж, и я не могу судить о возможности такого усиления, но, тем не менее, как объект для размышления... Впрочем, легче (да и легче с точки зрения технологии) всего демонтировать существующую плиту и сделать монолитный участок, как впрочем уже советовали выше.

Последний раз редактировалось Ksedin, 11.01.2009 в 10:59.
Ksedin вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 15:30
#16
AVS

Конструктор
 
Регистрация: 30.12.2008
Украина
Сообщений: 115


_andrey52
Возможности наших строителей, а также уровень их профессионализма не всегда соответствует уровню задач, которые мы перед ними ставим, поэтому если не хотите стоять над головой у строителей все время протраченное ними по работам усиления панелей, дайте четкие указания по демонтажу и разработайте монолитный участок. Там арматуру можно и посчитать и проконтролировать. Спать будете крепче.
AVS вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 17:46
#17
Vladi_mir


 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 41


Если делать то, что говорит строитель (раму) -- это всё равно деньги на металл. Сделать нормальные набетонки, подбетонки и т. д., нормальную сварку арматуры нашим строителям квалификация может не позволить.
Провисшую плиту так оставлять нельзя, вероятно допустимый размер трещин превышен при таком прогибе.
Три плиты убрать и сделать перекрытие по 3-м металлическим балкам (всё равно на раму металл нужен) из железобетона, толщиной мм 120, арматура будет где-то диам. 8 шаг 200, не так уж много, бетона примерно 2,5 м3.
Vladi_mir вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2009, 22:49
#18
tiko


 
Регистрация: 02.11.2008
Сообщений: 115


Есть вариант усиления набетонкой с установкой в пробитые пустоты арматурных каркасов. В вашей ситуации такое можно делать только после подведения временных опор.
tiko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2009, 12:20
#19
_andrey52

проектирование
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 137


Да тут ситуация несколько сложней. на этом перекрытии, на первом этаже санузлы, комнаты персонала, нагорожено много перегородок, по вычислениям расчетная нагрузка около 1 т/м2, т.е. уже в любом случае превышена, неизвестно что там еще за плиты. К тому же строители уже выполнили ремонт над этим перекрытием, т.е. при замене плиты летит весь ремонт, и необходимо разбирать перегородки. Хотя я тоже не вижу другого выхода, чем замена перекрытия.
думаю надо так - прогнувшуюся плиту заменить, остальные усилить как на рисунке. Как вы считаете, коллеги?

вот так:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: усиление.JPG
Просмотров: 358
Размер:	31.2 Кб
ID:	14647  

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.01.2009 в 13:48.
_andrey52 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2009, 12:45
#20
BSV

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2008
Москва
Сообщений: 21
<phrase 1=


Первым делом нужно провести техническое обследование специализированной организацией согласно ВСН 55-88, дабы получить всю информацию по состоянию плит. Насколько я знаю они должны определить текущую их несущую способность. А далее, зная нагрузку, как вы указали порядка 1т/м2- с вероятностью в 90 процентов можно прикинуть что выход здесь только один- полный демонтаж с последующим устройством монолитного перекрытия.
Думаю, в данном случае экономить себе дороже выйдет, к тому же это детский сад.
BSV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проект усиления сборного перекрытия



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки студент Железобетонные конструкции 47 22.02.2011 19:35
Нужен типовой проект Усиления кирпичных стен в сейсмике Оператор Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.02.2008 12:12
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42