Что значат следующие обозначения в теплотехническом расчете 2-х этажного дома? На что похоже хотя бы примерно!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что значат следующие обозначения в теплотехническом расчете 2-х этажного дома? На что похоже хотя бы примерно!

Что значат следующие обозначения в теплотехническом расчете 2-х этажного дома? На что похоже хотя бы примерно!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.02.2009, 05:18 #1
Что значат следующие обозначения в теплотехническом расчете 2-х этажного дома? На что похоже хотя бы примерно!
kol
 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 64

Скажите что значат почти все обозначения из текста внизу
То есть что такое tв, φ, γ0, λ1, R0tp, n, ΔtH, αB, ГСОП, R, Rэктр, αn, δут

Спасибо.



Теплотехнический расчёт.


Параметры помещения
tв=20°С ,φ=50-60% → нормальный влажностный режим помещения(табл.1 СНиП II-3-79*). Для Элисты(из приложения 1)- зона 3 по влажности→ условия эксплуатации А(по приложению 2) → по приложению 3 определяем λ.
1. Кирпич глиняный обыкновенный на цементно-песчаном растворе: γ0=1800 кг/м3
λ1=0,81 Вт/(м2*°С)
2. Утеплитель – минераловатный λ=0,052 Вт/(м2*°С)
3. Кирпич глиняный обыкновенный на цементно-песчаном растворе
γ0=1800 кг/м3
λ1=0,81 Вт/(м2*°С)
Из СНиП 23-01-99* табл.1
tH- температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. tH=-23°С
R0tp=(n*(tB-tH)/(ΔtH*αB), n=1, αB=8,7 Вт/(м2*°С), ΔtH=4°С
n- из табл.3* СНиП II-3-79*
ΔtH- из табл.2* СНиП II-3-79*
αB- из табл.4* СНиП II-3-79*
R0tp=1*(20-(-23))/(4*8,7)=2,43
ГСОП=(tB-tот.пер)*zот.пер.
tот.пер, zот.пер. – средняя температура и продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха <=8°С по СНиП 23.01-99*
ГСОП=(20+1,2)*173дней=3494,6
Далее по СНиП II-3-79* табл.1б* определяем Rэктр=2,62
R=1/ αB+Σ(δi/λi)+1/ αn αn=2,3 Вт/(м2*°С)
Откуда выразив δут, получаем δут=0,14м=14см=140мм

Последний раз редактировалось kol, 16.02.2009 в 06:41.
Просмотров: 4108
 
Непрочитано 16.02.2009, 10:58
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Дык сами же и расписали. Названия обозначений порядку (п.1):
Температура внутри помещения, влажность воздуха помещения, теплопроводность слоя, требуемое теплосопротивление, коэффициент положения поверхности, температурный перепад (нормируемый), коэффициент теплоотдачи, Градусо-Сутки Отопительного Периода, теплосопротивление, теплосопротивление приведененое минимальное, коэффициент теплоотдачи, толщина утеплителя.
Не понял прикола.
И позвольте напомнить, что этот СНиП отменен.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.02.2009, 12:13
#3
kol


 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Дык сами же и расписали. Названия обозначений порядку (п.1):
Температура внутри помещения, влажность воздуха помещения, теплопроводность слоя, требуемое теплосопротивление, коэффициент положения поверхности, температурный перепад (нормируемый), коэффициент теплоотдачи, Градусо-Сутки Отопительного Периода, теплосопротивление, теплосопротивление приведененое минимальное, коэффициент теплоотдачи, толщина утеплителя.
Не понял прикола.
И позвольте напомнить, что этот СНиП отменен.

Расписано там процентов 20 вроде, а за отстальное спасибо.
То что снип отменен - надеюсь преподу это не важно
kol вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что значат следующие обозначения в теплотехническом расчете 2-х этажного дома? На что похоже хотя бы примерно!



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Теплотехнический расчет холодильных камер G.A.W. Конструкции зданий и сооружений 7 08.01.2020 23:15
Теплотехнический расчет bump Архитектура 30 09.04.2015 00:03
Теплотехнический расчет Таха Разное 4 24.09.2007 15:14
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44