| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Применение высокопрочных бетонов
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 13865
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
знакомая ситуация. Когда через 2-3 месяца придут результаты испытаний бетона из лаборатории, которые покажут прочность бетона В30, а к тому времени будет постоена треть здания, просто интересно что будете делать?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 9
|
Так это по проекту...на колонну прихдится 2500 т вертикальная нагрузка...а колонна круглая, диаметром 1000мм....поетому и пришлось пользовать такой бетон...боюсь я эту прослойку....придется бетонировать колонну по верху перекрытия...а арматура плиты?и сомневаюсь,не возникнет ли шарнирное опирание в плите по холодному шву....
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
PINA
Зачем в плите такой бетон? Попробуйте посчитать свою плиту перекрытия вручную по Пособию к СНиПу ЖБК (там всего-то 2 формулы), и там же попробуйте поиграть разными классами бетона попрочности на сжатие. И вы поймете, что повышение класса бетона не влияет на количество продольной арматуры. ![]() По-поводу бетона В60. При такой прочности в колонне можно даже не ложить ар-ру. А если взять бетон попроще: В30-В40, но с арматуркой? Это более реальный вариант. Ветон В60 еще получить надо, а при сегодняшнем уровне разгильдяйства в строительстве это супер-тяжело. |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Мое скромное мнение: Проведите серию пробных бетонирований макетов реальных конструкций... проведите испытания получившегося... Я очень скептически отношусь к высоким маркам бетона в условиях строительной площадки:
- отсутствие должной технологии укладки бетонной смеси (нет вибростолов и иже с ними) - отсутствие должного контроля за составом смеси Бетон В60 - это, если честно, оч круто если вы сможете его получить на строительной площадке. Если бы у меня не было выбора - я бы сделал натурные испытания (пробные бетонирования)... с регламентированием каждого технологического шага... возможно даже нанял бы технолога с завода ЖБИ...
__________________
:diablo: Truth is out there |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2005
Сообщений: 18
![]() |
подойдите к этому вопросу творчески. плита перекрытия имеет свою арматуру, в местах примыкания к вертикалам - почти всегда имеет дополнительную (вкусную арматуру)... расценивайте эту прослойку как фибробетон.
или просто, пойдите логическим путем. сечение колонны в этом месте какое? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
B60 даже на заводе в автоклаве-то хрен получишь, а тут стройка. Посмотри старые типовые серии сборных колонн, которые на заводах изготавливали. Какая там марка бетона?
Даже в Германии когда работали, там в проектах местные проектировщики марку бетона выше В45 не принимали. И это были заводские изделия (балки, колонны и преднапряженные 15 метровые сборные плиты перекрытий) |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
см выше...
- отсутствие должной технологии укладки бетонной смеси (нет вибростолов и иже с ними)... без должного качества вибрирования бетонной смеси невозможно избавится от пор в камне, что негативно сказывается на прочности бетонного камня. - отсутствие должного контроля за составом смеси... Данный пункт скорее связан с технологией на БСУ... Без результатов испытаний пробных замесов, не стоит и пытаться начинать пункт 1.
__________________
:diablo: Truth is out there |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Этот пункт обязаны применять для любого класса бетона, но на практике при системе, сложившейся между заводом -поставщиком бетона и подрядчиком укладывющим этот бетон, заводу это не нужно поскольку он всегда в шоколаде
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
![]() |
|
||||
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911
|
Цитата:
__________________
:diablo: Truth is out there |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Это было 15 лет назад, мы тогда еще на кальке рапидографами шмурыгали, так что чертежей в электронном виде нету.
А плиты представляли собой сечение ТТ, высота ребер 750 мм, между ними метр, и свесы плиты по 500 мм Последний раз редактировалось MasterZim, 14.03.2009 в 14:55. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Думаю, точнее уверен, что все намного тривиальнее.
Большой шаг колонн, много этажей, нагрузка не детская. Архитекторы сделали планировки, в которые впмсывались только колнны-спички. А конструкторы по какой-то причине не отстояли здравую точку зрения - сечения снизу посолиднее из В40, изменение сечения с повышением этажности. Вот и получилось, что при таких сечениях прошел только максимально возможный по СНиП бетон. Для чего только и монолитные стены из В60, неясно абсолютно. Буквально месяца два назад попал к нам проект с такой же ерундой - колонны В60, стены, плиты, балки - В30. Нас просто просили высказать свое мнение по этому поводу. Чесно говоря, поулыбало. Мое мнение - такое решение просто халтура, в плохом смысле этого слова. Вместо того, чтобы побороться за приемлемое решение, просто сляпано, мол по нормативам такие материалы есть, так чего ж не применить. А как это выполнить в условиях наших реалий на стройплощадке - не наше дело. Главное, что денежка за стадию "П" упала, а там видно будет. Экспертиза зарежет, будем как-то решать. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Согласен с sudakov, возможно
Цитата:
- вертикальной стержневой или жесткой арматурой; - косвенным армированием - горизонтальными сетками (или спиральной арматурой) с частым шагом - по расчету согласно п. 3.22 СНиП 2.03.01-84. Перекрытия и колонны лучше сделать одним классом бетона. Но даже если будет разница в классах (незначительная), то поможет эффект обоймы (плита). Последний раз редактировалось playgamer, 14.03.2009 в 16:53. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Повторное использование высокопрочных болтов | kamelant | Металлические конструкции | 94 | 24.12.2021 16:02 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Применение одностороннего сварочного шва | mcgrg | Металлические конструкции | 9 | 02.08.2012 17:16 |
Применение не открывающихся створок в оконных блоках | RFL | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.12.2008 15:12 |
Применение западного металлопроката | Леша | Металлические конструкции | 6 | 06.04.2004 19:12 |