Расчёт нагруженной консоли плиты
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт нагруженной консоли плиты

Расчёт нагруженной консоли плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2009, 21:38 #1
Расчёт нагруженной консоли плиты
F0xik
 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278

Подскажите пожалуйста чем руководствоваться при расчёте консоли жб плиты, вылет 500 мм. нагрузка на консоль - стена 2,5 кирпича. В какой программе это можно подсчитать?
Просмотров: 2909
 
Непрочитано 13.03.2009, 21:43
#2
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


СНиП 2.03.01-84, в SCAD.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 21:49
#3
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
В какой программе это можно подсчитать?

Ansic, Exsell, Kirpich, SnIp, SCAt, Lyra, Power point, Fotochop, DOS, Scalk
и другие.
Если вылет более 500мм.
Roбоtt, ABC-calk, !СС+, OnlyTwoBreak4You, Plaksice, AvtoKat и другие.
Не ну пятница, вечер и такие вопросы...
S_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 22:16
#4
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


S_konstr я так понял, что если вылет 500, на нём стена 520, плтита допустим толщ. 200, с верхней арматурой 25 и нижней 16 шаг 200х200, то мона не считать?
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 22:47
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Какая высота стены? Проверь в "Кристалле", это одна минута.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 22:58
#6
Vitaly Bilozir


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 141


Да это все врукопашную считается за максимум 10 минут.
Vitaly Bilozir вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 23:02
#7
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Какая высота стены? Проверь в "Кристалле", это одна минута.
В Кристалле считать железобетон считаю извращением.
Для этих целей существует Арбат.
 
 
Непрочитано 13.03.2009, 23:06
#8
AlisaChe


 
Регистрация: 20.04.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 103


я тоже хотела предложить Арбат, но постеснялась... после того, как прочитала в форуме дискуссию на 4 стр. про "определения статического момента сдвигаемой части сечения брутто для сечения из двух спаренных двутавров"...
AlisaChe вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2009, 23:15
#9
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Да, кристалл это не то маненько..... В арбате можно в меню короткая консоль? Ведь плита будет защемлена кладкой стены(высота примерно 2,5+нагрузка от кровли) + то, что плита заходит в здание на 3 м.
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2009, 23:45
#10
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


ну оговорился, пятница, вечер
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт нагруженной консоли плиты

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
расчёт консольной ж/б плиты хвостатый студент Прочее. Архитектура и строительство 26 03.11.2008 11:32
Расчёт ж.б. плиты на прогиб в SCAD'е Nicky SCAD 9 04.02.2008 10:21
Расчёт несущей способности плиты с учётом износа Hottesh Прочее. Архитектура и строительство 1 26.09.2006 20:35
Расчет внецентренно нагруженной консоли. p_sh Конструкции зданий и сооружений 5 14.01.2006 20:51