Нужен совет гуру, полы по грунту
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет гуру, полы по грунту

Нужен совет гуру, полы по грунту

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.05.2009, 11:41 #1
Нужен совет гуру, полы по грунту
Jheka
 
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 71

Ребят, можно ли сделать такие полы по грунту в таком виде как на чертеже?

Смущает только то что бетон сразу лежит на пенопласте.

П.С. это полы в цоколе жилого дома, из нагрузок только перегородки

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
полы.dwg (125.4 Кб, 5351 просмотров)

Просмотров: 16071
 
Непрочитано 12.05.2009, 12:06
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Экструдированный пенополистирол клади....
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 12:08
#3
Jheka


 
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Экструдированный пенополистирол клади....

утеплитель уже куплен, псп 35, 100 мм

Какие ошибки?
Jheka вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 12:17
#4
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


ПСП-35 может быть мало, лучше 50 марки- надо считать нагрузку
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 12:22
#5
Jheka


 
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 71


motor-serg, мало утеплителя или недостаточная его плотность?
Jheka вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 12:28
#6
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


может быть недостаточна прочность на сжатие. (которая тем выше чем выше плотность).
однозначно лучшее решение, как сказано выше, экструдированный пенополистирол.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2009, 12:30
#7
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


толщины вполне достаточно, а вот плотность под вопросом можешь глянуть ветку рассуждений тут
http://forum.vashdom.ru/message63516-1-99d.htm
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2009, 14:08
#8
Jheka


 
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Экструдированный пенополистирол клади....
Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
толщины вполне достаточно, а вот плотность под вопросом можешь глянуть ветку рассуждений тут
http://forum.vashdom.ru/message63516-1-99d.htm
пасиб за ссылку!
пенопласт такой http://www.penoplastik.ru/types/35.html

нагрузка от перегородок вышла 650 кг/м кв.

может под перегородкой залить вообще фундамент?

п.с. как лучше армировать? сеткой или каркасом?

Последний раз редактировалось Jheka, 12.05.2009 в 14:14.
Jheka вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 09:27
#9
floorman


 
Регистрация: 24.06.2008
Сообщений: 69


Jheka, Я бы армировал стальной фиброй.IMHO
floorman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2009, 09:46
#10
Jheka


 
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от floorman Посмотреть сообщение
Jheka, Я бы армировал стальной фиброй.IMHO

я хочу низ плиты 8-10 (какая осталась арматура), а верх кладочной сеткой

Согласен?
Jheka вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 10:18
#11
Андрей Б.


 
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 59


Можно оставить такую конструкцию. Все производители утеплителей примерно такую конструкцию рекомендуют. Армирование применить не менее д.8. Более надежно на мой взгляд по щебню с проливкой битумом залить ж/б плиту 120-150 мм, по нему уложить утеплитель, сверху устроить стяжку толщиной 60 мм с армированием.
Андрей Б. вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 16:58
#12
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Цитата:
Сообщение от Андрей Б. Посмотреть сообщение
Более надежно на мой взгляд по щебню с проливкой битумом залить ж/б плиту 120-150 мм, по нему уложить утеплитель, сверху устроить стяжку толщиной 60 мм с армированием.
Тут вы, я.т.д. не правы, не стоит так делать. Ж.б. плита поверх утеплителя отлично распределяет давление на него,а вот стяжка 60 мм развалиться вся.
Liam вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 17:03
#13
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Советую внимательно изучить СНиП "Полы" и пособие к нему...
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 17:31
#14
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Может попробовать уйти от полов по грунту и прийти к плите перекрытия которая будет опираться на элементы каркаса (или стены , смотря что выступает в роли несущих конструкций) . Один дядя делал сравнение по цене 1м2 пола по грунту и 1м2 плиты перекрытия , так у него устройство плиты перекрытия обошлось дешевле полов по грунту .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2009, 17:40
#15
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Не зная характеристик грунта, температуры эксплуатации цокольного этажа и не глядя в соответствующий СНиП, по-моему, рискованно заниматься подобным "проектированием" (если только это не собственный домик)...
Serafima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 11:26
#16
Jheka


 
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 71


Serafima, домик собственный.
А где вы риск видите?

П.С. в цоколе температурный режим как в доме (+20-+25)
Jheka вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 11:54
#17
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Риск не пройти экспертизу... Довольно странная предложена конструкция, впечатление, что эта конструкция разработана для пучинистых грунтов, для мощных эксплуатационных нагрузок...Делаю вывод, что Вы где-то нашли узелок (довольно "мощной конструкции"), геологию не имеете, СНиП не читали. Хоть какие грунты знаете, уровень грунтовых вод?
Serafima вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 11:59
#18
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Риск не пройти экспертизу...
Какая к ляху экспертиза, если свой дом?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 14:36
#19
Jheka


 
Регистрация: 23.01.2007
Сообщений: 71


Serafima, узла то типового я как раз не нашел. Все конструкции безу с Большим запасом и по аналогии с аэродромной одеждой (сам аэродромщик)
Геология действительно нет. Грунты глина, угв 0,8-1,0 метр
Jheka вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2009, 14:54
#20
Serafima

архитектор
 
Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565


Действительно "аэродромный" вариант, а то думаю, почему напоминает мне дорожное покрытие? УГВ 0,8-1,0м - это ниже Вашего уровня подвального этажа или относительно поверхности земли? Потом еще важно где находится дом (климатическая зона), бывает и в тундре строят...Также принимается во внимание, что будет находиться на этаже, так как для кладовки и для парной решение будет разным. Понимаете, на "глазок" конструкция пола не подбирается, нужно учитывать все факторы.
Serafima вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужен совет гуру, полы по грунту



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Кто проектировал фундамент на Крестовском острове (СПб) - отзовитесь ! Нужен совет. drill_man Разное 5 29.04.2009 13:49
Складские полы по насыпному грунту mann Конструкции зданий и сооружений 5 05.04.2009 10:18
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
Нужен совет по стенам. Jheka Конструкции зданий и сооружений 28 27.01.2007 08:17