Непрочитано 21.05.2009, 22:04 #1
Расчёт простенка
olganik
 
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 19

Подскажите пожалуйста. как считать простенок, если он не прямоугольный а таврового сечения. Какую ширину брыать в расчёте. И ещё, на простенок опирается балка, которая перекрывает спорт.зал. - надо ли учитывать ветровую нагрузку?
Просмотров: 5660
 
Непрочитано 21.05.2009, 22:16
#2
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


В Лире считай (Пакет Прикладных Программ). Иль в Мономахе.
Ветровую учитывай, спать крепче будешь и переживать меньше...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Т-простенок.JPG
Просмотров: 526
Размер:	97.4 Кб
ID:	20842  
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 22:19
#3
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


viking1963, что-то вы быстро очень со SCADа слезли А как же "Камин", коль речь уж зашла о программных пакетах, а не расчетах вручную?
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 22:20
#4
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Да чет, поднадоел "Камин", Лира, Лира, и еще раз Лира!
(со Скада не слезаю, не получится)
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 22:38
#5
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,259
<phrase 1=


На переименование темы 12 часов
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 23:05
#6
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Какую ширину брыать в расчёте
А впрочем, ежели че, и в "Камине" посчитать можно.
Насчет ширины, девушка, чем толще, тем лучше,
ну а вообще-то у Вас же должен быть теплотехнический расчет стены и сбор нагрузок на простенок?
Из этих данных, и марке кирпича, раствора и армирования и ясность с шириной будет.
Ни того, ни другого нету, что,ль?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Т-простенок1.JPG
Просмотров: 386
Размер:	68.6 Кб
ID:	20844  

Последний раз редактировалось viking1963, 21.05.2009 в 23:13.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 23:10
#7
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


А что в Вашем случае образует тавровое сечение? Если это межоконный простенок с четвертями, то я бы считал как прямоугольный без учета четвертей.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2009, 23:19
#8
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,080
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
на простенок опирается балка, которая перекрывает спорт.зал
Посчитайте на местную прочность, и надоб подушку монолитную (под балку)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Местная прочность.jpg
Просмотров: 247
Размер:	54.5 Кб
ID:	20845  

Последний раз редактировалось viking1963, 22.05.2009 в 06:05.
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2009, 23:55
#9
olganik


 
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 19


У меня межоконный простенок как столб с консолью. Сам столб 900мм, консоль 640мм шириной. Так какую ширину при расчёте брать? Самого столба или консоли?
olganik вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 00:07
#10
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Солидворкер Посмотреть сообщение
На переименование темы 12 часов
слушаться как бы надо......
что-то непонятно, почему Вы не хотите брать тавровое сеение
Дрюха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 00:09
#11
olganik


 
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 19


Я в конец запуталась. Можно ещё раз как для студента двоечника.
olganik вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 00:57
#12
BDG

инженер
 
Регистрация: 23.04.2009
Н.Новгород
Сообщений: 34


попробуйте расчитать всю стену целиком (пост 6) а так же проверить смятие под ригелем (пост 8)
__________________
С уважением БДГ
BDG вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчёт простенка



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Расчёт приямка, каким методом расчитывать такую схему Mr.Merlin Конструкции зданий и сооружений 5 06.06.2013 13:44
Расчёт инверсионной кровли на всплытие Зяблик Конструкции зданий и сооружений 17 26.09.2008 07:46
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! Вова_84 Лира / Лира-САПР 7 25.10.2007 16:10
Расчёт кровли konstruktor Архитектура 9 19.04.2006 15:29