| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
В каком СНИП указана высота парапета и ограждения на кровле административного здания ?
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 696
|
||
Просмотров: 36544
|
|
||||
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 11
|
Так ведь согласно СП 54.13330.2011: "8.3 Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м - все это является безопасной эксплатацией, а с каких пор скатные кровли стали эксплуатируемыми, мы всегда делаем 600мм ограждение, 1200 мм бред сивой кабылы, эта ошибка в новом СП54 привела к тому что на двухэтажных зданиях стали лепить ограждения высотой 1,2м - обсурд, ограждение кое где даже выше конька получаются, ГЫ и согласно п. 8,3 нужно делать ограждение и на одноэтажных МКД то же ГЫ..............
|
|||
![]() |
|
||||
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 809
|
СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009
6.16* Высота ограждений опасных перепадов на путях движения должна быть не менее 0,9 м, а ограждений балконов, лоджий, наружных галерей, террас и т.п., - не менее 1,2 м. 6.43 На крыше зданий выше 10 м следует предусматривать ограждение в соответствии с ГОСТ 25772. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,017
|
СП 17.13330.2017
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,286
|
Абсурд в том, что в 21 веке с опасного места со второго этажа люди должны падать при ограждении 600 мм.
Здесь вопрос упирается в мнение заказчика и проектировщика, а также частоту нахождения там людей. Нормы позволяют обосновать и 600 мм и 1200 мм.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.10.2023
Сообщений: 1
|
СП 4.13130.2013 ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ
6.2.7 В зданиях с внутренними водостоками в качестве ограждения на кровле допускается использовать парапет. При высоте парапета менее 0,6 м его надлежит дополнять решетчатым ограждением до высоты 0,6 м от поверхности кровли. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Высота ограждений, или - что важнее СНиП или ГОСТ? | armmen | Архитектура | 204 | 16.11.2016 13:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! | Red_line | Архитектура | 19 | 05.08.2010 18:01 |
Что такое высота здания по СНиП 21-01-97*? | Иван 80 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 25.09.2007 17:00 |