Выбор виброизолирующего основания для фундамента
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор виброизолирующего основания для фундамента

Выбор виброизолирующего основания для фундамента

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.06.2009, 07:30 #1
Выбор виброизолирующего основания для фундамента
Ermalex
 
проектирование и монтаж инженерных сетей
 
Москва
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 2

Здравствуйте уважаемые коллеги!

Прошу Вашей помощи в следующем вопросе. Строю дом в непосредственной близости от железной дороги, вибрация от которой хоть и не большая но все же есть, сразу скажу замеров не делалось. Немного изучив рынок вибродемпфируемых оснований нашел http://www.acoustic.ru/Article_195.html очень дорого, отечественный заменитель в http://www.rti-rus.ru/acousto в два раза дешевле но все равно дорого причем не понятно какую он выдерживает нагрузку и последний вариант техническая пробка судя по с этой странице http://www.salon-si.ru/cgi-bin/go.pl?i=21 мне бы подошла пробка плотностью 255 кг/м3причем с запасом у меня наргузка 1,5 кг на см допустимая 2,1.Есть еще резинопробка плотностью 560-720 кг.м3. http://www.ibercork.ru/products.php?...21&bookmark=27 Последний вариант предпочтительней из за своей цены которая в 10 меньше. Заранее благодарю за помощь.


PS.Сильно не пинайте если что не так написал Профессионально занимаюсь монтажом систем отопления, водоснабжения и вентиляции. Дом строю для себя денег не особо много поэтому хотось бы сэкономить.

Последний раз редактировалось Ermalex, 03.06.2009 в 07:53.
Просмотров: 2501
 
Непрочитано 03.06.2009, 09:20
#2
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Подход, мое мнение, не совсем правильный. Те материалы которые вы привели предназначены для помещений,а не для грунта это раз.
Первые два предназначены чтобы гасить вибрацию от машин, но никак не внешнюю вибрацию.
Чтобы уменьшить вибрацию необходимо типа подпорной стеночки в грунте-которая будет гасить вибрацию.
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.06.2009, 10:27
#3
Ermalex

проектирование и монтаж инженерных сетей
 
Регистрация: 03.06.2009
Москва
Сообщений: 2


Sylomer и вибродемпфируемые пластины предназначены в том числе и для фундаментов. А вот про применение пробки в таком качестве я примеров не нашел.


Цитата:
motor-serg Чтобы уменьшить вибрацию необходимо типа подпорной стеночки в грунте-которая будет гасить вибрацию.
Нет ли у Вас по этой теме какой либо информации?
Ermalex вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2009, 10:38
#4
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559


Подход действительно не совсем верный. У Вас вибрация будет воздействовать по двум путям
1) по грунту. Это волна быстро затухает, и за зоной отчуждения ее почти нет. Защита от этого по motor-serg. Из дешевого Траншея глубиной 3 м и на удалении 3 м от фундамента с засыпкой рыхлым песком, но лучше керамзитом. Даже деревянный шпунт улучшает ситуацию в 2 раза.
2) По воздуху. Это ваша основная проблема. Волна ударяет в стену и переходит в вибрацию здания (она идет не от фундамента, а от фронтальной стены). От этого ваши прокладки не спасут. Тут можно применять и плавающие полы и упругие прокладки в стыках стен и перекрытий и пр., но из дешевых это деревья перед окном. Можно высокий забор. Да еще..
1) навесные фасадные плиты,
2)чем меньше поперечных стен примыкает к фронтальной, тем лучше (это из граматной планировки здания)
3) специальные оконные переплеты и т.п.

Но вопросов по объекту много. Конструкция стен, как близко расположена скала и трубопроводы (если есть)

Последний раз редактировалось kruz, 04.06.2009 в 10:55.
kruz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор виброизолирующего основания для фундамента



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
SCAD Office 11.1 Новые возможности EUDGEN SCAD 632 20.02.2013 17:13
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
выбор quadro для 2d autocad Nick139 Разное 10 11.04.2008 23:29
Прогрев монолитного фундамента для его ремонта. nookie Технология и организация строительства 1 09.04.2008 17:16