| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Выбор виброизолирующего основания для фундамента
проектирование и монтаж инженерных сетей
Москва
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 2501
|
|
||||
учусь на ГИПа Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
![]() |
Подход, мое мнение, не совсем правильный. Те материалы которые вы привели предназначены для помещений,а не для грунта это раз.
Первые два предназначены чтобы гасить вибрацию от машин, но никак не внешнюю вибрацию. Чтобы уменьшить вибрацию необходимо типа подпорной стеночки в грунте-которая будет гасить вибрацию. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование и монтаж инженерных сетей Регистрация: 03.06.2009
Москва
Сообщений: 2
|
Sylomer и вибродемпфируемые пластины предназначены в том числе и для фундаментов. А вот про применение пробки в таком качестве я примеров не нашел.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,559
|
Подход действительно не совсем верный. У Вас вибрация будет воздействовать по двум путям
1) по грунту. Это волна быстро затухает, и за зоной отчуждения ее почти нет. Защита от этого по motor-serg. Из дешевого Траншея глубиной 3 м и на удалении 3 м от фундамента с засыпкой рыхлым песком, но лучше керамзитом. Даже деревянный шпунт улучшает ситуацию в 2 раза. 2) По воздуху. Это ваша основная проблема. Волна ударяет в стену и переходит в вибрацию здания (она идет не от фундамента, а от фронтальной стены). От этого ваши прокладки не спасут. Тут можно применять и плавающие полы и упругие прокладки в стыках стен и перекрытий и пр., но из дешевых это деревья перед окном. Можно высокий забор. Да еще.. 1) навесные фасадные плиты, 2)чем меньше поперечных стен примыкает к фронтальной, тем лучше (это из граматной планировки здания) 3) специальные оконные переплеты и т.п. Но вопросов по объекту много. Конструкция стен, как близко расположена скала и трубопроводы (если есть) Последний раз редактировалось kruz, 04.06.2009 в 10:55. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
выбор quadro для 2d autocad | Nick139 | Разное | 10 | 11.04.2008 23:29 |
Прогрев монолитного фундамента для его ремонта. | nookie | Технология и организация строительства | 1 | 09.04.2008 17:16 |