Расширение фундаментной плиты котеджа
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расширение фундаментной плиты котеджа

Расширение фундаментной плиты котеджа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.06.2009, 15:58 #1
Расширение фундаментной плиты котеджа
ascota
 
SPB
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 176

Коллеги! Я с фундаментами на вы потому прошу совета! есть сушествующий фундамент коттеджа 12х12 устроенный на монолитной плите толщиной 250 мм Характеристики грунтов не известны. К котеджу планируется пристроить помещение 6х4м на такой же плите. Как следует решать стык между двух плит? Мой догадки: вариант а) жестко соеденить плиты путем установки в существующую плиты арматурных стержней на расширяющийся бетон. (стены первого этажа монолитны с плитой. арматурных выпусков нет) б) не соеденять плиты оставив между ними зазор 20мм Пристраиваемое помещение одноэтажное с кирпичными стенами в 1,5 кирпича Существующий коттедж 2х этажный с аналогичными стенами. На момент расширения плиты устроен только первый этаж.
Просмотров: 5089
 
Непрочитано 19.06.2009, 16:04
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


делать деформационный шов и не искать приключения себе.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 16:46
#3
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
делать деформационный шов и не искать приключения себе.
Да.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 16:52
#4
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


если плиты не завязывать надо ли связывать стенки (типа гибких связей)
ascota вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 17:24
#5
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


думаете что "типа гибкие связи" спасут ситуацию, если грунты пучинистые или просадочные? баловство это в данной ситуации. все равно существующий фундамент уже сел, а новый еще не сел. так что разность осадок будет обязательно.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 18:17
#6
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Forrest_Gump - это так, но если один уже сел, а второй еще не сел, то вопрос в том, на сколько можно сесть. Не исключено, что усилия от неравномерных осадок в "связанных" плитах будт не столь велики. Если же установить не представляется возможным, то проблема решается отсечением.
ascota - не понятно, о каких стенах, связанных "типа гибкими связями" идет речь ?. Если смежных со швом, то зачем там две стены ? Можно без особых проблем обустроить и закрыть шов.
Необходимо учитывать, что возможна не только осадка. Пристройка - отапливаемая ? А если и отапливаемая, то под зиму может уйти недостроенной и без тепла ...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 19:15
#7
tronk


 
Регистрация: 19.06.2009
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
делать деформационный шов и не искать приключения себе.
Таки да. А если площадка сейсмичная, то можно обозвать швом антисейсмичным. И хорошо звучит, и можно сразу резко сослаться на требование соответствующее. Ибо, смотрим ниже:
"Необходимо учитывать, что возможна не только осадка. Пристройка - отапливаемая ? А если и отапливаемая, то под зиму может уйти недостроенной и без тепла ..."
Т. е. - может и вбок ударить.
tronk вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 20:43
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Т. е. - может и вбок ударить.
канешно-канешно, может ударить. если будет биение. только для двухэтажного здания это нереальная ситуация.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.06.2009, 00:03
#9
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Картинку прилагаю (предполагаю что арматура, в узле соединения вновь возводимой кирпичной стены с существующей, имеет некоторую податливость, хотя решение, несколько, настораживает) Пристройка возможна в двух вариантах исполнения Холодной и отапливаемой. Прошу обрарить внимания что существующие конструкции не загружены и максимальных осадок не произошло (выполнен только цоколь).
Прошу принять во внимание что о грунтах ничего не известно, следовательно, лучше рассмотреть наихудший вариант (место строительства Лен Область)
p.s. Спасибо всем за участие и грамотные ответы!
Вложения
Тип файла: pdf 11.pdf (41.1 Кб, 246 просмотров)
ascota вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2009, 07:28
#10
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от tronk Посмотреть сообщение
Т. е. - может и вбок ударить.
Да не вбок ударить, а за уши начнет поднимать, да так, что мало не покажется - у малозаглубленных фундаментных плит есть обратная сторона медали. В конкретном случае давление на грунт, осадка пристройки на фундаментной плите практически нулевая, но давление морозного пучения, перемноженное на площадь плиты и приложенное вдоль шва на элементы соединения в плите или стенах намного больше, чем скажем при ленточных фундаментах...
ascota - как понял, пристройка одноэтажная, похоже типа веранды или кухни, здание двухэтажное. Если выполнить анкеровку торцевых стен пристроки, как предлагаете,через шесть рядов кладки, то насколько надежным будет соединение, что и как там будет ломать вопрос остается открытым. Возможно, что ничего и не будет, но не исключено, будет ломать стены одноэтажной пристройки, раскрывая швы кладки в местах установки связей.
Надо понимать, анкеровка торцевых стен к основному зданию предполагается для обеспечения устойчивости, но для этого возможны и другие конструктивные решения - толщиной стен пристройки, анкеровкой к стенам элементов покрытия и т.д.
Герметичность же шва можно обеспечить самыми разными марками и видами уплотнителей - от выпускаемых для этих целей серийно до использования народных средств.
AMS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расширение фундаментной плиты котеджа



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Ошибка при расчете фундаментной плиты в SCADe Taran84 Расчетные программы 11 07.06.2009 14:58
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50