Теплотечнический расчет стены каркасного здания
Проектируем
Sever Kavkaza
Регистрация: 03.04.2008
Сообщений: 122
|
||
Просмотров: 17597
|
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Во первых, Вы не указали район строительства, а это важно для расчета. Во-вторых, железобетон по теплотехническим показателям хуже кирпича, и почему у вас ж/б утепляется уже не 80мм, а 30? Сколько этажей в эдании?
И расчет делать нужно... |
|||
![]() |
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
1. Район строительства Ставропольский край.
2. То что у ж/б теплопроводные свойства хуже чем у кирпича - понятно. 3. колонны не утепляем толщиной 80 мм: потому как облицовочный слой висит на угоке с разрезкой на каждом этаже. если принять толщ 80 + 120 (кирпич) то надо как минимум 180 уголок на что заказчик не соглашается ![]() 4. Этажей в здании 12 "И расчет делать нужно..." А расчет делать обычный как и по стене... с подбором толщины утеплителя? |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Хоть местный разрезик бы (в уровне перекрытий) для общей информации изобразили...Непонятно, почему не один уровень поверхности стен и ригелей (колонн)...А расчет делать надо обычный для стен, колонн, ригелей (наружных), кровли и пола первого этажа - это как правило.
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
По-моему у вас отсутствует воздушная прослойка между утеплителем и наружной облицовкой...советую изучить вот эти документы, скачайте здесь...http://dwg.ru/dnl/5271
|
|||
![]() |
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
Спасибо скачал полистал... Я правильно понял: что наличие воздушной прослойки улучшает теплотехнические качества стены? В этом руководстве что-то не нашел про необходимость воздушной прослойки между облицовкой и утеплителем.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
Суть вопроса в том: нужно ли проверять теплотехнические свойства стены по ж/б включениям (ригелям, колоннам), если нужно то где об этом можно почитать.
PS Не хочется иметь толщину утеплителя по ж/б колонне 80 мм по всякого рода причинам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369
|
Забавно получаеться... расчет по сечению стены и каркаса нужен обязательно - увидите что мостик холода - ваш каркас. Что бы расчитать суммарную теплопроводность стены это вам нужно ознакомиться с СП 23-101-2004.
Только как расчитать точку россы на стыке ЖБ и кирпича я не ведаю... может кто знает? |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Странно, в этом руководстве на всех узлах присутствует воздушная прослойка ...при помощи прослойки происходит удаление влаги, накопленной в холодные периоды года.
У Вас толщина ригеля небольшая, и разница (кирпичная стена - ж/б конструкция) при расчете утеплителя может составить 50мм. Мостик холода довольно существенный. |
|||
![]() |
|
||||
Рин,
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
Цитата:
На мои предложения увеличить толщину утеплителя с фасадной стороны ж/б элементов и соответственно размер уголка - заказчик отвечает мол все строят так и нормально, а ты мне какие-то расчёты подсовываешь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2009
Сообщений: 59
|
Цитата:
![]() Вааще то, есть типовые решения узлов на наружних стенах в каркасных зданиях. Термовкладыши для плит, и утепление ригелей. Какую толщину брать, считать надо, например проверить на счет точки росы, это самое большое зло которое может получится. Почитать про это можно в с "троительной физике", и помоему в СНИПЕ тоже должно быть, на счет точки росы, надо глянуть, точно не помню. П.С. Если вас устраивает "все так делают", в чем тогда проблема!? Будете "все" потом переделывать, когда обои отклеются. У нас вот недавно пришлось переделывать, на учебном корпусе МГУ облицевка отклеелась и упала, когото чуть не зашибла (гранит). Виноват проектировшик, не предусмотрел деформационный шев по отделке. Мало не показалось. И лужек и ресин были поставлены в известность, был кикоз. |
|||
![]() |
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
Цитата:
Попробовал посчитать по программе "Теремок" Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции выполнен по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», в программе ТеРеМОК 0.8.5 / 0118 © 2005—2009 Дмитрий Чигинский. Проверить конструкцию по нормируемому значению сопротивления теплопередаче, рассчитать тепловой поток и положение точки росы в конструкции Наружной стены в Жилом здании, школе, гостинице или общежитии, расположенном в городе Ставрополь (зона влажности — Нормальная). Расчетная температурой наружного воздуха в холодный период года, t_ext = -19 °С; Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, t_int = 20 °С; Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, t_ht = 0.9 °С; Продолжительность отопительного периода, z_ht = 168 сут.; Нормальный влажностный режим помещения и условия эксплуатации ограждающих конструкций — Б. Коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху, n = 1; Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей конструкции, α_ext = 23 Вт/(м²·°С); Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конструкции, α_int = 8.7 Вт/(м²·°С); Нормируемый температурный перепад, Δt_n = 4 °С; Нормируемое значение сопротивления теплопередаче, R_req = 2.523 м²·°С/Вт; Суммарный тепловой поток через 1 м²*конструкции, Q = 32.2 Вт/м²; Точка росы расположена на расстоянии 301 мм от внутренней грани ограждающей конструкции. № Наименование, плотность λ, Вт/(м·ºC) t, мм 1 Железобетон (ГОСТ 26633), 2500 кг/м³ 2.04 300 2 Пенополистирол, 25 кг/м³ 0.039 30 3 Силикатного на цементно-песчаном растворе (ГОСТ 379), 1800 кг/м³ 0.87 120 Суммарная толщина конструкции, ∑t = 450 мм; Фактическое сопротивление теплопередаче, Rфакт = 1.213 (м²·°С)/Вт; Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции недостаточно! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2009
Сообщений: 34
|
Все не так просто как кажется. Конечно, если посчитать сопротивление теплопередаче по мостику холода, то оно не пройдет, но оно и не нормируется (см. СНиП). Нормируется только температура в зоне теплопроводного включения (она должна быть выше температуры точки росы) и приведенное сопротивление теплопередаче всей конструкции с учетом мостиков холода. Именно приведенное! Вычислить его вручную для всего фасада достаточно сложно. В вашем случае можно попробовать такой подход:
1) сделать ТТР по глади стены вручную или в любой простенькой программе (практически все программы считают без учета мостиков холода); 2) по предварительно принятой конструкции рассчитать температуру на поверхности мостика холода (вручную по методике СП 23-101-2004), если она ниже точки росы, то в этом месте нужно дополнительное утепление; 3) ориентировочно определить коэфф. теплотехнической однородности (r<1) (например по табл. 8 СТО 00044807-001-2006). 4) принятую в п.1 толщину утеплителя разделить на (r). 5) проверить воздухопроницаемость и годовой баланс влаги в конструкции по СП. 6) окончательно принять толщину утеплителя с небольшим запасом (инженерный метод "на глаз" и "от фонаря") 7) если осталось свободное время, желательно проверить приведенное сопротивление теплопередаче по формулам 10-22 СП 23-101-2004. |
|||
![]() |
|
||||
Рин,
Я понял у вас каркасное монолитное здание, т.е. что мешает Вам зделать как все "нормальные" делают - а именно: сделать плиты с выступающей за наружную грань колонны консолью на величину утеплителя и облицовочного кирпича! Сразу отпадут геморные вопросы и по уголку и по мостикам холода! |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Моделирование и расчет кирпичного здания | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 67 | 07.12.2019 12:21 |
Расчет несущей способности ж/б стены | aleksej | Железобетонные конструкции | 13 | 15.05.2009 16:19 |
Оценка неравномерности осадок фунд-в каркасного ж.б. здания. | p_sh | Железобетонные конструкции | 9 | 04.11.2005 14:04 |
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б | Maddog2003 | Железобетонные конструкции | 9 | 26.07.2005 19:20 |