помогите расчитать сечение двутавра
timur1974
 
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 3

Прошу всех опытных помочь в подборе двутавра.Гараж размерами 15м в длину,6,17м в ширину.На крышу планирую ложить двутавр поперек гаража,с интервалом 1,10м,между полками набирать доской 25,сверху доски засыпать жужолку с котельной.Сверху этой конструкции двухскатную крышу,крытую металлочерепицей.Ориентировочный вес 20 500 кг(если брать 1м2 снега 100 кг).Без снега 7000 кг.На стене между двутавром заложить раствором кирпич(считать это защемленными концами или нет?).
[IMG]http://s46.***********/i113/0907/7b/5700b59b977ft.jpg[/IMG]
Просмотров: 3451
 
Непрочитано 13.07.2009, 12:21
#2
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


какой город? а то можно со снегом промахнуться может и не 100
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 12:26
#3
timur1974


 
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 3


Город Донецк,данные средние по сети.
timur1974 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 12:52
#4
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от timur1974 Посмотреть сообщение
Город Донецк,данные средние по сети.
это как. есть же нормативы.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 13:08
#5
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Offtop: Во что превращается форум?!...
Даже мне, не зубру страшно.

Ну ладно, считаем.
Снег в Донецке это 160кг/м^2. Вес покрытия (по автору) 7000кг/16м=473,5кг/6,17=77кг/м. При шаге балок 1,1м распределенная нагрузка на балку получается (76+160)*1.1=260кг/м. При отсутствии закреплений из плоскости получаем двутавр 20 (я брал по ГОСТ 8239-89). Если без снега, то вс еравно какую то нагрузку на перекрытие брать надо. Ну можно 50кг/м2. Соответственно (76+50)*1.1=140кг/м. Соответственно получается двутавр 14.
Вот такой получается расчет Кстати, несколько раз видел (даже у моей бабушки в деревне в хлеву) стоят балки из двутавра 10 на пролете 6м приблизительно с таким же шагом, как ит у автора темы. По балках просто доски. На чердаке стоит сено. Балки держат, но прогибы превышают все нормы, какие есть
То, что
Цитата:
На стене между двутавром заложить раствором кирпич
защемлением считать нельзя, да и не нужно.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 13.07.2009 в 13:22.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.07.2009, 13:40
#6
timur1974


 
Регистрация: 13.07.2009
Сообщений: 3


Спасибо за расчеты,а если сверху доски ложить пенопласт(5 см) и все это заливать бетоном между балками,то можно ли уменьшить сечение двутавра?
timur1974 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 13:51
#7
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от timur1974 Посмотреть сообщение
Спасибо за расчеты,а если сверху доски ложить пенопласт(5 см) и все это заливать бетоном между балками,то можно ли уменьшить сечение двутавра?
Бетон же весит! Наоборот увеличите.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 14:10
#8
Sergun'ka

Конструктор
 
Регистрация: 28.04.2009
Сибирь
Сообщений: 86
<phrase 1=


Вот, накидал в КРИстайле на скорую руку
Взяв Вашу конструкцию кровли с нагрузками по самому простому случаю: снег равномерно распределен по скатам; Нагрузки от кровли(Ваши же) сосредоточенные, приходятся на середину балок, соответственно грузовой площади(13 балок с шагом 1,07м); так же и от снега. Временную не брал, хотя для Ваших условий это - 70*1,3=91кг/м2. Вес перекрытий тоже, т.к. не знаю констр пирога.
Получился Двутавр 20Б1 по СТО АСЧМ 20-93. с коэффициентом запаса(в идеальных условиях) ~10%.
Файл с отчетом прикладываю.

P.S.:Уменьшить сечение, увеличив нагрузку таким способом не удастся.

Как-то так
Вложение 23474
Вложения
Тип файла: doc kristal.doc (87.5 Кб, 170 просмотров)

Последний раз редактировалось Sergun'ka, 13.07.2009 в 14:40.
Sergun'ka вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 14:13
#9
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: С архиогромным трудом сдерживаю "реплику-приговор"...
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 15:20
#10
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Offtop: BM60, кому приговор выносить будете?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 15:28
#11
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: Не кому, а по поводу чего. И не буду.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 15:31
#12
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Offtop: Просто для интереса спрошу: это связано с моим офтопом в п.5?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2009, 16:08
#13
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: Нет, разумеется. См. приват, если совсем жара затмила.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > помогите расчитать сечение двутавра



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите пожалуста расчитать Монолитное ЖБ перекратие опертое по контуру. Мекан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 29.04.2009 02:24
Помогите в подборе двутавра, опирающегося на стены Genry Конструкции зданий и сооружений 26 05.12.2008 16:23
вопрос по жбк... (Помогите расчитать монолитный угол) Дмитррр Прочее. Архитектура и строительство 15 25.07.2007 11:45
Помогите Расчитать фанеру... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 05.04.2007 17:10
Помогите расчитать антресоль с точечной постоянной нагрузкой Musk Прочее. Архитектура и строительство 1 29.03.2007 12:20