Узел установки металлической перемычки в кирпич
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244
|
||
Просмотров: 8138
|
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Плита перекрытия опирается?Если опирается, то укажите вес перекрытия вместе с полом и полезной нагрузкой (150кг/м2) на 1 м/п перемычки. надо наверное сделать так чтобы после установки той же облицовкой прикрыть...Я думаю 2 16 швеллерами подпереть можно...
Последний раз редактировалось Anton_Br, 11.08.2009 в 14:30. |
|||
![]() |
|
||||
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107
|
Посмотри "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" Мальганов, Плевков. Там есть узлы усиления проемов в кирпичных стенах. Да и в других манускриптах по усилению и реконструкции таких узлов должно быть навалом.
из праздного интереса: а что там перемычки нет над этим оконцем? Или его увеличить надо? |
|||
![]() |
|
||||
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107
|
Странно, люди просмотрели чертеж 13 раз и никто не отписался...
Если это усиление - то я Барак Обама ![]() Уголки у Вас не включатся в совместную работу со стеной, их хотя бы стянуть нужно. А таким образом как у Вас, их начнет выгибать из плоскости стены. И вообще не понимаю, эти уголки у Вас для того чтобы пластину приварить? Т.е. пластина будет выполнять роль перемычки? ![]() Интересно, КАК кладку 640 мм делали без перемычки????? |
|||
![]() |
|
||||
шахтер Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узел установки вентиляционного дефлектора в кровле из профлиста | Карапуз | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 19.08.2015 14:44 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел сопряжения металлической сваи с металлическим ростверком | марьяна | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.05.2009 09:31 |