professor_off
 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647

Добрый день.
Скажите в каких случаях и как устанавливаются геодезические реперы в теле фундаментной плиты?
В каких нормативах это прописано?
Просмотров: 1790
 
Непрочитано 14.08.2009, 11:50
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


В процессе проектирования иных объектов разрабатывается проект наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений, в котором устанавливаются:
расположение исходных (глубинных грунтовых) реперов;
размещение деформационных марок на объектах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 12:10
#3
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В процессе проектирования иных объектов разрабатывается проект наблюдения за деформациями оснований зданий и сооружений, в котором устанавливаются:
расположение исходных (глубинных грунтовых) реперов;
размещение деформационных марок на объектах.
а это выдержка откуда (в каком снипе прописано)? и каких иных объектов?
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 12:32
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Это какие-то ВСН про ТЭЦ. Думаю, примерно то же написано в других документах и по другим объектам, по которым наблюдения или обязательны, или необходимы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2009, 13:00
#5
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


В каких имено. Номерочек дайте. Я вот перечитал все что под рукой и пока не нашел.
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2009, 14:06
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Вот например из СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП 3.01.01-85 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


4.18. Нивелирная сеть строится с таким расчетом, чтобы обеспечить передачу проектных высот (отметок) от реперов, расположенных на расстоянии не более 200 - 300 м. Отметки высот должны определяться в единой системе.
Для устойчивости знаков нивелирной сети на строительной площадке закладываются фундаментные реперы, и это оговаривается в пояснительной записке ПОС.
Количество фундаментных реперов определяется размерами строительной площадки, сложностью объекта, конфигурацией зданий, сооружений и другими факторами
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Закладка реперов в теле фундаментной плиты



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена грунта под подошвой фундаментной плиты Vovchik Основания и фундаменты 18 14.06.2012 04:08
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00
Расширение фундаментной плиты котеджа ascota Основания и фундаменты 9 20.06.2009 07:28
Армирование фундаментной ребристой плиты constructorl Расчетные программы 55 15.02.2008 15:23
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50