| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
посмотрите на трещины
Организация проектирования
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
||
Просмотров: 5497
|
|
||||
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108
|
Доброе, такого не видел, но в моцк закрадывается мысль об оттаивании кладки после выполнения работ в зимний период с замораживанием кладки и оштукатуриванием до её оттаивания.
На данный момент вопрос не стоит стирания надписей на кнопках клавиатуры ![]() 1. Образование трещин в несущих стенах под плитами перекрытия ? 2. Что та вы нежно штукатурку отбили, может под штукатуркой и спрятано решение проблемы! С любовью из Вологды
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого. |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
Проектировщики, как правило, не дооценивают просадки до 5см..., и кирпичные стены "трещат"! Рекомендации: заделать трещины, и наблюдать... ![]()
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
![]() |
1. Развертку. Планы. Разрезы
2. Стены с трещинами несущие/самонесущие? 3. Что под штукатуркой? Что за штукатурка? Когда наносилась, из чего она? 4. Ширина раскрытия трещин, длина? 5. Расположение трещин относительно перемычек? Перемычки железобетонные/стальные? 6. Построено недавно - это когда? Общий срок эксплуатации здания? Когда были выявлены трещины? 7. Форма кровли? Конструкция кровли? Расположение кровли относительно стен с трещинами? (вдруг там обратным давлением кровлю от стены отрывает, а анкера мощные заложены?) |
|||
![]() |
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
Вот некоторая дополнительная информация, план и развертки с характерами трещин! Большинство трещин практически не видно, они очень маленькие! Но смущает тот факт, что здание еще не эксплуатировалось, а они уже появляются. По поводу штукатурки, к сожалению, ничего сказать не могу! Это проблемный объект и работы на нем выполнялись крайне плохо! Есть характерные трещины под плитами перекрытий (на фото видно!). Перемычки в здании самые, что ни на есть разнообразные: и ж/б, и металлические, и арматурные, и деревянные! Кровля плоская! Мне кажется, что это все-таки осадка, хотя вполне вероятна и совокупность причин! По проекту было предусмотрено закрепление грунтов, но по факту ничего не было сделано, хотя акты все закрыты!
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
не пойму нечего почему трешены на втором этаже,если бы оседала средняя часть здания то они бы пошли в первую очередь с фундамента, а если бы оседали крайние стены тогда трещены были более значительны в середине или я не прав?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
В том-то и дело, на первом этаже их нет, только на втором! Если бы причина была в оттаивании кладки (при проведении работ в зимниий период), то характерные трещины должны быть по всему периметру, а они только с одной стороны (я имею ввиду те, которые на фото!) Обратите внимание на маленькие горизонтальные трещины на простенках между оконными проемами! Я понимаю, что они очень незначительны, но какие-то ведь усилия все-таки действуют. Хотелось бы понять характер напряженного состояния! К чему это может привести в дальнейшем? Может при строительстве напортачили?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
А скажите пжлст, район сейсмический? Сесмопояса есть или швы между плитами перекрытий заполнены раствором? А плиты перекрытия зимой клали? А трещины летом появились? Сильно напоминает дефекты, образующиеся при перегреве и удлинении плит перекрытия. Удлиняются они всего чуть- чуть, но на образование трещин как раз хватает. Часто фронтоны по торцам здания ваще отрывает! А вот осадков там судя по чертежам нет. Не характерные для осадок трещины вообще-то, но не исключено, что средний блок на месте стоит, а крайние садятся потихоньку. Такое впечатление что по осям 3-4-5 здание растрескивается тоже... Ось 3 ж-в как раз характерная картина для удлинения плит покрытия от нагрева.
|
|||
![]() |
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
Район - Ростовская область, сейсмически воздействий нет! А по поводу температурных воздействий вы возможно правы, мне следует уточнить этот вопрос!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Организация проектирования Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 240
|
В основном по штукатурке, но кое-где имеются и в кладке (они небольшие). Здание не является аварийным, либо ограниченно работоспособным, вопрос в происходящих деформациях и перспективах их развития в дальнейшем, все это нужно для отчета!
|
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Смонтировали зимой, плиты холодные, летом нагрелись - удлинились. Если шевелиться им некуда, треснет... В пользу температурных деформаций говорят несколько обстоятельств. Трещины тонкие, проверьте - без следов "сброса", то есть они только разошлись в стороны, но отдельные части не сдвинулись относительно друг друга по вертикали. Трещины на верхнем этаже - либо здание разламывается, либо температурные деформации. Сами сказали, стоительство с плохим качеством - раствор на растяжение ноль. Косые трещины в примыканиях к наружным торцевым стенам - температура. Не в пользу этой теории - слишком много трещин. Здание небольшое, удлинения от температурных деформаций должны быть незначительными. Хотя, если трещины только в штукатурке - а штукатурили в какое время года? Зимой- весной? Опять плохо. Усадочные трещины в слое штукатурки могли наложиться на температурные... или наоборот. Скорее всего там всего понемножку. Да, а водоотвод сделан? Или под цоколь вода льется? Здание построили недавно, обратная засыпка небось тоже так себе, вода льется под фундамент. Соотнесите и проанализируйте наличие и расположение трещин и мест водоотвода - само там с крыши капает или трубы водосточные... Горизонтальные трещины в простенках - по растворному шву? (Это если не только в штукатурке). Если в штукатурке - усадочные. Если кладку порвало - от чего может "повиснуть" простенок? Его только перекрытие за собой может потащить, но это при сильно хорошей кладке. Сомнительно. Опять же, здание небольшое. Скорее - усадка штукатурного раствора, нарушение технологии производства работ ( увеличенное водоцементное отношение, например).
Последний раз редактировалось Аshаs-ка, 18.08.2009 в 23:28. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Очень часто из за неравномерных осадок фундамента страдают стены именно последнего этажа. Это зависит от того какая часть стены - средняя или крайняя садится. Обратите внимание на ось 2 (с одной и другой стороны) - в верхних углах такое впечатление, что трещины сквозные, и дело уже не в качестве штукатурки. Ось Д - тоже самое. Да и остальные внутренние стены такие же. Наверно если посмотреть по внимательней с наружи тоже найдем трещины. Очень похоже на неравномерные осадки. А какие здесь перекрытия, куда опираются, и какие фундаменты? Если фундаменты ленточные, то что выравнивали при проектировании - R или осадки? Если я прав, то в будущем, как бы эти трещины не штукатурили, они будут появляться каждый год, при этом по Iгр. п. с. все может быть не так уж и плохо. Если Вы занимаетесь обследованием этого здания, то посчитайте осадки под каждой стеной и сравните потом с характером трещин. Последний раз редактировалось DTab, 19.08.2009 в 09:52. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
DTab:меня смушает то что трещены по краю здания идут не от фундамента а сверху, это не характерно для того что бы здание оседало в середине(прогиб). А вот появление трещин в середине здания и вверху было бы характерно для оседание краев здания(выгиб), но в середине трещине незначительны, поэтому я не склонен считать что это происходит из-за разности осадок.Но смероприятиями предолженными вами я согласен
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиление пандуса из ФБСок (появились трещины) | Baldares | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 22.01.2009 10:37 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |
Трещины в деревянной стропиле | Nikee | Деревянные конструкции | 1 | 12.11.2008 10:04 |
Перемычки и трещины | Jheka | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.06.2008 11:37 |
Панели перекрытий пустотные 72.12.8 .Появились трещины | denisus | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 09.02.2007 17:22 |