При расчете ростверка под круглую в плане металлическую колонну столкнулся с проблемой определения пирамиды продавливания. В правой части ростверка по лини 4-5 все довольно ясно.
В левой части ростверка , если следовать пособию к СНиП, то пирамида продавливания под углом 45 градусов от края колонны уходит за пределы ростверка. (линия 1-2), либо как следовать букве пособия грань прирамиды продавливания проходит от края колонны до внутренней грани крайней сваи ростверка (линия 1-3).
Подскажите нужно ли увеличивать ростверк, чтобы его конструкцию «подогнать» к расчетным схемам пособия к СНиП, либо есть какая либо другая методика расчета подобного вида ростверков с широкой опорной плитой колонны и расположенным под ней ростверком незначительно превышающим габариты колонны.

Вложения
Тип файла: pdf Ростверк РСм1.pdf (23.3 Кб, 1025 просмотров)

Просмотров: 12137
 
Непрочитано 16.09.2009, 08:57
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Подгонять ростверк под указанную расчетную схему как минимум не разумно.
К тому же есть расчетные схемы с незамкнутым контуром продавливания.

Судя по габариту колонны, ничего страшного тут не может случиться, почти все сваи попадают в "пирамиду"
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 09:49
#3
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Все схемы с незамкнутым контуром продавливания требуют h0/2 от края колонны, так что остальные случаи становятся вне закона
Но здесь ничего страшного не вижу - почему за край пирамиды нельзя принять внешнюю грань сваи? В реальности ведь именно так будут перераспределяться усилия... и уж точно ничто за эту грань не выйдет, т.к. свая - жесткая опора (условно).
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 10:29
#4
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


В вашем случае продавливания фактически не будет, т.к. по всей видимости ростверк имеет такую форму конструктивно из-за опирания ещё каких-то дополнительных колонн. А от круглых колонн почти вся нагрузка уйдёт на сваи под ними, соответственно продавливающая сила будет минимальна, тем более толщина ростверка приличная. Зачем подгонять под схему? Чтобы получить продавливающую силу? А вообще ростверк странноват, там что центрально сжатые колонны?

Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Все схемы с незамкнутым контуром продавливания требуют h0/2 от края колонны, так что остальные случаи становятся вне закона
Это о чём?
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 10:49
#5
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


Колонны это два вертикальных сосуда а закладные детали - на них опирается площадка обслуживания этих сосудов.
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 11:19
#6
DeMarko

Конструктор
 
Регистрация: 26.07.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


я бы посоветовал обратить внимание на продавливание сваей ростверка, а с колонной ИМХО проблем не должно быть так как опирание идет прямо на сваи.
DeMarko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 11:24
#7
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


а где это черным по белому написано, что проблем быть не должно. Моя начальница расчетным программам не доверяет...покажи говорит книжку где про это написано....не покажешь...будешь переделывать на непонятные мне размеры, в сторону увеличения габаритных размеров ростверка
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 11:41
#8
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


А у вас сосуд случаем не с чугуном? О каком продавливании идёт речь? Нагрузка там, судя по всему, небольшая. Откуда, тогда такое количество свай?
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2009, 12:35
#9
Проектант


 
Регистрация: 28.08.2007
Сообщений: 194


от 1 сосуда:
нагрузка 48,0 т - сжатие
гориз. - 7,0 т
момент - 20,0 тм

мне инфа нужна напечатанная...
Проектант вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 12:51
#10
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,557


Цитата:
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
мне инфа нужна напечатанная...
Открываем книгу по Основаниям и фундаментам и смотрим, что такое жесткий фундамент.
kruz вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 12:58
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Проектант Посмотреть сообщение
..мне инфа нужна напечатанная...
Вот эта линия в воздухе пунктиром нарисованная, у Вас означает границу сдвига возможного бетона от окружающего воздуха?
Вот Вам инфа напечатанная:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Буква Закона.jpg
Просмотров: 956
Размер:	27.6 Кб
ID:	25989  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 13:35
#12
BDG

инженер
 
Регистрация: 23.04.2009
Н.Новгород
Сообщений: 34


Расчет ростверка на продавливание (как сваей, так и колонной) хорошо описан в пособии по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84)
__________________
С уважением БДГ
BDG вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 14:34
#13
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Это о чём?
О том, что случаи расположения грани колонны от края плиты на расстоянии меньше h0/2 плиты вообще не освещены в нормативных документах (СП). Это так, в общем случае, к свайным ростверкам напрямую не относится.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 14:52
1 | #14
DeMarko

Конструктор
 
Регистрация: 26.07.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 50


каюсь.. не разобрался.. думал что колонна это то большое круглое и пунктирное. Ну в вашем случае советую воспользоваться советом Ильнура и почитать стр.147 "Проектирование железобетонных конструкций" А.Б. Голышев.
DeMarko вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 14:54
#15
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
О том, что случаи расположения грани колонны от края плиты на расстоянии меньше h0/2 плиты вообще не освещены в нормативных документах (СП). Это так, в общем случае, к свайным ростверкам напрямую не относится.
А зачем их освещать если в этом случае продавливания нет?
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 14:55
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
интересно если чисто гипотетически убрать плиту и поставить колонну на сваи то она стоять будет.. или провалится "в никуда" ??? повторяю чисто гипотетически )))
Чисто гипотетически уже нужно проверить на "продавливание" днище колонны и оголовок сваи на смятие.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 15:12
#17
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
А зачем их освещать если в этом случае продавливания нет?
А где граница - где есть продавливание, а где нет?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 15:16
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
А где граница ?
В воздухе (по рис.)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пирамида продавливания



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование зоны продавливания в монолитной плите Ната14 Железобетонные конструкции 157 17.07.2019 19:38
Мономах 4.2. Связь между арматурой продавливания и поперечной арматурой. Dmitij Мономах 2 04.06.2009 09:22
Как подробно описывать в ПОС метод прокола или продавливания? HellBoy Технология и организация строительства 5 13.04.2009 10:44
Продавливание. Учет отпора грунта под пирамидой продавливания. depak Основания и фундаменты 3 29.08.2008 16:43
Швеллер в зоне продавливания плиты and-iv Конструкции зданий и сооружений 7 03.12.2007 12:16