Mikka
 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 155

Доброе время суток уважаемые, мне нужно состыковать Маталлическую колонну высотой в 5 метров и металлическую сваю. Эскиз узла я привел. Как мне посчитать этот узел, и вообще имеет ли он право на существование?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 167
Размер:	29.0 Кб
ID:	26044  

Просмотров: 1757
 
Непрочитано 17.09.2009, 09:49
#2
Константин25

КЖ, автодороги
 
Регистрация: 30.07.2009
Тверь
Сообщений: 31
<phrase 1=


право на существование имеет. похожий узел используется в стыке столба фонарей освещения автодорог и Ме-й части на которую он встаёт (можно назвать её и сваей). но смотря для чего эта колонна и какую нагрузку она несёт у вас. благо в моём случае там основная нагрузка это ветровая.
__________________
бывший АДА
конференция xmpp: pgs@conference.jabber.ru
Константин25 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 10:29
#3
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Mikka, такой узел можно расчитать просто применив линейную эпюру напряжений на стыке фланцев а усилие в болтах пропорционально расстоянию (тиба расчета бызы колонны). Толщину фланце не ошибетесь, если возьмете равню диаметру болтов (если болты на минимальном расстоянии от трубы). Если хотите точно, возьмите КЕ программку, смоделируйте контакт между поверхностями (односторонние связи например в ЛИРЕ-СКАДЕ) и в геометрическую нелинейность. Физическую необязательно.
К слову: я считал узел для трубы 325х6. Основная нагрузка ветровая, веса мало. Получилось: фланец диаметром 415, диаметр окружности под болты 375, t=16. Болты М16, 8.8, 16 штук. Ребра жесткости через 2 болта, t=6мм, высота 100, ширина 45 (по ширине фланца). По расчету проходило 12 болтов, 16 - это с некоторым запасом на дуракая я сделал потому, что однажды поймал монтажников на том, что они поставили класс прочности 5.8. Считал в СКАДе, без геометрической нелинейности, просто смоделил оболочками фланец трубу и ребра, соединил фланцы стержнями в местах крепления болтами - и пустил в расчет. Таким образом получил усилия в "болтах" и во фланце, игнорировав "зашкаливание" в местах стыка "болтов" с фланцем.

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 17.09.2009 в 10:38.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2009, 11:26
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Mikka Посмотреть сообщение
Как мне посчитать этот узел, и вообще имеет ли он право на существование?
Предельно элементарно: посчитать этот узел как фланцевое соединение на обычных или высокопрочных болтах. В Беленях и др. есть методики специально для круглых труб.
Или как рекомендует Vavan Metallist.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > МК узел стыкаколонны и Сваи



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Просадочный грунт YVS Основания и фундаменты 331 10.10.2013 21:19
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Узел сопряжения металлической сваи с металлическим ростверком марьяна Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.05.2009 09:31