Закрепление колонны от потери устойчивости
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Закрепление колонны от потери устойчивости

Закрепление колонны от потери устойчивости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.09.2009, 10:13 #1
Закрепление колонны от потери устойчивости
zxcasd2
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244

Имеется вот такой авторский лист. Подорные стойки С1 получаются длиной порядка 12 м, поэтому по гибкости труба 140х140х6 не проходит. Передавать нагрузку с перекрытия на колонну нельзя, так как она на неё не рассчитывалась. Вопрос, как наиболее грамотно раскрепить данную колонну в области перекрытия, чтобы она не потеряла устойчивость?

Вложения
Тип файла: pdf Авторский лист.pdf (314.9 Кб, 168 просмотров)

Просмотров: 2510
 
Непрочитано 17.09.2009, 11:17
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вот на чертеже и дано наиболее грамотное раскрепление. Куда еще грамотнее?
Кстати, у Вас в вопросе путаница: если не проходит по гибкости, это не значит, что не проходит по устойчивости. И наоборот.
Вы же раскрепляете от потери устойчивости, при этом сообщаете, что не проходит по гибкости. Я так понимаю, по предельной гибкости?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2009, 13:20
#3
zxcasd2


 
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244


Да, речь идёт о предельной гибкости, так как узлы верхнего и нижнего опирания - шарнирные. Может залить колонну раствором? И в чём вообще неприятность излишней гибкости, если устойчивость при этом сохраняется?

Последний раз редактировалось zxcasd2, 19.09.2009 в 19:37.
zxcasd2 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Закрепление колонны от потери устойчивости



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обеспечено ли раскрепление балок от потери устойчивости? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 10 07.11.2013 23:47
Монолитные колонны Regby Железобетонные конструкции 16 10.02.2011 11:29
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны Павел123 Конструкции зданий и сооружений 24 18.09.2007 11:04
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. gad Конструкции зданий и сооружений 7 26.08.2006 20:35