| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Закрепление колонны от потери устойчивости
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.01.2009
Сообщений: 244
|
||
Просмотров: 2510
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Вот на чертеже и дано наиболее грамотное раскрепление. Куда еще грамотнее?
Кстати, у Вас в вопросе путаница: если не проходит по гибкости, это не значит, что не проходит по устойчивости. И наоборот. Вы же раскрепляете от потери устойчивости, при этом сообщаете, что не проходит по гибкости. Я так понимаю, по предельной гибкости?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.01.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 244
|
Да, речь идёт о предельной гибкости, так как узлы верхнего и нижнего опирания - шарнирные. Может залить колонну раствором? И в чём вообще неприятность излишней гибкости, если устойчивость при этом сохраняется?
Последний раз редактировалось zxcasd2, 19.09.2009 в 19:37. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Обеспечено ли раскрепление балок от потери устойчивости? | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 07.11.2013 23:47 |
Монолитные колонны | Regby | Железобетонные конструкции | 16 | 10.02.2011 11:29 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны | Павел123 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 18.09.2007 11:04 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |